Bonsoir, Quelle est la séparation minimale à réaliser entre une gaine électrique et une évacuation d'eaux pluviales ? (tout cela dans une tranchée et en parallèle) merci
Les contraintes sont de nature différentes: L'enfouissement est il réalisé dans une zone accessibles à des véhicules ? Si oui l'electricité doit etre à 1m de profondeur, si non: 0,60 m. Pour l'évacuation il faut respecter la pente ... donc elle devrait probablement se trouver au dessus de la gaine electrique. L'ecart entre les deux ne doit pas être inférieur à 20 cm Avec un grillage avertisseur de couleur appropriée à 10cm au dessus de chacune. Le tout remblayé avec 15 cm de sable de tous cotés.