ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Tous autres thèmes
 Construction, bricolage, rénovation
 Panacher interrupteurs differentiels 40A et 63A
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 14 août 2008 :  06:31:46  Voir le profil
Bonjour,

Dans le même tableau électrique d'une maison, a t'on le droit de panacher des interrupteurs différentiels 40A et 63A (tous en 30 mA bien sur) ?
Signaler un abus

Roland MAILLET
Pilier de forums

1096 réponses

Posté - 14 août 2008 :  11:14:49  Voir le profil
Réponse oui, avec info.

Locaux d'habitation:
Le nombre d'interrupteurdifférentiel 30 mA prescrits est au minimum.

1 de 25 A de type AC et 1 de 40 A de type A pour une surface habitable inférieure à 35 m2

2 de 40 A de type AC et 1 de 40 A de type A pour une surface comprise entre 35 et 100 m2

3 de 40A de type AC et 1 de 40 A pour une surface de plus de 100 m2

Lorsque la puissance électrique depasse 8 KVA un des interrupteur 40 A doit être remplacé par un 63 A de type AC

Roland MAILLET
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 14 août 2008 :  11:23:23  Voir le profil
Pour protéger des circuits différents, rien n'interdit de prévoir plusieurs différentiels.

Schémas de câblage de tableaux sur le site VOLTA

Voir schémas pour le bâtiment





Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 14 août 2008 :  12:31:58  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par quelboulot

VOLTA

et pour ceux qui partent en vacances


Les chiens vous regardent tous avec vénération.
Les chats vous toisent tous avec dédain.
Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux .
(Winston Churchill)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 15 août 2008 :  08:00:20  Voir le profil
Pour le moment ma maison fait moins de 100 m2, mais j'envisage d'agrandir de 20 m2. Donc pour le moment, je ne mets que des 40A, mais je devrais en changer au moins un pour du 63A une fois l'extension faite. C'est bien ca ?

Autre question : est il possible de mettre des 63A à la place de 40A sachant que la norme ne me l'impose pas ?
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 15 août 2008 :  09:26:40  Voir le profil
qui peu le + peu le -

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 15 août 2008 :  20:50:09  Voir le profil
Merci bcp pour vos conseils. Le tableau électrique de ma maison prend forme. J'ai également feuilleté le catalogue "Construire et rénover" de Leroy Merlin dans lequel on y trouve pas mal d'informations.

J'ai parcouru le site "Volta" et il y a plein de choses intéressantes.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

axe
Pilier de forums

797 réponses

Posté - 24 août 2008 :  20:25:03  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par quelboulot

qui peu le + peu le -



c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !

il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !

mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel !
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Scorpion
Pilier de forums

1366 réponses

Posté - 24 août 2008 :  20:50:13  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par axe

Citation :
Initialement posté par quelboulot

qui peu le + peu le -



c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !

il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !

mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel !


Derrière ce différentiel qu'il soit en 40A ou 63A, il y a des disjoncteurs qui sont calibrés en fonction des ampérages. Pour mémoire, c'est :

1,5 mm2 -> 10A
2,5 mm2 -> 16A
6 mm2 -> 32A
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 août 2008 :  20:51:58  Voir le profil
Citation :
c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !

il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !

mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel !
Développez moi un peu plus Axe svp.

En aval d'un disjoncteur de 63 A vous installez des fils de combien de mm2 par rapport aux sections que vous installez derrière un disjoncteur de 40 A ?

Jusqu'à preuve du contraire, en dehors du nombre de départs plus important derrière un 63 A que d'un 40A, les sections de fils correspondent au réseaux concernés

Il est par contre évident que le câblage amont doit correspondre au calibre du disjoncteur.

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Signaler un abus Revenir en haut de la page

quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 24 août 2008 :  20:53:26  Voir le profil
Merci Scorpion,

Nos deux réponses se "chevauchent" sans se contredire

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Signaler un abus Revenir en haut de la page

axe
Pilier de forums

797 réponses

Posté - 25 août 2008 :  10:22:48  Voir le profil
Citation :
Initialement posté par Scorpion

Derrière ce différentiel qu'il soit en 40A ou 63A, il y a des disjoncteurs qui sont calibrés en fonction des ampérages.



et pour répondre aussi à quelboulot

exemple:

derrière le disjoncteur il peut y avoir des fils qui sont reliés aux peignes qui alimentent les différents disjoncteurs des circuits.

derrière un DD 40A vous pouvez relier avec du 6mm2

mais il faudra penser à mettre du 10 mm2 si vous passez à un DD 63A

(ou utiliser un differentiel "peignable")


le 63A n'est conseillé que si une "division" (groupe de circuit)
consomme + de 8kva (Roland MAILLET)

c'est par ailleurs la bonne façon de raisonner: en terme de division

en théorie si scorpion installe 3 DD de 40A son installation pourrait "consommer" 120A

Edité par - axe le 25 août 2008 10:23:51
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com