Bonjour un diagnostic de 2014, nous confirme le présence d'amiante dans ces dalles des années 70. on doit pas etre les seuls ! et il faut prévoir une action de type 2, cad de second niveau..
les entrepersies nous proposent, a grands frais! une suppression de ces dalles, avec une usine à gaz pdt lees travux.. A t on le droit d'envisager de les recouvrir entièrement ( par d'autrs dalles ) ou de les encapsuler ( une coche de béton de 3 cm?? ) çà coute bcp moins cher que l'enlèvement.. qui a de l'expérience je ne trouve pas les txt officiels, sauf ceux de 2012, qui concernent les précuations et demarches poir les employés qui travaillent .. mais pas sur les possibiltés de resolution des anomalies.. merci
|
|
|
Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 11 juin 2016 : 12:04:15
|
On peut trouver un recueil des textes liés à l'amiante sur cette page de l'INRS : http://www.amiante.inrs.fr/inrs-pub...le/fset.html
Les procédures de désamiantage sont plutôt lourdes, pouvant engendrer des coût faramineux (logistique, traitements et conditionnement des déchets en ISD, îlot de décontamination, EPI,...). Un devis chez nous s'élève à 220€/m² pour la seule opération de décapage du revêtement existant...
Si les traitements en étanchéité (I3 ou 4) de nos façades (nous somme à l'étude de devis pour ravalement) requièrent le décapage des revêtement existant (3.4km², je vous laisse calculer...), les parties qui seront traitées en ITE et en imperméabilisation D3 se feront PAR DESSUS le revêtement existant.
Quand c'est techniquement possible, oui, le produit amianté peut être recouvert. |
|
|
|
2
Posté - 11 juin 2016 : 12:06:55
|
Il faut porter attention à une conséquence: Le futur acheteur aura accès à cette information, il va forcément en tirer une conséquence sur la valeur de ce qu'il achète (en baisse forcément). Repousser est une solution, mais pas sans cout. |
|
|
Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 11 juin 2016 : 12:35:28
|
Que dit votre Dossier Technique Amiante au delà de la mention de présence ? (le rapport doit (selon les derniers textes...) notamment préconiser soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante)
|
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 12 juin 2016 : 21:44:21
|
Merci à tous pour les infos bien lu tosus les txt légaux !! et hélas, pas trouvé commebt on peut ou doit choisir si enlévement, confinenement ..
pour Stephane, notre diagnostoc dit bien AC2, action corrective de 2° niveau, mais le rapport n'indique pas en quoi doit consister cette action, nous laisse t on libre du choix, pour des dalles de sol, il y a 3 solutions les enlever, mais cout énorme, 25 à 30000 € pour 30 m2 environ et il reste un béton brut ! ou recouvrement complet, par dalles ad hoc, ou encapsulage ( béton de 3 cm..) surement moins cher.. qui peut choisir, l'expert ne nous a pas donné d'indication.. merci |
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 12 juin 2016 : 22:03:12
|
L'encapsulage n'est pas un béton de 3 cm. Un ragréage suffit. Par contre, les opérateurs devront avoir eu une formation de sous section 4. Ensuite, il faudra mettre à jour le DTA pour informer que sous le ragréage, il y a de l'amiante |
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 13 juin 2016 : 15:22:48
|
Merci pour vos avis c'est quoi un encapsulage alors?? un simple ragréage? j'avis lu que c'était du béton de 3 a 6 cm
qui autorise alors de choisir un revetement ( des dalles par dessus?, le moins couteux ) ou un ragréage?? |
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 13 juin 2016 : 20:31:05
|
Un encapsulage , cela peut être un ragréage. Ce ragréage permet d'avoir une surface plane pour poser le revêtement. Mettre juste le revêtement , ce n'est pas un encapsulage puisque ce dernier peut s'abimer dans le temps. C'est le maître d'ouvrage qui décide. |
|
|
|
8
Posté - 14 juin 2016 : 07:06:11
|
N'oubliez pas qu'en encapsulant ou réagréant, il faudra peut-être revoir certains seuils de portes, les plinthes, etc.... |
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 14 juin 2016 : 08:16:27
|
C'est surtout les portes mais un ragréage et un nouveau revêtement , c'est maximun 1 cm en hauteur. |
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 14 juin 2016 : 10:51:58
|
Bonjour merci opour vos précisions voici ce que j'ai trouvé coimme possibiltés sur le net: Retrait, encapsulage, recouvrement ? Trois solutions s’offrent aux responsables de chantier de rénovation ou de réhabilitation :
le retrait du matériau – avec des risques sanitaires importants à prendre en compte pour les opérateurs, du fait de la présence éventuelle de particules en suspension ; l’encapsulage qui consiste à isoler totalement par un traitement solide et consistant le produit amianté de l’air libre et de tout contact ; Le recouvrement. Le recouvrement peut conduire :
à des travaux en sous-section 3, qui consistent à recouvrir via une opération simple et non pérenne : ragréage, collage d’un revêtement… à des travaux en sous-section 4, qui consistent à recouvrir via une opération simple et sans fixation aucune (ou collage ) par un matériau de type revêtement de sol souple. L’arrêté du 12 décembre 2012 ne précise pas les paramètres qui permettent de choisir entre le retrait ou l’encapsulage. Néanmoins, il indique que la décision dépend de l’état de conservation du matériau et du risque de dégradation lié à l’environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation.
Donc il smeble que le choix reste ouvert?
|
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 14 juin 2016 : 16:27:39
|
Bonjour, Vous avez trouver cela où? Certaines informations sur le net sont incomplètes ou erronées. |
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 14 juin 2016 : 18:20:18
|
citation: Initialement posté par jpaul1
Bonjour, Vous avez trouver cela où? Certaines informations sur le net sont incomplètes ou erronées.
j'ai trouvé çà ici : http://www.cote-sols.fr/pose-et-ent...encapsulage/
ce n'est pas officiel mais credible? il y a aussi http://www.ffbatiment.fr/federation..._ARTICLE=822
Confinement Le confinement consiste à poser par-dessus les dalles une toile et une résine totalement étanches. La certification Qualibat 1512 est obligatoire pour effectuer cette opération. Toutefois, comme le confirme la Direction générale du travail, les travaux consistant à appliquer par collage sur un ancien revêtement vinyle amiante « un lino, une moquette ou un autre revêtement avec dalles PVC(2) » correspondant à une intervention relevant de la sous-section 4(3) du code du travail, ne requièrent pas de certification. En revanche, les travaux consistant à appliquer « une chape ciment étanche ou une résine de sol » sur un tel support correspondent à un confinement par fixation, avec obligation d'être titulaire d'une certification Qualibat 1512.
|
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 14 juin 2016 : 23:58:02
|
La certification Qualibat 1512, c'est pour les entreprises de désamiantage. En revanche, encapsuler des matériaux contenant de l'amiante relève de sous-section 4 sauf si une partie des dalles se décollent et doivent être retirées. Reste à voir l'état des dalles.
|
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 20 juin 2016 : 09:58:58
|
Bonjour bien noté vos réflexions..
si je comprends bien on serait autorisés à recouvrir par un revetement par collage, et ceci ne justifierait pas une certification.. ? |
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
15
Posté - 20 juin 2016 : 22:20:02
|
Pouvez-vous m'envoyer votre diagnostic amiante? Je pourrais vous dire exactement ce qu'il est possible de faire. |
|
|
alain
Contributeur senior
534 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 22 juin 2016 : 11:06:55
|
citation: Initialement posté par jpaul1
Pouvez-vous m'envoyer votre diagnostic amiante? Je pourrais vous dire exactement ce qu'il est possible de faire.
vous ai envoyé un MP, mais ne sais pas comment joindre le pdf.. |
|
|
jpaul1
Contributeur débutant
86 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 22 juin 2016 : 12:53:35
|
Je vous ai envoyé mon mail |
|
|