 compteur + diji extérieur, parafoudre où?
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  

pascalin
Nouveau Membre

3 message(s)
Statut: pascalin est déconnecté

Posté - 18 mai 2010 :  14:40:30  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour

Je vous expose ma question concernant l'installation d'un parafoudre.

En extérieur, environ 40m, j'ai un compteur + disjoncteur edf triphasé 30a par phase et 500mA, de type S

A l'intérieur, j'ai rajouté un disjoncteur (type edf) triphasé 30a par phase, 500mA de type S. (ce disjoncteur me sert de coupure principale)

1/ Quel est le disjoncteur qui va disjoncter en premier?

2/ A quel endroit dois je mettre le parafoudre, extérieur ou intérieur?

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement

Nicolas

roland MAILLET
Contributeur actif



358 message(s)
Statut: roland MAILLET est déconnecté

 1 Posté - 18 mai 2010 :  19:02:45  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Placer un interupteur différentiel tétrapolaire 40 Amp 30 mA à l'intérieur et le parafoudre sur le tableau de protection.

1) c'est l'interupteur qui déclenchera le 1er
2) le parafoudre doit être posé à l'intérieur
Signature de roland MAILLET 
Roland MAILLET

pascalin
Nouveau Membre

3 message(s)
Statut: pascalin est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 18 mai 2010 :  19:36:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par roland MAILLET

Placer un interupteur différentiel tétrapolaire 40 Amp 30 mA à l'intérieur et le parafoudre sur le tableau de protection.

1) c'est l'interupteur qui déclenchera le 1er
2) le parafoudre doit être posé à l'intérieur


Bonjour

Merci pour votre réponse

J'ai déjà un inter différentiel tetrapolaire 30mA en tête de mon tableau principal, donc si je vous suis cela suffit.
Inutile donc de mettre un disjoncteur type edf dans la maison.
Par contre, je ne pensais pas qu'un inter diff (pour moi ce n'est pas son rôle) allait disjoncter suite à la foudre, et qu'il fallait donc un disjoncteur.

Par contre, je pensais aussi mettre le parafoudre à l'intérieur, mais si on suit promotelec, la distance disjoncteur de branchement + parafoudre + borne de terre = moins de 50cm.
Dans ma situation le disjoncteur de branchement sera à 40m...

Est ce que le parafoudre sert donc à quelque chose, ou sera t-il intulie car mal installé.

Je pense prendre le parafoudre LEGRAND 03923 HAUTE CAPACITE TYPE 2.

Qu'en pensez vous?

Merci d'avance

Nicolas

roland MAILLET
Contributeur actif



358 message(s)
Statut: roland MAILLET est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 Posté - 18 mai 2010 :  21:43:43  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'installation d'un parafoudre est obligatoire si l'alimentation du local est réalisée par une ligne partiellement ou entierement aérienne.

http://www.stielec.ac-aix-marseille...e/foudre.htm

Sachant que le 03923 type 2 est un parafoudre secteur et non un parafoudre téléphonique, il serait bon de poser la question à EDF

Signature de roland MAILLET 
Roland MAILLET

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 Posté - 18 mai 2010 :  23:48:01  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
http://sitelec.org/schneider/k1l.pdf

http://www.google.fr/url?sa=t&sourc...u9Kj6_C-cSzg
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 18 mai 2010 23:55:38

pascalin
Nouveau Membre

3 message(s)
Statut: pascalin est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 Posté - 19 mai 2010 :  11:44:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci pour vos réponses,

Pour le parafoudre 03923 LEGRAND, il est préconisé un disjoncteur pour le parafoudre type C 40A. Mon disjoncteur de branchement étant calibré sur 30A, est ce logique de mettre ce disjoncteur de 40A, ou doit il être égal ou inférieur au disjoncteur de branchement (cela me paraît pls logique)
Merci
Nicolas
 