ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Locataires
 L'état du logement
 Norme electrique prise de terre
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

Laureence
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 20 janv. 2009 :  19:23:50  Voir le profil
Bonjour,

Je viens d'acheter un Appartement, et je me suis rendue compte que les prises ne sont pas reliées à la terre..

Est-ce un vice caché? Dans ce cas je pourrais demander réparation à l'ancien propriétaire.

Le bâtiment est de 1970. Je ne sais pas si des travaux ont été réalisés mais les prises ont dues être changées car elles ont la terre en apparence... (pas reliées)

Est ce qu'un différentiel suffit ?

Merci
Signaler un abus

Ankou
Pilier de forums

3265 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  07:37:06  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Laureence

Bonjour,

Je viens d'acheter un Appartement, et je me suis rendue compte que les prises ne sont pas reliées à la terre..

Bonjour, lorsqu'on se lance dans un tel achat, il y a un minimum de contrôles à effectuer, entre autres au niveau des circuits électriques!

Citation :
Initialement posté par Laureence
Est-ce un vice caché? Dans ce cas je pourrais demander réparation à l'ancien propriétaire.

Non, lire les sujets traitant de cette question sur ce site

Citation :
Initialement posté par Laureence
Le bâtiment est de 1970. Je ne sais pas si des travaux ont été réalisés mais les prises ont dues être changées car elles ont la terre en apparence... (pas reliées)

la seule chose que pourrait éventuellement faire l'ancien proprio est de mettre des prises sans terre ... mais ce n'est pas ce que vous voulez, je suppose.

Citation :
Initialement posté par Laureence
Est ce qu'un différentiel suffit ?

Je vous conseille à minima d'installer ou faire installer une prise de terre centrale et sa distribution dans les pièces et d'un (ou plusieurs) différentiel 30mA, la mise à la terre du circuit de plomberie et de faire vérifier les distances de sécurité et le tableau par un professionnel.

Ensuite vous vivrez tranquille ....
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  10:55:01  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Ankou

Je vous conseille à minima d'installer ou faire installer une prise de terre centrale et sa distribution dans les pièces et d'un (ou plusieurs) différentiel 30mA,
Pas facile, facile ...
Je me vois mal lors d'une visite, à quatre pattes et un contrôleur en mains (), vérifier l'existence d'une terre sur les prises électriques ou les démonter pour s'assurer qu'il y a bien 3 fils (dont un jaune et vert) qui y arrivent .
Je me demande même si le fait d'installer des prises 2+terre sur un distribution électrique qui n'en a pas ne constitue pas un dol .
Le vendeur aurait dû signaler cette anomalie à l'acquéreur ...


Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  11:34:09  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
inutile de démonter : unv simple ohm-mètre permet déjà de vérifier que les terres des différentes prises sont reliées entre elles.

reste après à vérifier que l'une au moins est reliée à celle présente dans le tableau.

la suite est plus compliquée : vérifier que la terre du tableau est réelle...

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  11:54:02  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Emmanuel WORMSER

inutile de démonter : unv simple ohm-mètre permet déjà de vérifier que les terres des différentes prises sont reliées entre elles.
Astucieux !!!
Mais dans ce cas il faut avoir les bras longs et les fils de rallonge qui vont avec et de plus être à deux (à moins d'avoir des pinces crocodiles ).
Autre solution : tester la tension entre la "prétendue" terre (le bitonniau qui sort) et les deux autres "trous" .
Ceci dit vous en connaissez beaucoup des acquéreurs qui visitent, un M....x sous le bras ???


Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

axe
Pilier de forums

797 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  12:24:03  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Laureence

Bonjour,


Est ce qu'un différentiel suffit ?





mouais !!!

c'est une mesure compensatoire acceptable et temporaire:


Le recours, à titre compensatoire, à la protection par dispositif différentiel à haute sensibilité (30 mA) permet d’apporter, à moindre coût, une sécurité acceptable, en l’absence de continuité des circuits de mise à la terre. Pour autant, ce recours ne doit être que temporaire, dans l’attente de la mise à la terre effective des circuits concernés.

http://www.promotelec.com/technique/dossiers/40/dossier_6.aspx
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:03:51  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
mais ces points ne font ils pas partie du diagnostic électrique ?

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  13:11:24  Voir le profil
?... qui n'est obhligatoire que depuis très très peu....

Festina lente
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Laureence
Nouveau Membre

2 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  17:36:43  Voir le profil
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.

(Je penserais à faire les prochaines visites, s'il y en a, avec mon voltmètre :D)

J'ai de nouvelles données...
On tableau électrique,la ou il y a le disjoncteur différentiel et les fusibles, je vois bien les fils de terre qui arrivent et qui se repartissent dans l'appart.. Mais j'ai beau chercher je ne les retrouvent nul part.

Maintenant la hotte. elle est neuve, grosse carcasse métalique, et l'on voit facilement que le mur à été creusé pour faire passer l'électricité, je me dis donc que la il doit y avoir la terre de reliée! ... Bé le câble est bien la mais par relié.. Je me demande, si pour ce cas, comme c'est une nouvelle installation, les anciens proprio n'étaient pas obligé de refaire correctement dans les normes le câblage.

Merci,

Signaler un abus Revenir en haut de la page

ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  17:52:13  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Laureence

(Je penserais à faire les prochaines visites, s'il y en a, avec mon voltmètre :D)
Et équipez vous d'un kit pour tester la qualité de l'eau du robinet !!!


Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ribouldingue
Pilier de forums

11304 réponses

Posté - 21 janv. 2009 :  18:31:58  Voir le profil
Eventuellement d'un petit détecteur de mensonge également pour les vis cachés... (ou les vices..)

Festina lente
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   