Bonjour
Je vous expose ma question concernant l'installation d'un parafoudre.
En extérieur, environ 40m, j'ai un compteur + disjoncteur edf triphasé 30a par phase et 500mA, de type S
A l'intérieur, j'ai rajouté un disjoncteur (type edf) triphasé 30a par phase, 500mA de type S. (ce disjoncteur me sert de coupure principale)
1/ Quel est le disjoncteur qui va disjoncter en premier?
2/ A quel endroit dois je mettre le parafoudre, extérieur ou intérieur?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Nicolas
|
|
|
|
1
Posté - 18 mai 2010 : 19:02:45
|
Placer un interupteur différentiel tétrapolaire 40 Amp 30 mA à l'intérieur et le parafoudre sur le tableau de protection.
1) c'est l'interupteur qui déclenchera le 1er 2) le parafoudre doit être posé à l'intérieur |
|
Signature de roland MAILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pascalin
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 18 mai 2010 : 19:36:30
|
citation: Initialement posté par roland MAILLET
Placer un interupteur différentiel tétrapolaire 40 Amp 30 mA à l'intérieur et le parafoudre sur le tableau de protection.
1) c'est l'interupteur qui déclenchera le 1er 2) le parafoudre doit être posé à l'intérieur
Bonjour
Merci pour votre réponse
J'ai déjà un inter différentiel tetrapolaire 30mA en tête de mon tableau principal, donc si je vous suis cela suffit. Inutile donc de mettre un disjoncteur type edf dans la maison. Par contre, je ne pensais pas qu'un inter diff (pour moi ce n'est pas son rôle) allait disjoncter suite à la foudre, et qu'il fallait donc un disjoncteur.
Par contre, je pensais aussi mettre le parafoudre à l'intérieur, mais si on suit promotelec, la distance disjoncteur de branchement + parafoudre + borne de terre = moins de 50cm. Dans ma situation le disjoncteur de branchement sera à 40m...
Est ce que le parafoudre sert donc à quelque chose, ou sera t-il intulie car mal installé.
Je pense prendre le parafoudre LEGRAND 03923 HAUTE CAPACITE TYPE 2.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance
Nicolas |
|
|
|
3
Posté - 18 mai 2010 : 21:43:43
|
L'installation d'un parafoudre est obligatoire si l'alimentation du local est réalisée par une ligne partiellement ou entierement aérienne.
http://www.stielec.ac-aix-marseille...e/foudre.htm
Sachant que le 03923 type 2 est un parafoudre secteur et non un parafoudre téléphonique, il serait bon de poser la question à EDF
|
|
Signature de roland MAILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
Posté - 18 mai 2010 : 23:48:01
|
|
|
pascalin
Nouveau Membre
3 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 19 mai 2010 : 11:44:16
|
Merci pour vos réponses,
Pour le parafoudre 03923 LEGRAND, il est préconisé un disjoncteur pour le parafoudre type C 40A. Mon disjoncteur de branchement étant calibré sur 30A, est ce logique de mettre ce disjoncteur de 40A, ou doit il être égal ou inférieur au disjoncteur de branchement (cela me paraît pls logique) Merci Nicolas |
|
|
Sujet |
|
|