Auteur |
Sujet |
|
|
alex43
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 26 juil. 2005 : 19:11:50
|
bonjour,
je voudrais savoir si il faut mettre 20 prises dans un salon de 78m² ou si 10 ca suffi
merci d'avance
|
Signaler un abus
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 26 juil. 2005 : 22:08:40
|
Et en plus, je vous écris des "conne....". excusez-moi.
Mais je vous vois mal truffer votre pièce de 20 prises !!!
Avez-vous eu l'initiative, avant de poser cette question sur le site, d'interroger un électricien au fait de cette norme et de son application ??????????????
Christophe |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 29 juil. 2005 : 12:05:04
|
tout dépend des installations électriques que vous souhaitez.
un bloc prise dans chaque angle, c'est le minimum.
après c'est selon l'usage.
mais il vaut mieux "prévenir que guérir" et éviter d'avoir des fils baladeurs |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 29 juil. 2005 : 13:34:16
|
Nefer,
La question d'Alex 43, qui de prime abord peut paraître complètement idiote, ne l'est en fait pas du tout si l'on s'en réfère à la NFC 15-100 qui indique, extraits Citation : http://electric.system.free.fr/normes/normes.htm#NFC_4
Salle de séjour
foyer lumineux fixe central 1 (1) Prises confort standards 5 (2)
renvois : (1) : Peut être complété par une prise commandée par un interrupteur. (2) : Au moins une prise par tranche de 4m².
D'ou la question d'Alex43 : 78 m2 : 4 = 19,5 - soit 20 prises dans son salon/séjour
Alors, existe-t-il un amendement à cette norme dans le cas de grandes, voire très grandes pièces, lors de constructions neuves ?
|
Signaler un abus |
|
seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 29 juil. 2005 : 17:16:04
|
Dans 78 m² on peut faire beaucoup de choses. Quand on peut s'offrir une pièce de 78 m², on doit pouvoir assumer ce qui va avec. 20 prises, ce n'est pas abérrant avec tous ce qui maintenant fonctionne à l'électricité. Pourquoi faudrait-il des amandements aux nouvelles règles de confort (car le nombre de prise, c'est d'abord du confort et ce confort induit de la sécurité dans le sens où il évite des prises multiples, des fils balladeurs etc.). Elles sont simplement nées de l'observation des besoins d'utilisation.
seborga1 |
Signaler un abus |
|
DAMSAMBOISE
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 29 juil. 2005 : 21:32:54
|
Outre les considérations subjectives de la grandeur du salon et des liens de cause à effet avec le coût ou le prix du bâtiment, vous devez respecter la NF C 15-100 et aucune extrapolation n'existe.
Votre approche est donc la bonne en raisonnant par multiple de 20 m2 puisque la NF C 15 100 repose sur des règles pratiques d'utilisation donc la pratique doit être valable pour 20 m2 comme pour 78m2. Il faut donc répartir 20 prises dans votre pièces.
DAMSAMBOISE |
Signaler un abus |
|
gwenddydd
Contributeur actif
41 réponses |
Posté - 17 août 2005 : 13:11:34
|
Sachant qu'un bloc de 2 prises ne compte que pour 1...
Tableau 771A
Nb prise sur le socle Nb prises comptées 1 1 2 1 3 2 4 2 >4 3
G. |
Signaler un abus |
|
gwenddydd
Contributeur actif
41 réponses |
Posté - 17 août 2005 : 13:15:43
|
Mauvaise mise en page, je recommence :
Tableau 771A
Nb prise sur le socle --> Nb prises comptées 1 --> 1 2 --> 1 3 --> 2 4 --> 2 >4 --> 3 c'est à dire que si les prises sont sur le même boitier, elles sont considérées selon ce tableau.
Et je complète : §771.314.2.1 ... Pour le séjour, une prise 16+T par tranche de 4m² de surface, répartis en périphérie, avec un minimum de 5. ...
Rem : Pas de max envisagé.
G. |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|