Auteur |
Sujet |
|
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 22 nov. 2002 : 00:53:24
|
J'ai besoin de précisions sur les dimensions (hauteur, profondeur) des marches d'un escalier d'un étage dans un immeuble locatif(suite à des travaux de réhabilitation): où trouver ces normes? D'avance merci
|
Signaler un abus
|
|
TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 22 nov. 2002 : 09:15:41
|
Je ne connais pas de normes sur un tel sujet, je veux dire qu'il ne me semble pas qu'il y en ait. Vous pouvez cependant, peut-être, consulter le CSTB, mais il s'occupe de normes de construction seulement, et devrait vous proposer seulement le DTU. Il se pourrait qu'il y ait aussi des normes pour des logements conventionnés. Mais globalement, le secteur locatif "libre" doit l'être en ce qui concerne les escaliers... Ah! oui, si l'escalier doit aussi servir d'escalier de secours, vous pouvez demander aux pompiers.
Thoveyrat |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 22 nov. 2002 : 17:20:53
|
La profondeur des marches ne me parait pas suffisante, puisque je ne peux pas poser un pied en entier: obligation de monter et descendre "en crabe".
|
Signaler un abus |
|
paulgarber
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 23 nov. 2002 : 09:06:17
|
bonjour, il existe des normes en effet, à voir dans les commissions d'accessibilité des Mairies et ou des Associations de Personnes Handicapées, je vous donne une adresse : à NANTES la Fédération des Malades et Handicapés, adresse : secretariat@fmh.asso.fr vous dites que c'est de ma part, à bientôt
01 rue d'angleterre, tour bleu 0240477146
paulgarber@oreka.com |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
|
universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 26 nov. 2002 : 08:23:23
|
Pour les escaliers, il y a ce qu'on appelle des "règles de l'art" séculaires : citons notamment :
- toutes les marches d'un escalier doivent avoir la même hauteur
- toutes les marches d'un escalier doivent avoir le même giron
- la ligne de foulée est au milieu de l'escalier, si ce dernier fait moins de 1 m de large ; elle est à 50 cm de la rampe, si l'escalier fait plus de 1 m de large
- sur la ligne de foulée: 2 hauteurs de marche + 1 giron doivent mesurer entre 60 et 64 cm
- l'échappée doit être de plus de 2 m.
- le dessus de la main-courante doit être à plus de 90 cm au-dessus de la ligne de nez de marches
- le dessus de la main-courante est à 1 m du sol, pour les garde-corps horizontaux
- l'espace entre les balustres verticaux doit être inférieur à 11cm.
|
Signaler un abus |
|
gdgd95
Pilier de forums
614 réponses |
Posté - 28 nov. 2002 : 19:52:20
|
marches d'escalier,, en règle générale il faut compter 17 cm de hauteur totale, avec un minimum de 27 cm de large, comme vous le précise universimmo, pour ce qui est des marches dites balancées, c'est a dire en pointe, il faut tenir compte de la ligne defoulée, c'est à dire à 50 cm de la main courante, c'est la qu' il faut également au moins 27 cm quel que soit la longueur des marches
bon courage d gonnot
|
Signaler un abus |
|
TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 29 nov. 2002 : 07:09:02
|
désolée, mais 17cm de haut par 27 cm de long, cela est réservé aux escaliers de maison de retraite, ou aux escaliers extérieurs (perrons)! Pour les autres escaliers, on estime souhaitable de descendre à une pente de 40°, mais il y en a beaucoup qui font 45° (hauteur = profondeur = 20cm est un modèle très courant), et encore une fois, je ne pense pas qu'il soit possible d'agir contre un bailleur qui vous fournit un escalier trop raide, sauf peut-être en cas d'accident, et encore.
Thoveyrat |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 29 nov. 2002 : 10:39:06
|
L'escalier n'est pas trop raide, mais il n'est pas possible de descendre et monter "normalement", c'est à dire en posant le pied droit: la profondeur de la marche n'est pas suffisante dans toute une partie de l'escalier, il faut se mettre "de travers" dans le sens de la longueur de la marche.
|
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 05 déc. 2002 : 17:44:55
|
Pour info à tous mes amis internautes universimmonautes, la DDASS a déclaré ces "fameuses " marches non conformes (je ne vous parle pas de tous les autres problèmes, pour lesquels certains "appartements"-et peut-être même tous- vont être déclarés inhabitables): j'attends le rapport.
|
Signaler un abus |
|
TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 06 déc. 2002 : 06:43:52
|
Pourriez-vous nous parler de ces problèmes qui pourraient rendre tous les logements inhabitables???
Thoveyrat |
Signaler un abus |
|
paulgarber
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 06 déc. 2002 : 07:15:27
|
les marches doivent avoir une hauteur de 16 cm et une profondeur de 28 cm
paulgarber |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 06 déc. 2002 : 11:35:45
|
TR, je parle des logements de ce bâtiment appartenant à un seul propriétaire, qui a "fabriqué " une dizaine de logements et continue à en créer d'autres de l'autre côté du bâtiment.
Sa compagnie d'assurance, convoquée sur place pour une indemnisation d'un dégat des eaux, a d'ailleurs décidé de "suspendre" immédiatement les garanties du contrat d'assurance du propriétaire à la vue des constructions en infraction en cours.
|
Signaler un abus |
|
TR
Pilier de forums
2318 réponses |
Posté - 06 déc. 2002 : 15:52:14
|
Votre immeuble m'a tout l'air d'avoir un charme de favela brésilienne... avez-vous le soleil au moins? et les chansons?
Thoveyrat |
Signaler un abus |
|
nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 06 déc. 2002 : 19:09:28
|
non, on a juste une vue sur un lac.............
|
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|