****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Constat : J'ai une pression d'eau de 0.6 bars au sixième étage, ainsi qu'une sortie "filet d'eau". Conséquence : les appareils sanitaires fonctionnent mal ou pas.
Q1_quel diagnostic pour le cas du débit et comment le faire? Q2_quel diagnostic pour le cas de la pression et comment le faire? Q3_quelles solutions sont envisageables pour chaque cas? Q4_combien celà coute (environ)? Q5_quels impacts celà implique(gène courte ou longue, destruction (si on remplace des tuyaux), ...) Q6_A quels professionnels s'adresser?
Citation : Constat : J'ai une pression d'eau de 0.6 bars au sixième étage, ainsi qu'une sortie "filet d'eau". Conséquence : les appareils sanitaires fonctionnent mal ou pas.
A faible pression on peut avoir un debit consequent si la section des tuyau est tres grande (par exemple en 40mn) ou inversément avoir une grande pression evec un debit limité si la section est trop faible (par exemple en 12mn)
Quand on a une faible pression ET un faible debit c'est que tout simplement il n'y pas d'eau : soit la colonne montante est bouchée, soit elle est sous-dimensionnée et tous les voisins en aval tirent l'eau de la colonne avant vous. Le calculs de base à respecter pour une installation ideale est que la somme des carrés des sections de chacun des apprts doit etre egal au carré de la section du tuyau de l'immeuble, par exemple pour un immeuble alimenté en 40 on a
section Nb d'alim 18 5 16 6 14 8 12 11 A partir du nombre d'appart de votre immeuble, des sections des tuyaux de l'immeuble et de celui de votre appart vous pouvez déjà faire une premiere verif (si votre appert est raccordé en 22 et qu'il y a 15 apparts pour une ailm en 40 ca marchera mal lorsque tous les apprts demanderont l'eau en même temps). @+