Posté - 29 avr. 2006 : 14:21:25
|
Bonjour, Mon compteur EDF tourne quand j'ai tout éteint et tout débranché. Par contre, il s'arrete instantanément si je coupe le disjoncteur. La roue mécanique du compteur fait 1 tour en 2 minutes quand tout est éteint (1,6Wh/tr). J'ai appelé EDF pour signaler le problème et ils m'ont répondu que ce n'est pas un problème de compteur. Que me conseillez vous de faire pour ne pas payer de l'electricite que je ne consomme pas ? :[ Merci d'avance!
PS j'ai meme debranché tous les fusibles!
|
Signaler un abus
|
|
FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 16:58:04
|
Citation : Initialement entré par prasikall32
Bonjour, Mon compteur EDF tourne quand j'ai tout éteint et tout débranché. Par contre, il s'arrete instantanément si je coupe le disjoncteur. La roue mécanique du compteur fait 1 tour en 2 minutes quand tout est éteint (1,6Wh/tr). J'ai appelé EDF pour signaler le problème et ils m'ont répondu que ce n'est pas un problème de compteur. Que me conseillez vous de faire pour ne pas payer de l'electricite que je ne consomme pas ? :[ Merci d'avance!
PS j'ai meme debranché tous les fusibles!
Bonjour, Vous êtes sûr d'avoir tout neutralisé,vous n'avez pas de VMC? D'aprés mes calculs,cela doit revenir à environ 6 Euros/mois. --->semestriellement:36 Euros.--->année:72 Euros. De quoi payer le champagne pour Noël et Nouvel An,4 bouteilles en tout. |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 18:02:33
|
Citation : Initialement entré par prasikall32
Par contre, il s'arrete instantanément si je coupe le disjoncteur.
Oufff !!! Vous l'avez echappé belle !!! Imaginez un seul instant qu'il continue de tourner .
Trêve de plaisanterie, la construction est elle récente ??? J'habite une très vielle maison et lorsque je suis amené à intervenir sur certaines prises ou interrupteurs je suis obligé de couper le général (car pas de fusibles partout) ==> si fuites ==> consommation
Citation : Initialement entré par FOUFOUNE
D'aprés mes calculs,cela doit revenir à environ 6 Euros/mois.
Foufoune, vos calculs me paraissent optimistes !!! Personnellement j'arrive à un peu plus du double... Vous me devez 5 bouteilles de dom pérignon |
Signaler un abus |
|
FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 19:16:03
|
Citation : Initialement entré par ali gator
Citation : Initialement entré par prasikall32
Par contre, il s'arrete instantanément si je coupe le disjoncteur.
Oufff !!! Vous l'avez echappé belle !!! Imaginez un seul instant qu'il continue de tourner .
Trêve de plaisanterie, la construction est elle récente ??? J'habite une très vielle maison et lorsque je suis amené à intervenir sur certaines prises ou interrupteurs je suis obligé de couper le général (car pas de fusibles partout) ==> si fuites ==> consommation
Citation : Initialement entré par FOUFOUNE
D'aprés mes calculs,cela doit revenir à environ 6 Euros/mois.
Foufoune, vos calculs me paraissent optimistes !!! Personnellement j'arrive à un peu plus du double... Vous me devez 5 bouteilles de dom pérignon
Salut Ali Gator, D'abord,vous avez le bonsoir de M.......N(interdit sur ce forum),pour les calculs,mes hautes études en électricité serait donc à revoir! Mais enfin de compte, quel est votre calcul et si j'ai tord,je me fais flagellé dés que mon erreur est reconnue!!! Bien à vous et bon W-E. |
Signaler un abus |
|
Roland MAILLET
Pilier de forums
1096 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 19:28:27
|
prasikall32, si le compteur ne tourne plus quand le disjoncteur est coupé, EDF n'y est pour rien,il y a une consommation qu'il n'est peut être pas facile à déceler ( pendule, décodeur,magnétoscope..... )
Pour FOUFOUNE et ali gator
Si le disque du compteur fait un tour en 2 minutes cela représente sur la base de 1,6 watts 48 watts à l'heure et 1152 watts en 24 heures ou 34560 watts en un mois sachant que le prix moyen du KWH TTC est de 10 cents cela représente 34,560 Kwh ou 3,46 € / mois. On peut effectivement se payez du champagne à la fin de l'année.
Sans rancune aucune
Roland MAILLET |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 29 avr. 2006 : 20:04:21
|
Citation : Initialement entré par FOUFOUNE
Salut Ali Gator, D'abord,vous avez le bonsoir de M.......N(interdit sur ce forum)
Bonsoir M.......N Qu'avez vous fait comme bêtises pour vous être fait expulser ??? ali.gator09@club-internet.fr
Amicalement. Ali.
Ps: C'est l'heure d'aller se restaurer. Nous reprendrons les calculs après ... |
Signaler un abus |
|
FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 00:09:57
|
Citation : Initialement entré par ali gator
Citation : Initialement entré par FOUFOUNE
Salut Ali Gator, D'abord,vous avez le bonsoir de M.......N(interdit sur ce forum)
Bonsoir M.......N Qu'avez vous fait comme bêtises pour vous être fait expulser ??? ali.gator09@club-internet.fr
Amicalement. Ali.
Ps: C'est l'heure d'aller se restaurer. Nous reprendrons les calculs après ...
Ali Gator, Bon allez,je termine pour aujourd'hui,j'ai galéré,j'avais perdu mes lettres de CDROM à cause sûrement de CLONECD.Heureusement sur un forum,une personne avait indiqué ce qui fallait faire,sympa. Il a suffi que je mette sur Google "lettre perdu de CDROM" pour avoir la solution,ouf,j'ai eu chaud. Pour M.......N,c'est quand on asticotait P.M,cela n'a pas plu,c'était le bon temps mais cela peut revenir... |
Signaler un abus |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 08:45:09
|
Citation : Initialement entré par Roland MAILLET
cela représente 34,560 Kwh ou 3,46 € / mois.
Vous avez tout à fait raison . Je dois avoir un pb avec ma calculette Windows ... Encore une blague de Bill Machin !!!
Cordialement. Ali.
|
Signaler un abus |
|
FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 14:06:03
|
Citation : Initialement entré par Roland MAILLET
prasikall32, si le compteur ne tourne plus quand le disjoncteur est coupé, EDF n'y est pour rien,il y a une consommation qu'il n'est peut être pas facile à déceler ( pendule, décodeur,magnétoscope..... )
Pour FOUFOUNE et ali gator
Si le disque du compteur fait un tour en 2 minutes cela représente sur la base de 1,6 watts 48 watts à l'heure et 1152 watts en 24 heures ou 34560 watts en un mois sachant que le prix moyen du KWH TTC est de 10 cents cela représente 34,560 Kwh ou 3,46 € / mois. On peut effectivement se payez du champagne à la fin de l'année.
Sans rancune aucune
Roland MAILLET
Roland MAILLET, Mea Culpa,d'accord avec vous,je me suis mélangé les "pinceaux". J'ai calculé pareil mais je me suis planté dans la multiplication(simple pourtant...) et dans le prix au Kwh(surestimé,j'ai aprés vérifié sur ma facture EDF)...! PS:Comment a calculé Ali dit Gator! |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 16:30:05
|
Citation : Initialement entré par FOUFOUNE
PS:Comment a calculé Ali dit Gator!
1,6*2*60*24*30/1000*0,1 Je vais, de ce pas, me mettre au fond de la classe, tout près du poêle . Mais je reste persuadé que c'est encore un vilain tour de Bill Truc . Il m'en fait plein sur mon ordi !!! |
Edité par - ali gator le 30 avr. 2006 17:16:40 |
Signaler un abus |
|
prasikall32
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 19:06:54
|
oui mais en attendant je paie de l'electricite que je ne consomme pas....que faire! |
Signaler un abus |
|
prasikall32
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 19:18:50
|
l'installation est ancienne. J'ai débranché le calculateur de la chaudière |
Signaler un abus |
|
Phiphi093
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 19:29:46
|
Citation : Initialement entré par prasikall32
oui mais en attendant je paie de l'electricite que je ne consomme pas....que faire!
en electricite il y a une reponse a tous problemes et rien n'est inexplicable et surement pas une "fuite" (contrairement a l'informatique..) si votre compteur tourne s'est que vous avez un appareil qui est branché (suremment pas dans les regles de l'art) le mieux faite appel a un electricien
moi par exemple |
Signaler un abus |
|
Roland MAILLET
Pilier de forums
1096 réponses |
Posté - 30 avr. 2006 : 19:30:23
|
prasikall32, et alors, le disque tourne oui ou non
Roland MAILLET |
Signaler un abus |
|
prasikall32
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 14:27:08
|
il tourne toujours! et j'insiste sur le fait qu'il tournait déjà le jour de l'etat des lieux, c'est à dire quand rien n'était branché. Il y a une hotte directement liée au circuit mais j'ai testé ces bornes...pas de courant qui passe... |
Signaler un abus |
|
FOUFOUNE
Pilier de forums
459 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 14:57:52
|
Citation : Initialement entré par prasikall32
il tourne toujours! et j'insiste sur le fait qu'il tournait déjà le jour de l'etat des lieux, c'est à dire quand rien n'était branché. Il y a une hotte directement liée au circuit mais j'ai testé ces bornes...pas de courant qui passe...
Personne ne peut se brancher en dehors de vous sur votre ligne? Autrement,il y a un courant de fuite. Vue la puissance mise en jeu "dixit" 48wh(excellent calcul de Roland MAILLET),cela ne doit pas fort chauffer. Quand on dit tout débrancher,il faut que ce soit clair et net,pas seulement couper à l'interrupteur. Ce qui est à méditer,c'est un élément qui n'est pas reliée aux fusibles! Vous avez une sonnerie à votre porte? |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 15:47:40
|
Je viens de jeter un coup d'oeil à mon tableau de répartition. Il n'est pas bien difficile de débrancher un gros fil multi-brins de distribution (après avoir coupé le général, bien entendu) de manière à dédouaner ce compteur qui n'en finit pas de compter.......... C'est peut-être lui qui a un problème, pourquoi pas ??? |
Signaler un abus |
|
Roland MAILLET
Pilier de forums
1096 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 18:33:37
|
Si l'installation est ancienne le disjoncteur a t'il une protection de 650 mA ou 500 mA Si les circuits sont vraiment hors service,vous avez un courant de fuite ou une perte de courant a faire vérifier par un électricien à l'aide d'un ohmètre pour prendre le défault par rapport à la terre. sous 220 volts l'isolation doit être au minimum de 250000 Ohms entre conducteur et par rapport à la terre.
Disjoncteur coupé et le disque ne tourne pas EDF ne peut être tenu pour responsable.
Un débit de 48 wh peut représenter la consommation comme expliqué par FOUFOUNE d'un transformateur de sonnerie.
En conclusion vous avez besoin d'un électricien qualifié.
Roland MAILLET |
Signaler un abus |
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 18:41:34
|
Pour identifier une consommation, il n'y a qu'une technique: 1. Tout débrancher ou éteindre 2. Si le compteur tourne toujours, disjoncter les disjoncteur un par un ou défaire les fusibles un par un 3. Le compteur s'arrètera de tourner lorsque le circuit fautif sera mis hors service par le disjonteur ou le fusible 4. A ce moment là, de deux choses l'une: soit vous avez un circuit libellé, soit il ne l'est pas. Si il l'est alors c'est simple d'identifier le point de consommation. Si il ne l'est pas, alors c'est plus compliqué et cela prend plus de temps, mais il faut remonter le circuit en partant du fusible.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électricité, demandez à un électricien d'intervenir. Si vous vous sentez d'attaque, alors allez-y mais faites gaffe quand même.
Cordialement,
Pégase |
Signaler un abus |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 01 mai 2006 : 19:33:31
|
prasikall32 a écrit : PS j'ai meme debranché tous les fusibles!
Manifestement il y a des électrons baladeurs . |
Signaler un abus |
|