Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Nouvelle réglementation des ascenseurs
 Interrupteurs de sécurité
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum
 
Auteur
Sujet précédent Sujet   

M. Fouger
Contributeur actif

196 message(s)
Statut: M. Fouger est déconnecté

Posté - 14 juin 2009 :  22:50:26  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Notre ascensoriste nous envoie un devis pour mettre nos 2 ascenseurs hydrauliques mis en service en 1994 en conformité.
Base : décret du 09/09/2004 et Arrêté du 18/11/2004. A effectuer avant le 31/12/2010.
DEVIS :
Installation :
- Contact Fin de Course Inspection HT 501.08 €
- Interrupteur d'Arrêt d'Urgence à Visualisation HT 155.09 €
- Interrupteur d'Arrêt en cuvette en conformité
avec la mesure N° 7 à 2010 de la réglementation
Urbanisme et Habitat HT 297.71 €
TOTAL TTC : 1 006 .34 €
J'ai pu constater que nous avons un interrupteur d'arrêt en cuvette ainsi qu'un autre sur le toit de la cabine.
Devons-nous accepter ces 2 devis ?
Merci aux spécialistes qui me répondront !
Signature de M. Fouger 
Fouger

BenoitFR59
Nouveau Membre

1 message
Statut: BenoitFR59 est déconnecté

 1 Posté - 17 juin 2009 :  20:56:41  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de BenoitFR59
Les boutons d'arrêts doivent être de type "sûrs" comme dit la loi. Et un bouton d'arrêt sûr est un bouton facilement déclenchable et qui possède une protection contre la manoeuvre involontaire. Habituellement, on trouve un bouton d'arrêt à rotation pour la cuvette (avec la commande encastrée dans le boîtier ou en saillie du boîtier mais avec un blocage mécanique). Pour le toit de cabine, c'est le modèle coup de poing (avec un carénage autour pour éviter d'accrocher un vêtement par exemple).

Par contre, je ne vois pas bien ce qu'est l'Interrupteur d'Arrêt d'Urgence à Visualisation.

Sinon, les prix sont correctes.
Signature de BenoitFR59 
Inspecteur dans un bureau de contrôle
Visitez mon jeune site expliquant tout sur les ascenseurs en vous rendant sur http://www.mon-ascenseur.eu

furax3
Nouveau Membre

2 message(s)
Statut: furax3 est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 06 juil. 2009 :  20:16:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir ,
un interrupteur a visualisation , est un interrupteur marqué d une couleur ( verte par exemple ) lorsque celui ci est enclenché et d une autre couleur ( rouge au choix ) quand celui ci n est pas actif .Tout les procédé sont possible , certains utilisent des LED de signalisation , d autres des couleur sur le bouton directement .Le choix est vaste
Signature de furax3 