Auteur |
Sujet |
|
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 10 oct. 2007 : 23:31:35
|
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, y a-t-il obligation de changer l'armore de commande de l'ascenseur s'il fonctionne encore en 2013 malgré sa "vétusté" (de 35 ans) ? Et si oui, est-il nécessaire, ou conseillé, de changer aussi le moteur ?
J'ai bien noté (dans ce forum) que cela représenterait au total (armoire+moteur) environ 20000 euros! Et une immobilisation de combien de semaines ?
|
Signaler un abus
|
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 07:50:23
|
Tout tourne autour du point II.1, la précision d'arrêt de 2cm. Trop de gens confondent cette obligation avec l'installation d'une variation de fréquence -Variation de fréquence = système électronique qui qui fait varier la vitesse du moteur --> précision d'arrêt excellente. Si votre moteur est bivitesse, il peut satisfaire au point II.1 Si votre moteur est monovitesse, cela est beaucoup plus difficile : il y a fort à craindre que la variation de fréquence soit obligatoire. Il faut alors changer toute la commande. Pour le moteur, je n'en sais rien. En fait je ne vois pas de raison technique qui empêcherait d'installer une variation de fréquence sur un vieux monovitesse, mais mes notions d'électrotechnique ont 30 ans ! |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 17:19:10
|
Bonjour , Pas mieux que MESPRE, a une chose pres : Le moteur devra si vous passez en VF et si il est compatible le rebobiner ( les impédance ne sont pas les meme pour le VF que pour le mono-vitesse ) et vérifier l état d usure du treuil .Autre point a ne pas négliger , le réseaux qui l'alimente :A savoir que le VF n accepte pas le mono ou bi-phasé ( phase/neutre dans le premier cas et Phase/phase dans le second) Mais sachez que changer une armoire ne veux pas dire changer le moto-réducteur .Si tel devais etre le cas vous devrez aussi changer les cables de tractions .Pour un appareil de 35ans je dirais oui a 60% sans le voir mais le meiux c est de le montrer par photos ou de donner sa marque qu'on puisse vous en dire plus .Pourquoi 60% me direz vous ? Pour une simple raison qui est l usure de treuil .Un moto-réducteur est constitué de 2 partie , un moteur et un réducteur entrainé par le moteur ( j oublie volontairement le frein et autre organe si moteur et reducteur déporté ).Dans les 3/4 des cas , c est le treuil qui souffre mécaniqueùment qui sont du aux accoups d arret ou de départ ( jeu entre les dents , jeux de butées d arbre , usure des palier lisse).Le soucis qui se greffe derriere est que les pieces dans 80% des cas ne se fabrique plus ou que votre prestataire doit en adapter de nouvelles qui ne résoudront peu etre pas les probleme car c est la loi des série qui dirige .Remplacer une piece regle un soucis a droite mais accentue celui de gauche puisque le soucis reglé atténuait le nouveau et etc etc voila , j espere ne pas vous avoir perdu dans mon explication et si vous pouvez donnez nous la marque du moteur qu on voie ca de plus pres
PS: MESPRE je vous rassure , les loi electro-technique n ont absolument pas changée , la loi de LENZ ( champ/chemin/courant ) est exactement la meme |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Edité par - furax3 le 11 oct. 2007 17:20:21 |
Signaler un abus |
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 18:42:44
|
Encore faut il se souvenir de tout ce qui tourne autour ... une question : le rebobinage est il vraiment interessant ? beaucoup de main d'oeuvre sur du vieux, ne vaut il pas mieux tout changer ? |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 19:00:20
|
Merci mespres et furax3 pour vos réponses détaillées. Notre moteur est bien à 2 vitesses et l'arrêt se fait bien correctement. Peut-être la marge des 1 cm est un peu dépassée si l'ascenseur est plein (4 personnes), ce qui se produit rarement. Prendre une photo de l'ensemble serait difficile car nous avions déjà fait l'an dernier la protection mécanique autour. J'ai pu lire sur la plaque du moteur : ENCO 94000 CRETEIL moteur asynchrone NAT 160 S 2 vitesse 220/380 Pour l'instant, donc, nous n'aurons pas d'obligation de changer ni le moteur ni le tableau de commande. Par contre, pour toutes les raisons que vous indiquez, il faudra peut-être un jour dépenser les 20000 euros que vous indiquez pour les remplacer par cause d'usure normale et d'indisponibilité des pièces de rechange.
Et combien de temps cette opération pourrait immobiliser l'ascenseur dans ce cas ?
Je profite de votre savoir pour poser aussi une deuxième question concernant le point II(4) : dispositif de protection contre chute libre ou survitesse en descente. Comment savoir si nous sommes concernés ou pas ? Ce dispositif est-il contrôlé régulièrement ? Nous ne recevons jamais de détails de notre prestataire qui s'occupe de l'entretien de nos ascenseurs. Tous les 2 mois nous recevons seulement un bon qui indique généralement RAS.
|
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 19:38:45
|
Citation : Initialement entré par mespres
Encore faut il se souvenir de tout ce qui tourne autour ... une question : le rebobinage est il vraiment interessant ? beaucoup de main d'oeuvre sur du vieux, ne vaut il pas mieux tout changer ?
ca va dépendre de la machine , mais il est préférable de le faire par pur précaution .Vous savez aussi bien que moi qu un enroulement n est ni plus ni moins qu un bobinage , on voit a sa surface mais au milieu ou au fond ........ ben on ne sait pas trop et si on ne rebobinais pas , on aurait des surprises . Pour les moteur anciens , ils étaient si ma mémoire est bonne calculé pour du 220 en triangle et 380 en etoile ( tension appliquée aux bornes des enroulements moteur par rapport au couplage de celui ci ) Les moteurs les plus compatible doivent etre en 380/415 minimum faite une simple loi d ohm alternatif ( Z=U/I*l*omega) et vous ne trouveres pas les meme impedances en 220 qu en 380
voili voila |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 21:37:43
|
chenkak, vous avez tout bon avec 1 cm ! la loi demande de ne pas dépasser 2cm ! |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 11 oct. 2007 : 23:36:08
|
Merci. J'espère que vous pourrez aussi me donner la réponse aux 2 questions posées :
1) Le temps d'immobilisation approximatif pour approvisionner et changer l'ensemble moteur+tableau de commande;
2) La question concernant le parachute et dispositif contre la survitesse en descente.
|
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 12 oct. 2007 : 19:07:58
|
Pour le temps d immobilisation si vous décidez de tout changer , je vous dirais de compter sur 6 a 8 semaine d immobilisation totale.Mais évidement ce n est qu une estimation , il y aura une étude de faite pour prévoir le matériel adapté .
Logiquement , a moins que vous n ayez un parachute a rupture (pas de régulateur , mais une cabine ceinturée par un cable sur son arcade qui déclenchera le dispositif)vous devez avoir un contact de survitesse .Si tel n était pas le cas , je vous conseille fortement de le faire car il agira ( ca dépendra des fabricants) entre 115 et 140% de la vitesse nominale
Pour résumer , je vous conseille ceci : -essayez de savoir si votre moteur a des fuites coté treuil ( fuite due a la fonte qui devient poreuse avec le temps) si oui changez de treuil , si non on continu -essayez de sentir si au passage GV/PV vous ressentez un accoup mécanique ainsi qu a l arret ( genre un leger effet trampoline )
si vous n avez ni l un ni l autre , votre moto-reducteur est en bon état général ,mais je ne peux rien vous garantir sur les pieces détachée par contre si votre armoire electrique a 35 ans la ne voius genez pas , remplacez la pour une bonne raison : La technologie de l époque était principalement l'electro-mecanique qui comme son nom l indique utilise l energie electrique pour creer un effet magnetique sur des palette en fer ( relais) au bout de 35ans il n est pas rare de voir des palettes dite rémanente ou devenu des aimants permanent a cause de leur utilisation .Ca vous crée des pannes a répétition , et la aucun ascensoriste ne peux défier dame nature sur ce coup la....
voila j espere avoir eclairé votre lanterne |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Edité par - furax3 le 12 oct. 2007 19:10:25 |
Signaler un abus |
|
vévé
Pilier de forums
307 réponses |
Posté - 12 oct. 2007 : 20:13:58
|
BONJOUR
Furax3 pouvez-vous indiquer les références du (ou des) textes qui définissent la hauteur de la marche à l'arrêt de l'ascenseur? quelles sont les exigences en la matière? est-ce que la loi de 2004 a changé quelque chose quand à cette hauteur de marche? MERCI |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 13 oct. 2007 : 00:57:50
|
je ne connais pas de texte faisant apparaitre des référence en matiere de marche , je me base uniquement sur un reglage visuel imposé par chaque société a ses employés .Par contre plusieur personnes sur ce forum se feront peu etre un plaisir de vous donner une meilleure réponse |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
fgardi
Contributeur actif
46 réponses |
Posté - 13 oct. 2007 : 13:27:25
|
Bonjour, La hauteur de marche... je suppose que vous parlez de la précision d'arrêt de l'ascenseur. La tolérance de + ou - 2 cm. vient de différentes discussions dont le 1er décret en mars 1978 définissait les critères d'accessibilité aux handicapés en fauteuil roulant. |
Edité par - fgardi le 13 oct. 2007 13:29:23 |
Signaler un abus |
|
vévé
Pilier de forums
307 réponses |
Posté - 13 oct. 2007 : 19:27:39
|
MERCI pour votre réponse. j'ai même appris le terme technique " précision d'arrêt". CORDIALEMENT. |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 13 oct. 2007 : 20:25:42
|
Bonjour, Décret n° 78-109 du 1er, Février 1978 Mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public. 2. Ascenseurs Un ascenseur est regardé comme praticable par des personnes handicapées à mobilité réduite lorsque ses caractéristiques permettent son utilisation par une personne handicapée avec son fauteuil roulant. L'arrêté fixe la largeur minimum de la porte d'entrée, les dimensions intérieures et les caractéristiques des commandes. Les temps d'ouverture doivent être suffisants pour le passage d'un fauteuil roulant. Les portes coulissantes sont obligatoires. Un ascenseur praticable est obligatoire si l'installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol ou en étage, ou si certaines prestations de l'installation ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Voila le texte , par contre cela ne concerne uniquement les ERP A PLUS
|
Signaler un abus |
|
expert
Pilier de forums
410 réponses |
Posté - 13 oct. 2007 : 20:34:10
|
Citation : Initialement entré par vévé
BONJOUR
Furax3 pouvez-vous indiquer les références du (ou des) textes qui définissent la hauteur de la marche à l'arrêt de l'ascenseur? quelles sont les exigences en la matière? est-ce que la loi de 2004 a changé quelque chose quand à cette hauteur de marche? MERCI
bonjour en mono c'est 5 cm en 2vitesse c'est 2 cm en VF 1cm
|
Signaler un abus |
|
fgardi
Contributeur actif
46 réponses |
Posté - 14 oct. 2007 : 13:32:44
|
Merci Avatar ma mémoire m'a fait défaut le décret et de février et l'arrété d'application paru en MARS 1979 . Art. 3. - Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit avoir une porte d'entrée d'une largeur de passage minimum de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum d'un mètre (parallèlement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximum de 1,30 mètre. La précision d'arrêt de la cabine doit être de 2 centimètres au maximum. C'était tout simplement pour indiquer d'où venait la précision d'arrêt demandée en 2013. Toujours de mémoire je crois qu'un DTU indique précision d'arrêt: mono v +- 6 cm. 2v +- 2 cm. VF +- 1 cm. Dans une tolérance il y a toujours un mini et un maxi Cordialement.
|
Edité par - fgardi le 14 oct. 2007 13:43:33 |
Signaler un abus |
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
|
|
Sujet |
|
|