Bonjour à tous,
Je m'interroge car j'ai coulé une dalle en béton sur poutrelles et hourdis dimanche matin, j'ai terminé environ à 12h30. Elle a pu sécher dans de bonnes conditions tout l'après midi mais en soirée (vers 20h), il s'est mis à pleuvoir très fort par moment, et ça a duré toute la nuit. Est-ce un problème pour ma dalle que je n'ai pas protégée avec une bâche ??
Patux
|
Signaler un abus
|
|
phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 29 nov. 2004 : 22:57:11
|
Si le béton avait déja "tiré", pas de pb, c' est meme plutot bien, ça diminue le retrait et la fissuration. Sinon, c'est pas top. C' est facile, il n' y a qu' a regarder l' état de surface: si elle est lisse, pas de souci. Si la pluie a bien marqué, il faut vérifier la resistance du béton. Pas forcément à refaire, problème d' aspect peut etre uniquement (mais comme il doit y avoir une chappe dessus je suppose..)
|
Signaler un abus |
|
patux
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 30 nov. 2004 : 09:36:22
|
Bonjour,
En fait, c'est une dalle que je vais laisser brute avec juste un delta par dessus car elle va me sevir de plafond pour ma cave enterrée. Je vais ensuite la recouvrir de 60 cm d'épaisseur de terre. Ma hantise après cette pluie, c'est qu'elle soit fragilisée. Mais j'y suis passé ce matin, y a pas de problème, la dalle est restée bien lisse, je la trouve un peu grasse en surface et il y a des traces blanchâtres mais le béton est bien dur.
Merci,
A+ |
Signaler un abus |
|
phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 30 nov. 2004 : 21:43:58
|
Donc pas de souci de résistance. Par contre, est ce bien prévu pour 60 cm de terre? (un peu plus de une tonne/m²). De plus, il faut une étanchéité. Un delta, c' est quoi? Si Delta MS ("boite à oeuf" en plastique), c' est pas une étanchéité, mais une protection d' étanchéité. |
Signaler un abus |
|
patux
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 01 déc. 2004 : 13:24:24
|
en fait, il n'y a que 2,3m de portée. J'ai donc utilisé des poutrelles jumelées de 2,4m avec des hourdis en béton posés sur ces poutrelles. J'ai posé ensuite un chainage triangulaire sur toute la périphérie, j'ai placé 2 fers de 8mm dans les "V" que forment les poutrelles et j'ai recouvert le tout d'une grille. La dalle ainsi formée est en 12+8 qui disent, ce doit être 12 cm la hauteur du hourdis et 8 cm la hauteur de la dalle sur hourdis.
Maintenant pour l'étanchéité, j'ai prévu à l'origine un enduit bitumeux sur toute la cave mais finalement je vais appliquer un enduit au mortier hydrofugé car j'ai pas envi de retrouver des traces d'hydrocarbure dans mon vin. Je mettrai le delta MS ensuite.
N'hésite pas à me donner ton avis, je suis preneur.
Salut. |
Signaler un abus |
|
phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 02 déc. 2004 : 22:26:13
|
12 + 8, en flexion ça passe mais en effort tranchant non. Bon, ça ne va pas tomber, on a juste attaqué le coef de sécurité (élevé dans ce cas), donc pas trop de souci coté solidité. Pour l' étancheité par contre, le mortier hydrofuge risque de ne pas suffire car fissuration possible. Ceci dit, pour une cave à vin, ça peut être acceptable, c' est toi qui vois. Perso, je préfèrerai une étancheité type membrane PVC -Tarlon ou similaire-, c'est costaud et sans danger pour le pinard. Mais penses aussi à la ventilation, car les petits défauts d'étanchéité ont pour avantage de participer dans certains cas à la régulation Hygrométrique....dans les caves trop sèches Pas facile à décider, donc |
Signaler un abus |
|
patux
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 03 déc. 2004 : 13:47:52
|
Merci Phil de ta réponse, c'est quoi l'effort tranchant ? est-ce l'endroit où mes poutrelles viennent en butée sur mon arase ? La solution de la membrane PVC m'intéresse, je vais me renseigner auprès de mon fournisseur. As-tu un document qui te permet de connaître la dimension des poutrelles et hourdis à prévoir en fonction de la charge et la portée ? Par ailleurs, pour la ventilation j'ai prévu une bouche en bas du mur au fond de la cave qui sera reliée à l'extérieur par un tube PVC ainsi qu'une ouverture sur la porte d'entrée en position haute. Par ailleurs, mon sol ne sera pas bétonné pour laisser les remontés d'humidité (s'il y en a car c'est du rocher).
Merci, A+ |
Signaler un abus |
|
phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 04 déc. 2004 : 00:01:38
|
Oui, sans rentrer dans la technique, c' est là que ça se passe (effort de cisaillement, si on peut comparer, et non de flexion), il est maximal au droit des appuis. Pour la membrane, SIKA en fait, j' ai pas le nom commercial en tete, mais ça dois se trouver chez les marchands de matériaux. Ca se colle avec un appareil à air chaud spécial au droit des recouvrements, mais pour les petites surfaces il existe une colle exprès. Sinon cherche aussi la marque TARLON sur google. Pour les poutrelles, les fabricants fournissent des abaques (qui diffèrent d' un à l' autre!), mais c' est plus compliqué que ça car en fait pour une dimension de poutrelles, il peut y avoir plusieurs types de cables dedans, ça change pas mal les choses. Ceci dit, ton fournisseur doit avoir les renseignements exacts, du moins j' espère pour lui! Pour la ventil, désolé de te contredire une fois de plus, mais je ferai l' inverse: la basse dans la porte (ou détalonnage de 2 à 3 cm) et la haute dehors par le PVC, c' est nettement plus efficace -et plus sain aussi pour les occupants, surtout si asmathiques ou allergiques à certaines moisissures, dans ce cas ta sol et c' était la cata assurée) |