****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
existe t il un moyen pour savoir si la terre est bonne? autre choses:
c curieux, j'ai installé un dijoncteur différentiel:
tout marche; par contre des que j'allume une ampoule économique cela dijoncte. je change d'ampoule et visse une ampoule classique (pas économique) cela ne dijoncte pas? Est ce que le dijoncteur relève une diffenrence de tension a cause de l'ampoule eco et dijoncte?
Voir aussi le problème de fréquences harmoniques que peuvent créer certaines ampoules de type fluorescent. De telles fréquences peuvent provoquer un déclenchement intempestif. J'ai dans mon installation un disjoncteur différentiel de 30mA (ce qui est la norme actuelle me semble-t-il) et des lampes dites éco, ça ne pose aucun problème de coupure intempestive.
Pour info 500mA me semble énorme. Vous confirmez vos calculs ?
J'ai lu sur un site :
La résistance du corps humain est d'environ 1000 ohms lorsqu'il a la peau humide et dans un local mouillé. Il y aura danger pour une tension U=0.025 * 1000 = 25V.
Donc si j'ai bien compris avec une intensité > 25 mA
Le Nabot bonsoir, d'accord avec vous pour la résistance du corps humain dans un local mouillé la protection doit être de 30 mA. Mais la question de brasil "existe t'il un moyen pour savoir si la terre est bonne" La réglementation actuelle préconise une valeur de la prise de terre inférieure à 50 Ohms avec un disjonteur général de 500 mA ensuite la protection pour les circuits divisionnaires pour les locaux humides ou temporairement humides doit être de 300 mA et pour la salle de bains de 30 mA. Dans certain cas la reglementation préconise des protections de 10 mA.
Le Nabot bonsoir, d'accord avec vous pour la résistance du corps humain dans un local mouillé la protection doit être de 30 mA. Mais la question de brasil "existe t'il un moyen pour savoir si la terre est bonne" La réglementation actuelle préconise une valeur de la prise de terre inférieure à 50 Ohms avec un disjonteur général de 500 mA ensuite la protection pour les circuits divisionnaires pour les locaux humides ou temporairement humides doit être de 300 mA et pour la salle de bains de 30 mA. Dans certain cas la reglementation préconise des protections de 10 mA.
Cordialement.
Roland MAILLET
Bonsoir,
Je ne sais pas si on vous avez suivi l'évolution de la norme NFC 15-100, mais les valeurs des sensibilités des différentielles citées n'est plus d'actualité depuis plusieurs années (2002), maintenant du 30mA partout est obligatoire.
Ensuite je suis particulièrement étonné de voir qu'une salle d'eau soit classée dans "local humide" au sens ou la tension limite serait de 25V. D'autres moyens sont utilisés Très Basse Tension de Sécurité (12V en général), appareil double isolation (convecteur par exemple), circuit séparé (prise rasoir) tout ca en fonction du volume (voir la doc constructeur)
Pour la mesure de la prise de terre, cela peut être fait par un pro, le consuel la mesure lors de son passage.
Je ne sais pas si on vous avez suivi l'évolution de la norme NFC 15-100, mais les valeurs des sensibilités des différentielles citées n'est plus d'actualité depuis plusieurs années (2002), maintenant du 30mA partout est obligatoire.
Le 30mA en disjoncteur partout, c'est ce que j'ai. Y compris le disjoncteur général. Maintenant pour l'obligation pour les installations anciennes permettez moi d'en douter, car je ne trouve pas le texte. Donc si vous en avez un, je suis preneur.
Citation :Ensuite je suis particulièrement étonné de voir qu'une salle d'eau soit classée dans "local humide" au sens ou la tension limite serait de 25V.
Le problème ce n'est pas la tension mais l'ampérage qui circule dans le corps humain. Le calcul que j'ai cité me semble bon pour 1000 ohms de résistance d'un corps humain, avec une tension limite de 25 V. Imaginez donc l'intensité pour 220 V. En gros dix fois plus. Si vous voulez faire le test, mouillez vous, et mettez les doigts sur une connexion téléphonique.
Le 30mA en disjoncteur partout, c'est ce que j'ai. Y compris le disjoncteur général. Maintenant pour l'obligation pour les installations anciennes permettez moi d'en douter, car je ne trouve pas le texte. Donc si vous en avez un, je suis preneur.
En 2003,ils ont mis un disjoncteur différentiel de 30 mA pour ma salle d'eau mais le reste est resté sur 500 mA!
Tu as partiellement raison : - l'important dans les cas d'électrisation, c'est bien la valeur de l'intensité du courant (ampérage n'est pas un terme électrique) mais également le temps.
- Cependant la résistance du corps humain est très variable d'un individu à un autre, en fonction de l'équipement, de la nature du contact (avec un doigt ou en pleine main, ca produit pas le même effet)
- La norme NF C 15-100 définie 3 valeurs moyennes de cette résistance (1250 Ohms en milieu "mouillé" , 2500 en milieu humide et 5000 en milieu sec)
La ou tu as tort, c'est que l'étude (le dimensionnement de la protection différentielle) ne se fait jamais en fonction du courant dans le corps humain, mais en fonction de tension de contact limite de sécurité, concept introduit dans la norme (25V en milieu humide et 50V en milieu sec) La protection différentielle doit etre calculer en fonction de cette tension limite et de la résistance de la prise de terre de l'habitation.
En milieu domestique, il n'y a pas à se prendre la tête, en tête de l'installation, un différentiel de type sélectif de sensibilité 500mA en tête de l'installation, sur les différents départs des 30mA différents suivants le circuits et une prise de terre de moins de 100 ohms (100ohms x 500mA = 100Ohms x 0.5A = 50V tension limite d'un local sec).
Concernant les installations, il est impératif de distinguer plusieurs cas : - Tu rénoves pour ton propre compte et tu assumes tes responsabilités. - Tu rénoves et tu loues, ou tu vends, alors à mon humble avis il est impératif de faire passer le consuel car d'une part tu es responsable en cas de litiges avec le locataire (électrocution, incendie etc..) ou en cas de vente, c'est tout qui endosse la responsabilité de la garantie décennale. - En tout état de cause, pour une installation dans un logement neuf ou dans le cadre d'une rénovation, si le batiment n'est pas raccordé au réseau, EDF exigera la validation du consuel.
J'oublie, la date de fin de rénovation est la date qui sert de référence pour l'évaluation. Si vous avez rénové après 2002, le consuel jugera votre installation d'après la nouvelle norme en vigueur.
Je n'ai pas la science infuse mais j'espère vous avoir éclairé :)