Auteur |
Sujet  |
|
|
TomHope
Nouveau Membre

9 message(s) Statut:
|
|
Posté - 16 mai 2025 : 16:37:37
|
Bonjour, Nous avons installé un ferme porte ventouse sur une porte SAS entre parking couvert et le bâtiment d'habitation. Cette porte est également considérée comme une porte coupe feu. J'aimerai savoir quel article de loi rend ceci obligatoire ou même fortement conseillé. J'avais trouvé sur un site mais malheureusement je l'ai pas enregistré. Merci d'avance.
|
|
|
|
|
|
1
Posté - 16 mai 2025 : 16:57:47
|
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation https://www.legifrance.gouv.fr/loda...000000474032
|
 |
Signature de Copropriétaire33 |
|
 |
 |
 |
Trancher un litige n’est que le deuxième objectif de la Justice. Empêcher le procès, c’est le premier !
|
|
 |
 |
 |
 |
|
Édité par - Copropriétaire33 le 16 mai 2025 16:58:21 |
|
|
|
2
Posté - 17 mai 2025 : 07:19:23
|
et bien sur cette porte coupe feu s'ouvre manuellement dans le sens parking vers habitation soit une simple poignée soit une barre anti-panique (c'est mieux).....  |
|
|
TomHope
Nouveau Membre

9 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 20 mai 2025 : 18:07:29
|
Désolé pour ce retard et merci pour vos réponses. J'ai regardé sur le site Legifrance mais les formules administrative sont pas toujours compréhensibles pour moi !! J'avais déjà vu quelque part que ce type de porte coupe feu sont récemment rendues obligatoires pour éviter la propagation de fumé à priori; en plus pour l'assurance une porte fermé sécurise le bâtiment un peu plus. Je cherchais articles de loi concernant ces sujets.
@rambouillet Le but c'était d’empêcher la circulation des gens non habitants dans l'immeuble et quelques petites minutes en cas d'incident. |
|
|