Auteur
Sujet prĂ©cĂ©dent Sujet Sujet suivant  

boubou67
Contributeur débutant

57 message(s)
Statut: boubou67 est déconnecté

PostĂ© - 08 juil. 2010 :  19:34:31  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Je cherche à refroidir mon appartement en évitant de sortir vers l'extérieur pour l'évacuation. Les climatiseurs mobiles ont tous une sortie diamètre 125 mm. Je suis tombé sur un refroidisseur d'air mais qui apparemment ne permets que de descendre de 3 degrés maximum. Avez-vous des conseils quant à un éventuel autre produit ?

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

 1 PostĂ© - 08 juil. 2010 :  20:19:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Mis à part le climatiseur "a eau perdue" et son coût en m3 d'eau potable consommés et son aspect "anti écolo bobo" actuel je ne vois pas d'autre solution.

http://www.ademe.fr/particuliers/fi...ete/rub4.htm
http://www.ltb.fr/climatiseurs_mono..._eau-fr.html
http://www.energieplus-lesite.be/en...ge_11248.htm (site belge)

Bonnes lectures...

quelques données chiffrées
http://www.energieplus-lesite.be/en...48.htm#c2057 (site belge)

citation:

A adapter aux tarifs français

Pour une unité dont on tire 3.5 kW froid :

•le débit d'air normal est de 550 m³/h à température ambiante de 23°C et 50 % d'humidité ;
•le débit d'eau perdue à 15°C en entrée et 25°C en sortie du condenseur à eau perdue est de 0.136 m³/h;
•la puissance électrique absorbée du ventilateur est de 55 W;
•la puissance électrique absorbée du compresseur est de 850 W;
•un COP (pour une température d'ambiance de 23°C et de 15°C d'eau de ville) de l'ordre de 4.4;
•un COPA évalué à 2
Calcul de la consommation annuelle pour une puissance de 3.5 kW froid

L'énergie consommée par l'équipement [kWh]

= consommation du ventilateur + consommation du compresseur

= (Puissance du ventilateur + Puissance du compresseur) [kW] x durée de fonctionnement [heure/an] x (COPA / COP)

= (0.055 + 0.85) x 2 600 x (2 / 4.4)

= 1 069 kWh/an

Calcul de la consommation annuelle d'eau de ville

= débit [m³/h] x nombre d'heure x (COPA/COP)

= 0.136 [mÂł/h] x 2 600 x (2 / 4.4)

= 160 mÂł/an

Calcul du coût de consommation annuel du climatiseur à eau perdue (consommation électrique + eau perdue)

Coût annuel = 1 069 [kWh/an] x 0.11 [€/kWh] + 160 [m³/an] x 1.5 [€/m³]

= 357 €/an
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 08 juil. 2010 20:39:17

boubou67
Contributeur débutant

57 message(s)
Statut: boubou67 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 08 juil. 2010 :  21:05:53  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci pour cette réponse Quelboulot ! C'est très complet. Je vais me renseigner sur les prix de ces types d'installation.
Est-ce que tu penses que ça passe en copropriété sans soumette à l'AG (il semblerait que ces équipement soient suffisamment "équipés" pour éviter vibrations et autres bruits ...)

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 08 juil. 2010 :  21:19:22  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Normalement si aucun bruits excessifs ou vibrations, le syndicat de copro n'a même pas à être consulté car tout est "in" les parties privatives
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

boubou67
Contributeur débutant

57 message(s)
Statut: boubou67 est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 08 juil. 2010 :  22:25:43  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci beaucoup Quelboulot ! A bientĂ´t sur d'autres posts ...
 