ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Tous autres thèmes
 Construction, bricolage, rénovation
 probleme d ecoulement a la valve de securite
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Page suivante
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant
Page : de 2

lbresson
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 10 août 2004 :  11:07:14  Voir le profil
bonjour, j ai un file d eau continue qui s ecoule a la valve de securiter comment je peut faire pour reduire sa j ai un vieux model:




merci de m aider et desoler pour la qualiter photo les fait avec mon telephone portable

Edité par - lbresson le 10 août 2004 11:09:10
Signaler un abus

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 10 août 2004 :  12:17:14  Voir le profil
lbresson,

Je n'arrive pas à voir les images mais j'imagine que vous parlez de la vanne de sécurité d'un chauffe-eau.

Si c'est bien ça, il faut la changer car le règlage d'ouverture de soupape de sécurité est fait en usine et on ne peut pas le règler.

Pour changer la vanne de sécurité, il faut couper l'arrivée d'eau au chauffe-eau (soit il y a un robinet prévu à cet effet, soit il faut couper l'arrivée d'eau générale). Ensuite, il faut (suivant le type de chauffe-eau) vider le cumulus. Généralement, cela se fait avec la vanne de sécurité. Dès que la cuve est vide, retirer l'ancien ensemble et le remplacer. Puis ré-ouvrir l'arrivée d'eau et purger l'air du cumulus en ouvrant un robinet d'eau chaude à proximité.

J'espère que cela correspond à vos attentes.

Cordialement,

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

roucr
Contributeur vétéran

137 réponses

Posté - 10 août 2004 :  14:46:35  Voir le profil
bonjour,

Sans photo, il est effectivement difficile de savoir de quelle valve il s'ajit. Mais j'aurais la même idée que Pégase quand à la valve de sécurité d'un chauffe eau. Si c'est la cas, j'ajouterais juste ceci. Il arrive que la valve de sécurité ne soit absolument pas responsable car:

1) Si la pression de la distribution d'eau de ville est trop importante, elle va couler beaucoup pendant la période de chauffe voire constamment. Dans ce cas, il est préconisé de placer en entrée eau froide du chauffe eau un limitateur de pression.
2) Le thermostat du chauffe eau est en court-circuit ou mal réglé. L'eau surchauffe et la valve coule beaucoup.

Si le phénomène est arrivé tout d'un coup, il y a des chances que ce soit effectivement la valve, cas le plus fréquent.


Bonne chance.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

bruno_bellini
Pilier de forums

205 réponses

Posté - 10 août 2004 :  14:54:11  Voir le profil
Un petit rappel pour vidanger réellement un ballon d'eau chaude.
Fermer l'alimentation eau froide.
Mettre le groupe de sécurité en position "Vidange".
Dès que l'eau ne coule plus, dévisser l'écrou sur la sortie eau chaude afin de faire un appel d'air.
L'eau va se remettre à couler par le groupe de sécurité.
Ensuite, dès que ça ne coule plus, vous pouvez déposer le groupe de sécurité.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

earlgrey
Contributeur senior

73 réponses

Posté - 10 août 2004 :  22:44:20  Voir le profil
Si une "goutte" s' échappe par le groupe de sécurité du cumulus pendant la période de chauffe, c' est normal (l' eau chauffée se dilate un peu)

Si vous avez vraiment un filet d' eau, voyez la réponse de roucr...Comme vous avez un vieux modèle, il est probable qu' elle soit HS car entartrée. Dans ce cas, un groupe de sécurité cumulus coûte moins de 15 euros ; prévoyez également un peu de "filasse" de plombier ainsi que de la pâte d' étanchéité eau potable (c' est ce que l' on mettait avant sur les robinets de radiateurs) pour la pose.

Bon courage...
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lbresson
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 17 août 2004 :  04:53:32  Voir le profil
voila j ai les photo
Signaler un abus Revenir en haut de la page

roucr
Contributeur vétéran

137 réponses

Posté - 17 août 2004 :  08:03:49  Voir le profil
C'est bien de la valve de sécurité qu'il s'ajit. Je confirme donc message précédent. D'après les photos, elle semble facile d'accès et très facile à démonter. Vu le prix, je pense que le plus simple est de la remplacer.

A vos clés.....
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lbresson
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 18 août 2004 :  01:51:43  Voir le profil
je peut faire quelque chose avant pour savoir si sa vient vraiment de sa ? parceque je suis pas plombier hehe
et je voudrait savoir a quoi sert la petite manette grise sur le coté y a aussi un ecrout de l autre coté merci
Signaler un abus Revenir en haut de la page

roucr
Contributeur vétéran

137 réponses

Posté - 18 août 2004 :  08:40:39  Voir le profil
La petite manette grise sur le côté est certainement le robinet d'arrivée d'eau. En le fermant, l'alimentation du chauffe eau en eau est coupée. Il faut ensuite ouvrir un robinet d'eau chaude. Il ne doit plus y avoir d'eau. Le laisser ouvert. Ensuite, en tournant le gros robinet rouge, on vidange la cuve vers l'égoutage. De l'eau doit donc couler dans le PVC. Cette procédure ne prouve pas qu'elle fonctionne. Le seul moyen de la vérifier de manière efficace, est de la mettre sur un banc de test.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lbresson
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 19 août 2004 :  00:21:54  Voir le profil
la manette grise ne tourne pas tant queje la device pas un peut et sinon ql genre de test je doit faire ?
Signaler un abus Revenir en haut de la page

roucr
Contributeur vétéran

137 réponses

Posté - 19 août 2004 :  08:47:50  Voir le profil
Si la manette grise ne tourne pas, c'est qu'elle est certainement coincée par le calcaire. Cela aurait tendance à confirmer que la vanne de sécurité est morte. Il faut donc la remplacer.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lbresson
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 29 août 2004 :  15:26:03  Voir le profil
peut etre mais combien sa coute de faire remplacer la valve de securité par un plombier ? parceque je le suis pas moi :s
Signaler un abus Revenir en haut de la page

roucr
Contributeur vétéran

137 réponses

Posté - 30 août 2004 :  09:13:20  Voir le profil
Je sais pas, je l'ai toujours fait moi-même.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Cyril31
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 16 sept. 2004 :  04:14:59  Voir le profil
J'ai exactement le même problème !!!!

Apèrs avoir purger mon chauffe-eau j'ai pu constater qu'il s'écoule sans arrêt. Suis je bon pour changer ma valve de sécurité ???

Merci d'avance pour la réponse.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pégase
Pilier de forums

3665 réponses

Posté - 16 sept. 2004 :  10:23:11  Voir le profil
Logiquement, oui, si c'est le même problème.

Pégase
Signaler un abus Revenir en haut de la page

cyvonne
Pilier de forums

1399 réponses

Posté - 16 sept. 2004 :  15:35:07  Voir le profil
Le changement d'un groupe de sécurité (est-de bien de ceci qu'il s'agit ?) coûte environ 250 euros TTC fait par un professionnel. Dans mon cas c'est le bailleur qui l'avait pris en charge.

cyvonne
Signaler un abus Revenir en haut de la page

totochris06
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 22 sept. 2004 :  22:27:37  Voir le profil
pfouiiii !

250 euros !!! Ben ils se font pas chier !!! Moitié prix c'est bien assez !!!

Bon sinon effectivement un groupe sécurité qui fuit peut soit montrer qu'il y a un problème de pression en amont (à vérifier avec un manomètre) soit qu'il y a du calcaire dans la portée du clapet. Une solution qui marche une fois sur 10 : ouvrir très vite et entièrement le robinet de vidange plusieurs fois. Parfois ça nettoie une merde qui aurait pu se mettre sous le clapet. Sachant que vous devez actionner ce robinet une fois tous les 15 jours comme c'est écrit dans la notice(ah bon... vous ne le faites jamais ? comme 99 % des gens alors... ;-) celui-ci sera propre.

La meilleure solution reste quand même le changement de ce groupe de sécurité car c'est tout de même une pièce de sécurité (qui empêche le chauffe eau d'exploser quand il chauffe !!!)

@ +

Chris
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Granger
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 17 oct. 2004 :  17:14:16  Voir le profil
Bonjour, j'ai le meme probleme sauf mon groupe de securite, j'ai changer il y a 3 jours et j'ai egalement diminué le pression d'eau a l'entree de la maison. Ca coule toujours qu'es-ce qui'il reste a faire pour corrigé ce probleme?
Merci pour toute reponse.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

totochris06
Contributeur actif

29 réponses

Posté - 17 oct. 2004 :  17:31:40  Voir le profil
Tu pourrais être plus clair ??

tu as changé ton groupe de sécurité il y a 3 jours ?
tu as diminué ta pression d'arrivée d'eau, tu l'a mise à quelle valeur ? Tu as un mano pour la vérifier ?

Ca coule quand ? Tout le temps ou lorsque le cumulus chauffe ? Quelques gouttes ou un filet d'eau ?


Chris
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Granger
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 17 oct. 2004 :  17:41:40  Voir le profil
Salut,
Le pression eté a 3bar environ avant que je l'ai diminué (j'ai perdu le manometre) et il coule en permanance.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Zepapou
Contributeur vétéran

159 réponses

Posté - 17 oct. 2004 :  19:42:13  Voir le profil
Bonsoir,

L'écoulement à la valve de sécurité me semble normal et se produit sur tous les chauffe-eau à accumulation, quelque soit le mode de chauffage (électricité, gaz, etc...). Il s'agit tout simplement de l'eau qui se dilate, augmente la pression dans le ballon, et alors, la valve remplit son rôle de ... sécurité !
Le plus souvent, il y a un écoulement qui hésite entre le goutte à goutte rapide et un très mince filet.
Les systèmes de ce type disposent toujours d'une manette qui décole la valve : On doit l'utiliser de temps en temps pour que son siège ne risque pas de coller à la longue et empêcher un fonctionnement normal.
Dans tous les cas où la sécurité est en jeu et surtout pour un vieux matériel avec toutes les incertitudes que ça suppose : Faire appel à un professionnel...
Cordialement,
JL
Signaler un abus Revenir en haut de la page
Page : de 2
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
Page suivante
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2025 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com