Mis à part le climatiseur "a eau perdue" et son coût en m3 d'eau potable consommés et son aspect "anti écolo bobo" actuel je ne vois pas d'autre solution.
http://www.ademe.fr/particuliers/fi...ete/rub4.htm
http://www.ltb.fr/climatiseurs_mono..._eau-fr.html
http://www.energieplus-lesite.be/en...ge_11248.htm (site belge)
Bonnes lectures...
quelques données chiffrées
http://www.energieplus-lesite.be/en...48.htm#c2057 (site belge)
citation:
A adapter aux tarifs français
Pour une unité dont on tire 3.5 kW froid :
•le débit d'air normal est de 550 m³/h à température ambiante de 23°C et 50 % d'humidité ;
•le débit d'eau perdue à 15°C en entrée et 25°C en sortie du condenseur à eau perdue est de 0.136 m³/h;
•la puissance électrique absorbée du ventilateur est de 55 W;
•la puissance électrique absorbée du compresseur est de 850 W;
•un COP (pour une température d'ambiance de 23°C et de 15°C d'eau de ville) de l'ordre de 4.4;
•un COPA évalué à 2
Calcul de la consommation annuelle pour une puissance de 3.5 kW froid
L'énergie consommée par l'équipement [kWh]
= consommation du ventilateur + consommation du compresseur
= (Puissance du ventilateur + Puissance du compresseur) [kW] x durée de fonctionnement [heure/an] x (COPA / COP)
= (0.055 + 0.85) x 2 600 x (2 / 4.4)
= 1 069 kWh/an
Calcul de la consommation annuelle d'eau de ville
= débit [m³/h] x nombre d'heure x (COPA/COP)
= 0.136 [mÂł/h] x 2 600 x (2 / 4.4)
= 160 mÂł/an
Calcul du coût de consommation annuel du climatiseur à eau perdue (consommation électrique + eau perdue)
Coût annuel = 1 069 [kWh/an] x 0.11 [€/kWh] + 160 [m³/an] x 1.5 [€/m³]
= 357 €/an