 PB BRANCHEMENT CONTACTEUR HP/HC (URGENT)
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent rĂ©pondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet prĂ©cĂ©dent Sujet Sujet suivant  

sopatly01
Nouveau Membre

4 message(s)
Statut: sopatly01 est déconnecté

PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  01:06:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjours a tous.

Anchanté de rejoindre le forum.

 Voila mon problème et mes différentes questions :

 Comment dois-je brancher mon contacteur svp?

 Sur l'ancien j'avais NOIR BLEU venant de mon ancien tableau en 1 et 3;Noir et Bleu cumulus en 2 et 4.

Le probleme c'est que je n'ai qu'un fil marron qui sort du papier peint qui allait sur l'ancien contacteur en A1 OU A2.

et chose que je ne retrouve nulle part sur le web: un pontage entre le bleu de la borne 3 qui va en A1 OU A2 je ne me souviens plus. 

J'aurais du prendre une photo du cable avant de démonter ca aurait ete plus simple. 

Donc resultat: en marche forcée il marche, en auto il ne se met pas en fonction en HC....

on le voit directement grace au disque qui tourne a toute vitesse dès qu'on enclenche la marche forcee et qui en mode auto continue a tourner lentement en heure creuse.

Mes tests effectués :

- Branchement 230V sur A1 A2 =======La bobine colle donc le contacteur est bon.
- Changement de pontage neutre -A2 et phase -A2 === aucun ne fait marcher le contacteur en HC.
- inversion des branchements entre les bornes A1 ET A2=== NE fonctionne pas.
- vérification relais 175Hz EDF ==== Voyant rouge Toujours allumé donc ok.
- VĂ©rification des Fusibles de mon ancien tableau: ok.

Je suis perdu.

Je tiens à clarifier une chose car sur les autres forum d'électricité on tourne en ronds car a mon avis ils s'improvisent électricient mais ce ne sont rien d'autre que des amateurs qui me disent ce que je sais déja:

Avant sur l'ancien contacteur il n'y avait que ces cables la de connecté :

Noir bleu en haut
Noir bleu en bas
Fil marron ( a mon avis fil pilote)
Et pont entre Neutre borne 3 et je ne sais plus quoi.

Pouvez vous m'aider svp.

Merci par avance poir votre réactivité.

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

 1 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  16:55:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par sopatly01

Je suis perdu.


Moi aussi

Je vous conseille
- de mettre sur papier le schéma de l'ancien branchement et le mettre en ligne.
- de nous dire le type du nouvel appareil, qui doit bien avoir un schéma de branchement

Ensuite, on pourra aviser.

ça consistera à refaire un branchement "normal"



roland MAILLET
Contributeur actif



358 message(s)
Statut: roland MAILLET est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  17:16:41  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Voir ce lien.

www.la-toile-electrique.com/ comment-brancher-contacteur-jour-nuit-pour-chauffe-eau
Signature de roland MAILLET 
Roland MAILLET

sopatly01
Nouveau Membre

4 message(s)
Statut: sopatly01 est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  17:31:34  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Avnt tout merci a tous.

Alors le probleme c'est que je n'arrive pas a joindre un fichier.

Sinon essayez de visualiser le contacteur de cette facons:

1-3

A1-A2
2-4

Donc j'ai branché les cables respectivement dans cet ordre:

Noir - BLEU ( Arrivées)

Marron (fil pilote) - Pont avec Bleu (Borne 3)
Noir - Bleu ( cumulus)

J'ai un doute sur mon branchement mais ce dont je suis sûr c'est qu'il n'y avait que ces fils de raccordés au contacteur et ca fonctionnait mais ou?

Mystère et boule de cuivre lol

Ancien tableau et ancien compteur a disque.

Sinon jai verifié mes fusible au ohmmetre ils indique 0.01...donc ils sont bons.

Qu'en pensez vous?

sopatly01
Nouveau Membre

4 message(s)
Statut: sopatly01 est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  17:38:04  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Ps: Le soucis c'est la particularité du : 1 seul fil pilote marron et le pont avec le neutre de la borne 3.

Je ne retrouve ce montage nul part sur le net.

Voila pourquoi je demande de l'aide mais je suis vraiment bete: j'avais la tete ailleur lors du demontage sinon d'habitude par securité je prends toujours une photo du montage avant de demonter quoi que ce soit.

La ca me servira de lecons. Avec le daron qui m'insulte d'incapable mdr...

sopatly01
Nouveau Membre

4 message(s)
Statut: sopatly01 est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  17:44:06  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Avnt tout merci a tous.

Alors le probleme c'est que je n'arrive pas a joindre un fichier.

Sinon essayez de visualiser le contacteur de cette facons:

1-3

A1-A2
2-4

Donc j'ai branché les cables respectivement dans cet ordre:

Noir - BLEU ( Arrivées)

Marron (fil pilote) - Pont avec Bleu (Borne 3)
Noir - Bleu ( cumulus)

J'ai un doute sur mon branchement mais ce dont je suis sûr c'est qu'il n'y avait que ces fils de raccordés au contacteur et ca fonctionnait mais ou?

Mystère et boule de cuivre lol

Ancien tableau et ancien compteur a disque.

Sinon jai verifié mes fusible au ohmmetre ils indique 0.01...donc ils sont bons.

Qu'en pensez vous?

Ankou
Contributeur vétéran

1014 message(s)
Statut: Ankou est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 16 dĂ©c. 2013 :  17:55:38  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Quel est votre nouveau modèle?

Si vous avez tout démonté, sans rien retenir de l'ancienne installation, la seule méthode est
- de repérer tous vos fils
- utiliser le lien donné par Roland

 
Sujet prĂ©cĂ©dent Sujet Sujet suivant  
 