Bonjour
Ma résidence construite à la fin des années 90 est située à une dizaine de mètres d'un transformateur électrique d'EDF.
De temps en temps l'alimentation électrique du bâtiment disjoncte.
Des électriciens ont été consultés et n'ont pas trouvé la raison.
La proximité du transformateur est suspectée. Mais contre EDF c'est la lutte du pot de terre contre le pot de fer...
Quel recours avons nous ?
|
|
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 21 sept. 2013 : 12:25:48
|
Avant de suspecter ce transformateur et EDF encore faudrait-il démontrer qu'il est pour quelque chose dans votre affaire. Comme il n'est certainement pas à 'usage' de votre seule résidence, on peut même dire qu'il n'y serait pour rien !
En général, lorsqu'un disjoncteur "saute" c'est en raison d'un défaut dans le circuit qu'il protège en aval.
Un relevé en amont permettrait peut être d'identifier des hausses de tension. De là à "faire sauter" uniquement chez vous, je suis très dubitatif
|
|
|
|
2
Posté - 21 sept. 2013 : 13:37:28
|
qu'entendez vous par cette phrase : citation: De temps en temps l'alimentation électrique du bâtiment disjoncte est ce l'alimentation à l'intérieur de chaque appartement, ou l'alimentation des partie communes ou les deux (si vous êtes en copropriété verticale ? ) |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 21 sept. 2013 : 14:34:51
|
S'il y avait un problème venant de l'extérieur de votre résidence, plusieurs disjoncteurs d'appartement disjoncteraient en même temps que celui des parties communes. Le problème est à l'intérieur de la résidence.
Les disjoncteurs déclenchent en cas d'intensité trop élevée ou en cas de différence d'intensité entre aller et retour (phase et neutre) : effet du disjoncteur différentiel. Ils ne déclenchent pas en cas de surtension.
Si le disjoncteur déclenche alors qu'il n'y a pas spécialement surcharge, c'est que l'installation "fuit" vers la terre (défaut d'isolement) et la partie "différentiel" du disjoncteur déclenche car il ne fait pas de différence entre cette fuite et celle qui passerait dans le corps de quelqu'un en train de s'électrocuter. Votre disjoncteur agit tel qu'il a été voulu.
Un électricien saura trouver l'endroit du défaut d'isolement en débranchant de proche en proche.
EDF pas en cause.
Cdlt. Louis92.
|
Édité par - Louis92 le 21 sept. 2013 14:37:31 |
|
|
tictac
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 21 sept. 2013 : 15:57:39
|
Merci pour vos réponses. Ce n'est pas dans mon bâtiment que cela se passe. Je sais que les parties communes ont été concernées ainsi que certains appartements. Je sais que quand un électricien se déplace, il ne trouve pas l'origine du problème. Peut être qu'incriminer le transfo EDF est la solution de facilité quand on ne trouve pas la cause.
|
|
|
ABCT
Contributeur senior
993 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 21 sept. 2013 : 18:41:55
|
Avez vous réalisé des travaux récemment , genre rénovation de l'ascenseur ??? |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 21 sept. 2013 : 19:12:52
|
citation: Initialement posté par tictac Ma résidence construite à la fin des années 90 est située à une dizaine de mètres d'un transformateur électrique d'EDF.
C'est une bonne chose
citation: Initialement posté par tictac De temps en temps l'alimentation électrique du bâtiment disjoncte.
Par quel temps?
citation: Initialement posté par tictac Des électriciens ont été consultés et n'ont pas trouvé la raison.
Combien?
citation: Initialement posté par tictac Quel recours avons nous ?
D'après ce que vous dites, à mon avis, aucun.
|
Édité par - Ankou le 21 sept. 2013 19:13:58 |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 21 sept. 2013 : 19:40:50
|
Ankou demande citation: Par quel temps? le disjoncteur déclenche-t-il ? car le défaut d'isolement que j'ai supposé peut dépendre de l'humidité dans la zone fragilisée : humidité provenant très probablement d'eaux pluviales qui arrivent là où elles ne devraient pas.
Alors par temps de pluie simple ? de grosse averse brutale ?
Une pompe de relevage des eaux peut être le siège du défaut d'isolement.
Cdlt. Louis92 |
|
|
tictac
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 21 sept. 2013 : 19:57:15
|
Comme cela ne se passe pas dans mon bâtiment j'aurais du mal à répondre. Je n'avais pas pensé à l'humidité : lors d'orages récents le sous sol avait été inondé. |
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 21 sept. 2013 : 20:52:39
|
Il faut donc cherchez encore. Mais une chose est sure : le transfo et EDF n'ont rien à voir dans cette affaire. |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 21 sept. 2013 : 21:00:22
|
tictac répond citation: le sous sol avait été inondé mais pas trop car sinon quelqu'un aurait compris que la pompe de relevage était HS en voyant l'eau stagner dans le sous-sol, l'eau a pu remplir les cuves, faire démarrer la pompe qui a fait sauter le disjoncteur et les cuves ne débordant pas, la panne de la pompe a pu passer inaperçue. Hypothèse. Cdlt. Louis92. |
|
|
tictac
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
11
Posté - 22 sept. 2013 : 08:36:04
|
Merci
Il faudrait trouver un "expert" en électricité. Je ne sais pas s'il y a une liste ou des agréments d'expert par domaine. |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 22 sept. 2013 : 09:12:05
|
Pas d'expert. Tout électricien digne de ce nom sait mesurer une résistance d'isolement : il faut couper le courant sur la ligne défectueuse, placer les 2 fiches de l'appareil en entrée de ligne et avancer vers l'aval en débranchant l'amont de proche en proche jusqu'à trouver la sous-branche en défaut. S'il y a présomption (la pompe), il faut brancher l'appareil directement sur la sous-branche suspecte (alimentation de la pompe).
C'est moins rapide que de trouver une coupure mais les défauts d'isolement sont des pannes que rencontrent aussi les électriciens (l'eau qui résulte d'un débordement dans un appartement peut emprunter une gaine électrique).
Pas besoin d'expert mais besoin d'observateur (conseiller syndical résident ou résident autre) dans la copro pour faire gagner du temps à l'électricien : dans quelles circonstances le déclenchement du disjoncteur arrive-t-il ? inondation du sous-sol ? pluie ? moteur ou appareil en action ? lavage à grande eau ? bricolage dans un box ou dans une cave ? lampe baladeuse défectueuse ?
Cdlt. Louis92. |
Édité par - Louis92 le 22 sept. 2013 09:33:53 |
|
|
tictac
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
13
Posté - 22 sept. 2013 : 18:36:57
|
Merci Louis92
Je sais que plusieurs électriciens sont intervenus ces dernières années. Je ne pense pas que le problème électrique arrive souvent. Mais il a été évoqué lors de l'AG par le syndic. |
|
|