bonjour, j ai un file d eau continue qui s ecoule a la valve de securiter comment je peut faire pour reduire sa j ai un vieux model:
 
merci de m aider et desoler pour la qualiter photo les fait avec mon telephone portable
|
Edité par - lbresson le 10 août 2004 11:09:10 |
Signaler un abus
|
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 10 août 2004 : 12:17:14
|
lbresson,
Je n'arrive pas à voir les images mais j'imagine que vous parlez de la vanne de sécurité d'un chauffe-eau.
Si c'est bien ça, il faut la changer car le règlage d'ouverture de soupape de sécurité est fait en usine et on ne peut pas le règler.
Pour changer la vanne de sécurité, il faut couper l'arrivée d'eau au chauffe-eau (soit il y a un robinet prévu à cet effet, soit il faut couper l'arrivée d'eau générale). Ensuite, il faut (suivant le type de chauffe-eau) vider le cumulus. Généralement, cela se fait avec la vanne de sécurité. Dès que la cuve est vide, retirer l'ancien ensemble et le remplacer. Puis ré-ouvrir l'arrivée d'eau et purger l'air du cumulus en ouvrant un robinet d'eau chaude à proximité.
J'espère que cela correspond à vos attentes.
Cordialement,
Pégase |
Signaler un abus  |
|
roucr
Contributeur vétéran
137 réponses |
Posté - 10 août 2004 : 14:46:35
|
bonjour,
Sans photo, il est effectivement difficile de savoir de quelle valve il s'ajit. Mais j'aurais la même idée que Pégase quand à la valve de sécurité d'un chauffe eau. Si c'est la cas, j'ajouterais juste ceci. Il arrive que la valve de sécurité ne soit absolument pas responsable car:
1) Si la pression de la distribution d'eau de ville est trop importante, elle va couler beaucoup pendant la période de chauffe voire constamment. Dans ce cas, il est préconisé de placer en entrée eau froide du chauffe eau un limitateur de pression. 2) Le thermostat du chauffe eau est en court-circuit ou mal réglé. L'eau surchauffe et la valve coule beaucoup.
Si le phénomène est arrivé tout d'un coup, il y a des chances que ce soit effectivement la valve, cas le plus fréquent.
Bonne chance. |
Signaler un abus  |
|
bruno_bellini
Pilier de forums
205 réponses |
Posté - 10 août 2004 : 14:54:11
|
Un petit rappel pour vidanger réellement un ballon d'eau chaude. Fermer l'alimentation eau froide. Mettre le groupe de sécurité en position "Vidange". Dès que l'eau ne coule plus, dévisser l'écrou sur la sortie eau chaude afin de faire un appel d'air. L'eau va se remettre à couler par le groupe de sécurité. Ensuite, dès que ça ne coule plus, vous pouvez déposer le groupe de sécurité. |
Signaler un abus  |
|
earlgrey
Contributeur senior
73 réponses |
Posté - 10 août 2004 : 22:44:20
|
Si une "goutte" s' échappe par le groupe de sécurité du cumulus pendant la période de chauffe, c' est normal (l' eau chauffée se dilate un peu)
Si vous avez vraiment un filet d' eau, voyez la réponse de roucr...Comme vous avez un vieux modèle, il est probable qu' elle soit HS car entartrée. Dans ce cas, un groupe de sécurité cumulus coûte moins de 15 euros ; prévoyez également un peu de "filasse" de plombier ainsi que de la pâte d' étanchéité eau potable (c' est ce que l' on mettait avant sur les robinets de radiateurs) pour la pose.
Bon courage...
|
Signaler un abus  |
|
lbresson
Nouveau Membre
9 réponses |
|
roucr
Contributeur vétéran
137 réponses |
Posté - 17 août 2004 : 08:03:49
|
C'est bien de la valve de sécurité qu'il s'ajit. Je confirme donc message précédent. D'après les photos, elle semble facile d'accès et très facile à démonter. Vu le prix, je pense que le plus simple est de la remplacer.
A vos clés..... |
Signaler un abus  |
|
lbresson
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 18 août 2004 : 01:51:43
|
je peut faire quelque chose avant pour savoir si sa vient vraiment de sa ? parceque je suis pas plombier hehe et je voudrait savoir a quoi sert la petite manette grise sur le coté y a aussi un ecrout de l autre coté merci |
Signaler un abus  |
|
roucr
Contributeur vétéran
137 réponses |
Posté - 18 août 2004 : 08:40:39
|
La petite manette grise sur le côté est certainement le robinet d'arrivée d'eau. En le fermant, l'alimentation du chauffe eau en eau est coupée. Il faut ensuite ouvrir un robinet d'eau chaude. Il ne doit plus y avoir d'eau. Le laisser ouvert. Ensuite, en tournant le gros robinet rouge, on vidange la cuve vers l'égoutage. De l'eau doit donc couler dans le PVC. Cette procédure ne prouve pas qu'elle fonctionne. Le seul moyen de la vérifier de manière efficace, est de la mettre sur un banc de test. |
Signaler un abus  |
|
lbresson
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 00:21:54
|
la manette grise ne tourne pas tant queje la device pas un peut et sinon ql genre de test je doit faire ? |
Signaler un abus  |
|
roucr
Contributeur vétéran
137 réponses |
Posté - 19 août 2004 : 08:47:50
|
Si la manette grise ne tourne pas, c'est qu'elle est certainement coincée par le calcaire. Cela aurait tendance à confirmer que la vanne de sécurité est morte. Il faut donc la remplacer. |
Signaler un abus  |
|
lbresson
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 29 août 2004 : 15:26:03
|
peut etre mais combien sa coute de faire remplacer la valve de securité par un plombier ? parceque je le suis pas moi :s |
Signaler un abus  |
|
roucr
Contributeur vétéran
137 réponses |
Posté - 30 août 2004 : 09:13:20
|
Je sais pas, je l'ai toujours fait moi-même. |
Signaler un abus  |
|
Cyril31
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 16 sept. 2004 : 04:14:59
|
J'ai exactement le même problème  !!!!
Apèrs avoir purger mon chauffe-eau j'ai pu constater qu'il s'écoule sans arrêt. Suis je bon pour changer ma valve de sécurité ???
Merci d'avance pour la réponse. |
Signaler un abus  |
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 16 sept. 2004 : 10:23:11
|
Logiquement, oui, si c'est le même problème.
Pégase |
Signaler un abus  |
|
cyvonne
Pilier de forums
1399 réponses |
Posté - 16 sept. 2004 : 15:35:07
|
Le changement d'un groupe de sécurité (est-de bien de ceci qu'il s'agit ?) coûte environ 250 euros TTC fait par un professionnel. Dans mon cas c'est le bailleur qui l'avait pris en charge.
cyvonne |
Signaler un abus  |
|
totochris06
Contributeur actif
29 réponses |
Posté - 22 sept. 2004 : 22:27:37
|
pfouiiii !
250 euros !!! Ben ils se font pas chier !!! Moitié prix c'est bien assez !!!
Bon sinon effectivement un groupe sécurité qui fuit peut soit montrer qu'il y a un problème de pression en amont (à vérifier avec un manomètre) soit qu'il y a du calcaire dans la portée du clapet. Une solution qui marche une fois sur 10 : ouvrir très vite et entièrement le robinet de vidange plusieurs fois. Parfois ça nettoie une merde qui aurait pu se mettre sous le clapet. Sachant que vous devez actionner ce robinet une fois tous les 15 jours comme c'est écrit dans la notice(ah bon... vous ne le faites jamais ? comme 99 % des gens alors... ;-) celui-ci sera propre.
La meilleure solution reste quand même le changement de ce groupe de sécurité car c'est tout de même une pièce de sécurité (qui empêche le chauffe eau d'exploser quand il chauffe !!!)
@ +
Chris |
Signaler un abus  |
|
Granger
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 17 oct. 2004 : 17:14:16
|
Bonjour, j'ai le meme probleme sauf mon groupe de securite, j'ai changer il y a 3 jours et j'ai egalement diminué le pression d'eau a l'entree de la maison. Ca coule toujours qu'es-ce qui'il reste a faire pour corrigé ce probleme? Merci pour toute reponse. |
Signaler un abus  |
|
totochris06
Contributeur actif
29 réponses |
Posté - 17 oct. 2004 : 17:31:40
|
Tu pourrais être plus clair ??
tu as changé ton groupe de sécurité il y a 3 jours ? tu as diminué ta pression d'arrivée d'eau, tu l'a mise à quelle valeur ? Tu as un mano pour la vérifier ?
Ca coule quand ? Tout le temps ou lorsque le cumulus chauffe ? Quelques gouttes ou un filet d'eau ?
Chris |
Signaler un abus  |
|
Granger
Nouveau Membre
3 réponses |
Posté - 17 oct. 2004 : 17:41:40
|
Salut, Le pression eté a 3bar environ avant que je l'ai diminué (j'ai perdu le manometre) et il coule en permanance. |
Signaler un abus  |
|
Zepapou
Contributeur vétéran
159 réponses |
Posté - 17 oct. 2004 : 19:42:13
|
Bonsoir,
L'écoulement à la valve de sécurité me semble normal et se produit sur tous les chauffe-eau à accumulation, quelque soit le mode de chauffage (électricité, gaz, etc...). Il s'agit tout simplement de l'eau qui se dilate, augmente la pression dans le ballon, et alors, la valve remplit son rôle de ... sécurité ! Le plus souvent, il y a un écoulement qui hésite entre le goutte à goutte rapide et un très mince filet. Les systèmes de ce type disposent toujours d'une manette qui décole la valve : On doit l'utiliser de temps en temps pour que son siège ne risque pas de coller à la longue et empêcher un fonctionnement normal. Dans tous les cas où la sécurité est en jeu et surtout pour un vieux matériel avec toutes les incertitudes que ça suppose : Faire appel à un professionnel... Cordialement, JL |
Signaler un abus  |
|