Auteur |
Sujet |
|
|
isa38
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 01 nov. 2007 : 18:05:51
|
Bonjour
Je viens d emmenager dans un studio avec un vmc simple flux dans la salle de bain apparement je n est aucune aeration dans le studio, pas de voie d air ni dans les murs ni sur les fenetres je crois savoir qu avec une vmc une entrée d air est obligatoire dans l appartement ? meme sans d ailleurs ? pourriez vous me confirmer cela ? merci Isabelle
|
Signaler un abus
|
|
aie mac
Pilier de forums
1367 réponses |
Posté - 01 nov. 2007 : 19:16:23
|
s'il n'y a pas de grilles autoréglables, les entrées d'air s'effectueront quand même, mais sans être maitrisées. partout où le logement n'est pas étanche; baies, prises plinthes...
|
Signaler un abus |
|
isa38
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 01 nov. 2007 : 20:39:54
|
merci pour la reponse apparement il y a une grille d aeration dans le placo mais rien dans le mur exterieur, j ai demander a un ami de demonter la grille et je confirme que c est une aeration "bidon". au niveau de la legislation il n y a aucune obligation dans ce genre de cas de figure pour avoir une vrai aeration surtout en cas d utilisation de vmc ???
merci
Isa |
Signaler un abus |
|
Joulia
Pilier de forums
14807 réponses |
Posté - 01 nov. 2007 : 21:28:20
|
mais quel est le pbl exact ? anticipez-vous des problèmes ? est-ce que l'appart est humide ? |
Signaler un abus |
|
ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 01 nov. 2007 : 21:42:48
|
Bonsoir,
Voyez ce lien :
La Ventilation Mécanique Contrôlée (V.M.C.)
Arrêté du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 :
Ces arrêtés précisent les modalités d'application de l'article R.111.9, du code de la construction et de l'habitation, qui lui même spécifie les débits entrants et sortants à mettre en oeuvre afin de renouveler suffisamment l'air des locaux.
Ce renouvellement d'air peut être réalisé de manière naturelle ou mécanique.
http://www.mon-immeuble.com/Dossiers/dos02/dossierVMC.htm
|
Signaler un abus |
|
isa38
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 03 nov. 2007 : 13:32:36
|
Citation : Initialement entré par Joulia
mais quel est le pbl exact ? anticipez-vous des problèmes ? est-ce que l'appart est humide ?
je viens de m installer et j essaye d anticiper les problemes en effets
merci a tous |
Signaler un abus |
|
seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 03 nov. 2007 : 17:05:50
|
Avez-vous la certitude que le système de renouvellement d'air est une VMC et pas une "ventlation naturelle"? Est-ce qu'on vous l'a dit ? est ce que vous entendez du bruit,? est-ce qu'il y a une "commande" ?
S'il s'agit d'une ventilation naturelle, les entrées d'air sont également dans la salle de bains. En avez-vous ? Elles sont généralement enp artie basse.
Normalement, la VMC, c'est pour tout le logement, pas que pour une pièce. Donc avec une VMC, on voit forcément les entrés d'air et les sorties même si elles sont parfois discrètes. Si vous avez de coffres de volets roulants, les entrée peuvent être dissimulées dedans ces coffres et on ne voit absolument rien. |
seborga1 |
Signaler un abus |
|
isa38
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 03 nov. 2007 : 18:20:10
|
Citation : Initialement entré par seborga1
Avez-vous la certitude que le système de renouvellement d'air est une VMC et pas une "ventlation naturelle"? Est-ce qu'on vous l'a dit ? est ce que vous entendez du bruit,? est-ce qu'il y a une "commande" ?
S'il s'agit d'une ventilation naturelle, les entrées d'air sont également dans la salle de bains. En avez-vous ? Elles sont généralement enp artie basse.
Normalement, la VMC, c'est pour tout le logement, pas que pour une pièce. Donc avec une VMC, on voit forcément les entrés d'air et les sorties même si elles sont parfois discrètes. Si vous avez de coffres de volets roulants, les entrée peuvent être dissimulées dedans ces coffres et on ne voit absolument rien.
c est une vmc dixit le proprio, c est alimenter electriquement et ça fait un sacré bruit et c est uniquement dans la salle de bain quin as pas de fenetre
il n y a pas de bouton pour la regler apparement c est un oublie car chez mes voisins il y en a un
merci |
Signaler un abus |
|
ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 03 nov. 2007 : 18:28:13
|
IL n'y a d'obligation que pour des batiments récents. |
Festina lente |
Signaler un abus |
|
isa38
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 04 nov. 2007 : 03:48:11
|
Citation : Initialement entré par isa38
Citation : Initialement entré par seborga1
Avez-vous la certitude que le système de renouvellement d'air est une VMC et pas une "ventlation naturelle"? Est-ce qu'on vous l'a dit ? est ce que vous entendez du bruit,? est-ce qu'il y a une "commande" ?
S'il s'agit d'une ventilation naturelle, les entrées d'air sont également dans la salle de bains. En avez-vous ? Elles sont généralement enp artie basse.
Normalement, la VMC, c'est pour tout le logement, pas que pour une pièce. Donc avec une VMC, on voit forcément les entrés d'air et les sorties même si elles sont parfois discrètes. Si vous avez de coffres de volets roulants, les entrée peuvent être dissimulées dedans ces coffres et on ne voit absolument rien.
c est une vmc dixit le proprio, c est alimenter electriquement et ça fait un sacré bruit et c est uniquement dans la salle de bain quin as pas de fenetre
il n y a pas de bouton pour la regler apparement c est un oublie car chez mes voisins il y en a un
merci
c est un batiment ou tous les appartement ont ete completement renover pas d obligation dans ce cas ? merci |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|