Bonjour,
Je voudrais savoir qu'elles sont les normes pour l'installation d'un puisard, est ce une reglementation nationale ou communale? Profondeur Distance d'une habitation Les buses doivent elles ressortir du sol comme un puits? Doit on mettre un filtres?
Merci
|
Signaler un abus
|
|
molly
Contributeur vétéran
180 réponses |
|
Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 13 sept. 2005 : 16:48:35
|
Renseignez vous auprès du service d'urbansime de votre commune et, s'il n'y en a pas, la DDE.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
|
Signaler un abus |
|
molly
Contributeur vétéran
180 réponses |
Posté - 14 sept. 2005 : 13:53:21
|
J'ai vu ces 2 organisme: reponse contraditoire. Il a t'il une norme ? |
Signaler un abus |
|
Laurent CAMPEDEL
Modérateur
5527 réponses |
Posté - 14 sept. 2005 : 16:41:06
|
Il doit y en avoir, mais je ne les connais pas.
Cordialement et sans malice, Laurent CAMPEDEL
|
Signaler un abus |
|
molly
Contributeur vétéran
180 réponses |
|
rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 19 sept. 2005 : 18:37:25
|
Puisard (puits d'infiltration),pourqoi ? eaux usées ou eaux pluviales ?
Pour les eaux usées, il n'existe pas de norme (le DTU 64.1 n'en parle pas). Seul l'arrêté du 6/5/9 en fait mention :
Citation : Arrêté 06 mai 1996
Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif
NOR : ENVE9650184A
Article ANNEXE En Vigueur Modifié par Arrêté 2003-12-24 art. 1 JORF 13 février 2004.
……………………………………………………..
4° Puits d'infiltration. Un puits d'infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d'effluents ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu'il n'y ait pas de risques sanitaires pour les points d'eau destinés à la consommation humaine. La surface latérale du puits d'infiltration doit être étanche depuis la surface du sol jusqu'à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d'un tampon. La partie inférieure du dispositif doit présenter une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par pièce principale. Le puits d'infiltration doit être garni, jusqu'au niveau du tuyau d'amenée des eaux, de matériaux calibrés d'une granulométrie 40/80 ou approchant. Les effluents épurés doivent être déversés dans le puits d'infiltration au moyen d'un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l'ensemble de la surface, de telle façon qu'ils s'écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois.
En résumé : - l'excavation doit atteindre une couche perméable - le puits doit avoir une surface de contact avec la couche perméable de 2 m² par pièce principale - buses de 1,50 m à 3,00 m - buses perforées dans la partie inférieure (couche perméable) - fond garni de matériaux grossier (60-120 mm) - au dessus couche de 20 cm de gravier - le tout surmonté de sable jusque sous le tuyau d'amenée des eaux - tampon d'accès, dégagé - les eaux pluviales ne doivent être dirigées vers le puits
Pour les eaux pluviales, pas de norme, mais le principe de réalisation est le même.
RC |
Signaler un abus |
|
molly
Contributeur vétéran
180 réponses |
Posté - 21 sept. 2005 : 13:58:50
|
Merci rochar pour toutes ces informations. |
Signaler un abus |
|
|