mic
Contributeur actif

269 message(s)
Statut: mic est déconnecté

Posté - 02 févr. 2013 :  12:45:12  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bjr,
Notre copropriété achevée en 1980 comprend 7 immeubles de tailles diverses. Les caissons d'origine sont tous identiques, pour le plus gros comme pour le plus petit immeuble.Nous avons reçu les devis pour le remplacement/rénovation VMC gaz collective, avec comme CDC fixé aux prestataires consultés, d'optimiser le dimensionnement pour chaque immeuble afin de réduire les consommations d'électricité et de gaz de chauffage. Tous les prestaires du coin font appel au BE d'ALDES, fournisseur référent. La demande portait sur un remplacement VMC simple comme actuellement et VMC basse consommation (système µ-watt).A notre supéfaction, les débits d'extraction des ventilateurs et leur taille ont doublé par rapport à l'existant ! On passe de 4000m³/h à 8000 pour le plus gros immeuble, le moteur passe de 0.75 à 1.8 kw ! Dans ces conditions, on va à l'opposé de ce qui est recherché, on peut craindre: augmentation des charges électricité, dépense de chauffage, du bruit des bouches.
Explication des prestatires:
avnt 1982, les VMC étaient dimensionnées à partir des débits minimums à extraire des appartement, après 1982, on prend les débits maximums.
Comment peut-on plaider les réductions de dépenses énergétiques, dont nous tannent divers organismes gouvernementaux, alors que les normes donnent un résultat contraire?
Ma question de fond:
Est-il autorisé de dimensionner la nouvelle VMC avec les normes en vigueur à la construction de l'immeuble? Et si oui qu'est-ce qui empêcherait de la faire?
Merci aux spécialistes.

sparte
Contributeur senior



803 message(s)
Statut: sparte est déconnecté

 1 Posté - 02 févr. 2013 :  14:40:08  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonjour,
Si vous avez une VMC gaz, on peut supposer que vous n'avez pas de chauffage collectif et que vous n'êtes pas concernés par l'obligation de faire effectuer un audit énergétique (Grenelle 2).Dommage...
Voyez avec le Cs pour faire examiner les devis par un ingénieur thermicien.
Entre le prix de la consultation et le doublement probable de certaines conso EDF, il n'y a pas à hésiter.

mic
Contributeur actif

269 message(s)
Statut: mic est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 12 févr. 2013 :  19:16:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai eu la réponse, c'est non (l'installateur ne se mouillera pas).
Un autre étonnement:
Pour une VMC collective Simple Flux Gaz, chaudières individuelles, on nous prévoit des bouches thermostatiques sur l'extraction des chaudières, avec des caissons à débit FIXE (tournent plein pot 24h/24). Ceci me paraît incompatible : si une bouche réduit son aspiration du fait d'une (ou plusieurs) chaudière éteinte , le ventilateur ira chercher le débit à extraire pour lequel il est dimensionné, dans les autres appartements, où là, il va augmenter, donc déséquilibre et air froid supplémentaire traversant les appartements. Comme si on masquait les bouches avec des sacs plastique.
Dans aucune doc constructeurs je ne vois préconisé des bouches thermostaitques avec un caisson à débit FIXE.
Serais-je mal informé?

sparte
Contributeur senior



803 message(s)
Statut: sparte est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 12 févr. 2013 :  19:32:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
votre affaire commence à devenir un peu trop technique...

mic
Contributeur actif

269 message(s)
Statut: mic est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 12 févr. 2013 :  21:05:03  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Mais non...
Les bouches thermostatiques laissent passer 45m3/h qd le bruleur est à l'arrêt, et 120m3/h qd il est en marche, par exemple. Si 10 des 20 chaudières de l'immeuble sont à l'arrêt en même temps, le ventilateur doit trouver 750m3/h dans les autres appartements, en plus des 1200 m3/h des 10 autres chaudières en marche (débit ventilateur fixe, principe des vases communiquants). Ce que je redoute, c'est ce supplément d'air froid qui va s'engouffrer par les fenêtres, et une élévation du bruit des bouches. Dans le bilan global, je ne vois pas d'économies..

vazy
Contributeur vétéran

1380 message(s)
Statut: vazy est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 12 févr. 2013 :  21:16:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Vous auriez de bonne chance de trouver des réponses pertinentes ici: http://forums.futura-sciences.com/h...n-chauffage/
 