Bonjour,
Dans le même tableau électrique d'une maison, a t'on le droit de panacher des interrupteurs différentiels 40A et 63A (tous en 30 mA bien sur) ?
|
Signaler un abus
|
|
Roland MAILLET
Pilier de forums
1096 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 11:14:49
|
Réponse oui, avec info.
Locaux d'habitation: Le nombre d'interrupteurdifférentiel 30 mA prescrits est au minimum.
1 de 25 A de type AC et 1 de 40 A de type A pour une surface habitable inférieure à 35 m2
2 de 40 A de type AC et 1 de 40 A de type A pour une surface comprise entre 35 et 100 m2
3 de 40A de type AC et 1 de 40 A pour une surface de plus de 100 m2
Lorsque la puissance électrique depasse 8 KVA un des interrupteur 40 A doit être remplacé par un 63 A de type AC |
Roland MAILLET |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
ali gator
Pilier de forums
9527 réponses |
Posté - 14 août 2008 : 12:31:58
|
Citation : Initialement posté par quelboulot
VOLTA
et pour ceux qui partent en vacances
|
Les chiens vous regardent tous avec vénération. Les chats vous toisent tous avec dédain. Il n'y a que les cochons qui vous considèrent comme leurs égaux . (Winston Churchill)
|
Signaler un abus |
|
Scorpion
Pilier de forums
1366 réponses |
Posté - 15 août 2008 : 08:00:20
|
Pour le moment ma maison fait moins de 100 m2, mais j'envisage d'agrandir de 20 m2. Donc pour le moment, je ne mets que des 40A, mais je devrais en changer au moins un pour du 63A une fois l'extension faite. C'est bien ca ?
Autre question : est il possible de mettre des 63A à la place de 40A sachant que la norme ne me l'impose pas ? |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
Scorpion
Pilier de forums
1366 réponses |
Posté - 15 août 2008 : 20:50:09
|
Merci bcp pour vos conseils. Le tableau électrique de ma maison prend forme. J'ai également feuilleté le catalogue "Construire et rénover" de Leroy Merlin dans lequel on y trouve pas mal d'informations.
J'ai parcouru le site "Volta" et il y a plein de choses intéressantes. |
Signaler un abus |
|
axe
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 24 août 2008 : 20:25:03
|
Citation : Initialement posté par quelboulot
qui peu le + peu le -
c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !
il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !
mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel ! |
Signaler un abus |
|
Scorpion
Pilier de forums
1366 réponses |
Posté - 24 août 2008 : 20:50:13
|
Citation : Initialement posté par axe
Citation : Initialement posté par quelboulot
qui peu le + peu le -
c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !
il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !
mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel !
Derrière ce différentiel qu'il soit en 40A ou 63A, il y a des disjoncteurs qui sont calibrés en fonction des ampérages. Pour mémoire, c'est :
1,5 mm2 -> 10A 2,5 mm2 -> 16A 6 mm2 -> 32A |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 24 août 2008 : 20:51:58
|
Citation : c'est pas du tout comme ça que ça marche en électricité !
il faut absolument adapter le calibre du disjoncteur à la section des fils !
mettre un disjoncteur 63A sur des fils qui ne supporte que 40A, c'est l'incendie potentiel !
Développez moi un peu plus Axe svp.
En aval d'un disjoncteur de 63 A vous installez des fils de combien de mm2 par rapport aux sections que vous installez derrière un disjoncteur de 40 A ?
Jusqu'à preuve du contraire, en dehors du nombre de départs plus important derrière un 63 A que d'un 40A, les sections de fils correspondent au réseaux concernés
Il est par contre évident que le câblage amont doit correspondre au calibre du disjoncteur. |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
axe
Pilier de forums
797 réponses |
Posté - 25 août 2008 : 10:22:48
|
Citation : Initialement posté par Scorpion
Derrière ce différentiel qu'il soit en 40A ou 63A, il y a des disjoncteurs qui sont calibrés en fonction des ampérages.
et pour répondre aussi à quelboulot
exemple:
derrière le disjoncteur il peut y avoir des fils qui sont reliés aux peignes qui alimentent les différents disjoncteurs des circuits.
derrière un DD 40A vous pouvez relier avec du 6mm2
mais il faudra penser à mettre du 10 mm2 si vous passez à un DD 63A
(ou utiliser un differentiel "peignable")
le 63A n'est conseillé que si une "division" (groupe de circuit) consomme + de 8kva (Roland MAILLET)
c'est par ailleurs la bonne façon de raisonner: en terme de division
en théorie si scorpion installe 3 DD de 40A son installation pourrait "consommer" 120A |
Edité par - axe le 25 août 2008 10:23:51 |
Signaler un abus |
|
|