bonjour,
Suite à une interruption de courant nous avons été privés de chauffage, d'eau chaude sanitaire, d'ascenseurs! il y a eu parait-il une inversion de phases et nous avons du changer un contacteur de chaudière , plusieurs relais au niveau des ascenseurs.Le montant des frais , près de 600€ HT, m'a amené à demander une prise en charge par EDF .nous verrons bien si cette requête est prise en considération!
Depuis cette interruption nous avons des problèmes avec nos VMC qui semblent fonctionner normalement :les moteurs tournent en terrasse mais il n'y a plus d'aspiration et dans certaines colonnes on entend un bruit de claquement "comme si on bricolait" à 2 h de matin cela dérange c'est le moins que l'on puisse dire!!!
Si l'un d'entre vous a une petite idée sur la question merci d'avance pour la réponse cordialement
|
|
|
|
1
Posté - 17 déc. 2009 : 17:19:18
|
bosso bonjour, si il y a eu inversion de phase le moteur tourne à l'envers ce qui a pour conséquence de refouler au lieu d'aspirer.
Le mieux c'est de le signaler Ă EDF
Cordialement |
|
Signature de roland MAILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
Posté - 17 déc. 2009 : 19:01:52
|
Un rat qui était scotché sur la grille de sortie, et qui se retrouve de nouveau ami-chemin?
Sinon, hors plaisanterie, les VMC étant alimentées en alternatif, comment une inversion dephase pourrait conduire à une inversion de sens du moteur? |
|
|
|
3
Posté - 17 déc. 2009 : 19:38:18
|
ribouldingue, ce que j'ai compris c'est que la VMC et alimentée par un moteur triphasé.
Pour inverser le sens de rotation il suffit d'inverser deux des trois phases ( peu importe lesquelles)
Si c'est bien EDF qui est Ă l'origine de cette maneuvre c'est bien eu qu'il faut contacter
Cordialement |
|
Signature de roland MAILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
Posté - 17 déc. 2009 : 21:07:47
|
J'ai failli mettre, sauf si c'est un moteur triphasé, et puis je me suis retenu.....
Pauvre rat, il faut faire quelque chose pour lui, il vait la tĂŞte en forme de grille, amintenant c'est les fesses... |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 17 déc. 2009 : 21:45:39
|
citation: Initialement posté par bosso il y a eu parait-il une inversion de phases et nous avons du changer un contacteur de chaudière , plusieurs relais au niveau des ascenseurs......Depuis cette interruption nous avons des problèmes avec nos VMC ...
Avez-vous un document d'EDF indiquant cette inversion de phases?
Si cette inversion s'est faite rapidement, vos Ă©quipements tri ont pu subir des contraintes anormales, entrainant Ă terme des dysfonctionnements.
Je ferais une déclaration à l'assurance à titre conservatoire.
Par ailleurs, ce sont bien des moteurs asynchro qui alimentent les VMC, inversion du sens si inversion de phase. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'EDF a du remettre les pendules à l'heure, donc les moteurs ont peut-être tourné qq instants en sens inverse, les protections ont fonctionné, mais maintenant ils devraient tourner de nouveau ds le bon sens.
Je regarderais du coté des hélices, elles n'aiment pas une inversion rapide du sens! |
|
|
bosso
Contributeur actif
France
103 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 18 déc. 2009 : 14:17:42
|
merci à tous pour vos réponses!
j'ai contacté EDF il s'avère que nos moteurs sont triphasés et qu'il est fort possible qu'ils tournent à l'envers. Après passage de notre électricien ..je dois les tenir " au courant" ( sic!!)
je reprends espoir de trouver une solution! |
|
|
bosso
Contributeur actif
France
103 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 21 déc. 2009 : 18:20:28
|
Suite et fin du sujet.
passage de l'électricien qui se rend compte immédiatement de l'anomalie: les moteurs tournaient à l'envers.( suite à l'inversion des phases)
réparation en 5 minutes.
OUF!
|
|
|