M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 23 oct. 2006 : 18:01:47
|
Bonjour, Suite à l'audit de "A 2 C", nous devrions poser une balustrade sur le toit de cabine car à 2 endroits il y a un espace de 20 cm x 30 cm environ ! Un détecteur d'obstacle "toute hauteur" ! Alors que nous avons une cellule sur la porte qui empêche la fermeture dès que nous entrons dans la cabine et un système qui rouvre la porte si elle nous heurte. Avant le 3 juil 2013 une téléalarme avec Servitel ! Nous avons une alarme reliée par téléphone à l'ascensoriste et par défaut aux pompiers... Pose d'un bloc d'éclairage de secours ! (Ils ont peur dans le noir ?) C'est vraiment obligatoire tout ceci ?
La loi 590 du 2 juillet 2003, le décret 964 du 10 septembre et l'arrêté du 18 novembre 2004 sont imprécis sur ces sujets, à mon humble avis ! Je ne suis pas juriste !
*** Modération *** Sujet déplacé dans le nouveau forum "Nouvelle réglementation des ascenseurs"
|
Edité par - clemouel le 31 mars 2007 11:16:45 |
Signaler un abus
|
|
Flap
Pilier de forums
808 réponses |
Posté - 23 oct. 2006 : 22:04:25
|
A2C... ahlala. Nous sommes passés également par eux (ça n'aurait pas été le cas si j'avais été copropriétaire à l'époque mais bon, j'ai trouvé une entreprise pour 60% du prix d'A2C pour phases 1 et 2, enfin bref). Avez vous parcouru le site de l'UNARC à ce sujet ? http://www.unarc.asso.fr/ Leur guide au sujet des ascenseurs est très bien, si vous pouvez le lire (15 €) vous pourrez faire de grosses économies en rappelant à l'ordre le cabinet sur les travaux nécessaires... |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 23 oct. 2006 : 22:52:04
|
Merci pour vos infos. Hélas j'avais une autre adresse, mais notre syndic, fais ce qu'il veut... comme toujours ! |
Signaler un abus  |
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 17:57:14
|
Votre syndic fait ce qu'il veut ? Eh bien, il faut le changer ! Un bon syndic est au service du syndicat, non le contraire. Plutôt que de payer un audit, mieux vaut lire le livre de l'ARC "ascenseur comment éviter le pire ?". Vous lirez par exemple que les rembarde sont obligatoires certes, mais au titre du décret de 1995 ... non applicable aux ascenseurs de copro !! La télésurveillance est l'arnaque des ascensoristes : aucun intérêt. Il est par contre obligatoire d'avoir un système de triphonie pour 2013. La protection toute hauteur n'est pas obligatoire pour les ascenseurs conforme au décret de 1980. L'éclairage de secours est obligatoire pour 2013, et cela se justifie : imaginez une panne de courant avec une personne plongée dans le noir enfermée dans la cabine.
|
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 18:05:02
|
Nous avons un éclairage de secours dans la cabine, l'audit l'a vérifié et je l'ai vu, j'étais présent. Le bloc de secours dont parle l'audit est un bloc de secours pour le local machinerie !!! C'est la raison pour laquelle je me demande si les dépanneurs ont peur du noir ! De plus en face du local la porte donne dans les "sous-sols parkings" et il y a aux environ 5 blocs de secours dont un à 4 mètres !
Amicalement |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 18:09:48
|
J'oubliais, le livre est peut-être périmé, car depuis la loi de 2003, est sorti le décret du 9 sept 2004, l'arrêté du 18 nov. 2004, l'arrêté du 1er août 2006, modifiant celui du 18 nov. 2004 !!!
j'en perds mon latin ! |
Signaler un abus  |
|
felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 18:46:47
|
actuellement l'éclairage de secours en machinerie n'est pas obligatoire;l'arrêté du 18.11.2004 relatif au travaux de sécurité à réaliser prévoit en partie 7 -Dispositif d'éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation
Les installations concernées sont celles où l'éclairement des zones de travail et de circulation,mesuré à 1 m du sol est inférieur à: -200lux dans le local de machines,ou -100 lux dans le local de poulies. Le propriétaire doit mettre en place un éclairage satisfaisant au minimum à ces valeurs à mettre en place avant le 3 juillet 2013
Pour nous ce travail a été effectué par un électricien...coût bien moins élevé que l'ascensoriste |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 19:01:23
|
C'est la raison pour laquelle je me demande si la société qui a fait l'audit est vraiment idépendante !
En effet, ils nous citent la loi SAE qui n'existe pas ou plutôt qui est une appellation des ascensoristes ! Quelle coïncidence ? |
Signaler un abus  |
|
felix1930
Pilier de forums
5611 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 21:24:24
|
SAE =Sécurité Ascenseurs Existants c'est le grand classique de certains ascensoristes
Il serait souhaitable de demander au cabinet qui a fait l'audit à quel texte il se réfère pour l'éclairage de secours en machinerie car je n'ai pas trouvé ce point particulier dans la loi du 30 juin 1995 (non obligatoire pour les immeubles d'habitation sauf points repris par les textes de 2004 comme par ex.l'éclairage des locaux de machinerie)
Normalement en fonction de la loi de 1995 l'ascensoriste doit faire une étude de sécurité (gratuite) au moins tous les 5 ans;une copie doit être remise au syndic.A titre d'info il serait peut être interessant de voir celle du début et la 2ème afin de savoir si l'éclairage de secours est sur le 1èr document - en principe non- |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 24 oct. 2006 : 22:48:04
|
Cette étude de l'ascensoriste avait bien eu lieu il y a 2 ans et il préconisait une barrière de cellules, la téléalarme, une rambarde de toit de cabine, un inter coup de poing en cuvette (Il y en a un mais en position inverseur) le tout pour une telle somme que le C.S. avait décidé de ne rien faire ! |
Signaler un abus  |
|
alexmea2
Contributeur senior
93 réponses |
Posté - 25 oct. 2006 : 21:38:34
|
La ballustrade toit de cabine et le bloc écl secours en machinerie ne sont pas obligatoires. La cellule dépend de l'année d'installation de l'appareil, avant 1980 même une cellule simple faisceau n'est pas conforme tout simplement parceque le contact mécanique du choc se déclenche à partir de 300 Newton et après 1980 c'est 150 N. La norme 82-212 explique les travaux supplémentaires à réaliser dans le cadre d'une transformation importante sur l'ascenseur y compris le décret 2004-964, cette réglementation a été mise à jour en nov 2005. Le 95-826 est obligatoire et non facturable à mettre à jour tous les 5 ans ou changement de prestatire, un exemplaire en machinerie et au propriétaire de l'ascenseur. La mise en place de ce décret est obligatoire aux immeubles assujétis au code du travail (administration, tertiaire.....). A2C déjà entendu parlé mais rien de précis, d'autres bureaux d'études sont des reporters photos comme CECI mais ils ne vont pas au fond du problème, d'autres sont aussi des entrprises propres au syndic comme EXXECO de chez Loiselet dagremmont....
|
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 25 oct. 2006 : 22:52:21
|
L'ascenseur (modèle 1992-1998 d'après A 2 C) pour 8 personnes 630 Kg vitesse 0,63 m/s date de juin 1994 et possède un témoin de choc réglable qui rouvre la porte au moindre obstacle ainsi qu'une cellule en position basse à 65 cm du sol. Je suppose (?) que la cellule est conforme ? Merci de vos précisions. Notre syndic faisant aveuglément confiance à l'audit ! |
Signaler un abus  |
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 26 oct. 2006 : 11:20:17
|
Quelques précisions : votre ascenseur date de 1994, il est donc conforme à la norme de 1980 : pas nécessaire de poser une barrière de cellules.
La triphonie est à distinguer de la télésurveillance : triphonie : téléphones dans la cabine, sur la cabine, sous la cabine. Les deux derniers téléphones permettent au technicien coincé de se signaler. Obligatoire à partir de 2013. Cela fournit un système de téléalarme.
télésurveillance : remontée automatique de l'état de l'installation. Complètement inutile. Cela serait très valable si cela dispensait le prestataire de visites périodiques : les contrats seraient beaucoup moins chers. Ce n'est pas le cas, cela se traduit dans la pratique par une explosion de la facture de téléphone.
Il faut donc se méfier des professionnels qui mélangent artistement télésurveillance et téléalarme. |
Signaler un abus  |
|
Laurier Rose
Contributeur senior
57 réponses |
Posté - 27 oct. 2006 : 23:33:20
|
Je vous conseille d'utiliser une cahier des charges trouvé sur le net à cette adresse: http://www.la-colline-des-bruyeres.com/ rubrique dossier et de le faire remplir par l'auditeur ou l'ascensoriste. En général les audits des ascensoristes sont incompréhensibles. |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 27 oct. 2006 : 23:37:20
|
Merci, je vais regarder votre lien, mais l'audit a été réalisé par "Ascenseur Contrôle Conseil" (A2C) et il est très clair. Ce n'est pas SCHINDLER qui l'a fait... |
Signaler un abus  |
|
boumbadaboum
Contributeur actif
38 réponses |
Posté - 29 oct. 2006 : 15:02:04
|
bonjour attention a l'arnaque sur les ascenseurs les syndics remunere s par les coproprietaires sont au pourcentage sur les travaux et a proposent des societes d'audit non encore inscrites au registre du commerce cherchez l'erreur coproprietaires soyez vigilants et ne vous laissez pas abuser |
Signaler un abus  |
|
M. Fouger
Contributeur vétéran
107 réponses |
Posté - 29 oct. 2006 : 23:34:10
|
Il faudrait également que les A.G. ne votent pas comme des moutons ! Depuis plusieurs années, j'essaie en vain de faire voter une délégation au syndic de 5 à 600 €, mais le syndic demande de 5 % du budget et tout le monde (45 copro) sauf moi vote les 1600 € demandés par le syndic !!! Le comble en 2005 un tiers ont voté pour un autre syndic, mais lui ont voté aussitôt les 1550 € qu'il demandait!!! Affligeant ! |
Signaler un abus  |
|
unilim
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 09 nov. 2006 : 14:28:54
|
tout le monde parle d'A2C comme bureau d'audit-conseil quelqu'un a t il d'autres sociétés à mettre en concurrence ? |
Signaler un abus  |
|
Flap
Pilier de forums
808 réponses |
Posté - 09 nov. 2006 : 18:19:03
|
Citation : Initialement entré par unilim
tout le monde parle d'A2C comme bureau d'audit-conseil quelqu'un a t il d'autres sociétés à mettre en concurrence ?
Je ne sais pas s'il s'agit d'agences locales ou nationales, mais j'ai connaissance de AACER et COFEX |
Signaler un abus  |
|
immo34
Contributeur actif
30 réponses |
|
sophiemarseille13
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 11 déc. 2006 : 12:06:24
|
Bonjour,
J’ai personnellement eut à faire à A2C, SCE et socotec sur 2 copropriétés et la comparaison est sans appel au profit d’A2C qui nous fait réellement gagné de l’argent sur notre consultation travaux et maintenance. Socotec n’a aucune plus value sur ce type de dossier et n’aborde pas la partie financière avec suffisamment de précision. SCE assure le même type de service que A2C avec un prix au final + cher mais surtout une moins grande qualité de service
|