FaroK
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 27 août 2007 : 14:18:26
|
Bonjour à tous !
Je viens d'emenager dans mon nouveau logement et j'ai remarqué que mon ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe. Il chauffe bien l'eau mais je dois donc le réenclencher 2 ou 3 fois pour qu'il ait entierement chauffé. Le disjoncteur est un legrand 20A plutot ancien (7-10 ans environ). Lorsque le ballon chauffe, j'entends un petit gressillement electrique au niveau du disjoncteur. Lorsque le disjoncteur a sauté, je le reenclenche et c'est reparti pour 1h de nouveau environs.
A votre avis, c'est plutot le disjoncteur ou bien le ballon à mettre en cause ?
Merci de vos conseils !!
Guillaume
|
Signaler un abus
|
|
yguerveno
Pilier de forums
2236 réponses |
Posté - 27 août 2007 : 14:32:35
|
Le fait que vous puissiez le réenclencher me laisse penser qu'il s'agirait plutôt du disjoncteur d'autant qu'une fois réenclanché le ballon fonctionne. Mais je ne suis pas un pro... |
Signaler un abus |
|
Guyom
Contributeur débutant
19 réponses |
Posté - 27 août 2007 : 19:29:20
|
Bonjour, à priori je dirais aussi le disjoncteur, si il disjoncte au bout d'une heure c'est probablement la partie thermique qui réagit d'où un dysfonctionnement du C20, un mauvais serrage ou une surconsommation du cumulus.
Le grésillement est inquiétant et cela ne durera pas indéfiniment, remonte le toujours avec la main droite et ne te met pas en face les accidents domestiques de ce genre arrivent tous les jours. |
Signaler un abus |
|
yguerveno
Pilier de forums
2236 réponses |
Posté - 28 août 2007 : 08:11:59
|
Citation : Le grésillement est inquiétant
Oui ! Là, il y a un vrai risque. Il vaut mieux appeler un spécialiste. |
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 28 août 2007 : 08:53:44
|
pour ma part, j'essayerais, après arrêt de l'electricité au compteur général, de brancher le cumulus sur un autre 20A du tableau...pour voir (reprise des fils sous le disjoncteur)
le grésillement peut provenir de l'obsolescence du 20A, à changer très simplement... mais aussi de celle du jour/nuit (HP/HC), qui peut aussi se changer assez facilement (toujours penser à l'arrêt de l'electricité au compteur général) mais attention au repérage des fils. |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
FaroK
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 28 août 2007 : 09:01:24
|
Merci pour vos réponses.
J'ai un disjoncteur 20A avec Ph+N en rab alors que celui qui est branché sur mon ballon d'eau chaude à juste Ph, est-ce un probleme si j'utilise juste la partie Ph de mon Ph+N ??
Merci ! |
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 28 août 2007 : 09:05:22
|
retrouver le N du cumulus et branchez le correctement.
de toutes façons quand vous remplacerez par du neuf, on ne trouve plus que du Ph+N.... |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
FaroK
Contributeur actif
32 réponses |
Posté - 28 août 2007 : 11:29:49
|
Le N du cumulus est trop court pour aller jusqu'au disjoncteur (il y a une barette de N en haut du tableau sans mou) |
Signaler un abus |
|
|