Bonjour,
J’aimerais bien avoir un avis sur le problème suivant :
Je suis en train de faire construire une maison sur vide sanitaire ( R+1)en Basse Normandie, je ne suis pas en France pour suivre les travaux ,j’ai donc un maître d’œuvre chargé de coordonner et le suivi des travaux ,.ce dernier m’a envoyé des photos .Je me suis rendu compte qu’il n’y avait que 2 ferrailles dans les chainages verticaux en attente pour le rez de chaussée .Vu l’importance cela me semble sous dimensionné .
Le maçon m’a fait payer une étude « standarm » , je viens de demander par mail (étant à l’étranger) qu’on m’envoie l’hypothèse de travail ainsi que la note de calcul pour la faire vérifier . Je n’obtiens aucune réponse ,j’essaie de le joindre par téléphone, il ne décroche pas . Que me conseillez vous de faire Merci
|
Signaler un abus
|
|
seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 13 oct. 2008 : 07:39:57
|
Pas la peine de poser plusieurs fois la question ! |
seborga1 |
Signaler un abus |
|
olivier51
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 18 oct. 2008 : 10:33:31
|
Ne mélangez pas tout
Les deux fers en attente ne sont pas le chainage des murs, mais l'ancrange (ou recouvrement) Logiquement le chainage sera mis en place une fois les murs montés
|
olivier 51 |
Signaler un abus |
|
euler1
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 23 oct. 2008 : 10:37:49
|
Citation : Initialement posté par euler1
Bonjour,
J’aimerais bien avoir un avis sur le problème suivant :
Je suis en train de faire construire une maison sur vide sanitaire ( R+1)en Basse Normandie, je ne suis pas en France pour suivre les travaux ,j’ai donc un maître d’œuvre chargé de coordonner et le suivi des travaux ,.ce dernier m’a envoyé des photos .Je me suis rendu compte qu’il n’y avait que 2 ferrailles dans les chainages verticaux en attente pour le rez de chaussée .Vu l’importance cela me semble sous dimensionné .
Le maçon m’a fait payer une étude « standarm » , je viens de demander par mail (étant à l’étranger) qu’on m’envoie l’hypothèse de travail ainsi que la note de calcul pour la faire vérifier . Je n’obtiens aucune réponse ,j’essaie de le joindre par téléphone, il ne décroche pas . Que me conseillez vous de faire Merci
|
Signaler un abus |
|
euler1
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 23 oct. 2008 : 10:41:29
|
Olivier 51: Merci de m'indiquer comment on met le chainage en place quand les murs sont montés ? Car pour moi les chainages (horizontaux ou verticaux) sont intégrés dans les murs. |
Signaler un abus |
|
olivier51
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 02 nov. 2008 : 11:15:51
|
Répondre avec plus de précision, il faudrait avoir des plans
généralement, pour une maison individuelle, les chainages importants sont les chainages horizontaux qui vont empecher les murs de s'écarter les uns par rapport aux autres Si votre plancher du RdC est en place, il doit y avoir deux fers (ou trois) qui ont été coulés dans la dalle, derrière les planelles. Plus que la taille ou le nombre des fers, il faut regarder le recouvrement (au moins 50 x le diamètre, soit 40 cm pour un HA 8)
Les chainages verticaux, servent de "poteaux". Le béton mis en place, reprend parfaitement la compression, l'utilité des fers est de reprendre la traction. Dans un murs de maçonnerie de petits éléments, les éléments de désolidarisent avant de transmettre les efforts aux chainages horizontaux. Regarder dans ce forum le nombre de problème de fissures malgrè un chainage vertical correct. L'important est d'avoir de bonne fondations (bien chainéees elles, sur un sol sain et non foisonné). Sans problème de tassement différentiel, ni de descente de charge ponctuelle importante (ouverture très grande, portes à faux important ...) on pourrait se passer de chainage vertical |
olivier 51 |
Signaler un abus |
|
euler1
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 06 nov. 2008 : 06:19:32
|
Merci pour votre réponse claire Olivier. Pour être plus précis voilà la description de la construction :
Les semelles filantes sont réalisées en « BA 50*30semelles renforcées appelées ELS 35*15) renforcés ».Elles sont assises sur un sol sain et compacté, Le vide sanitaire dont la hauteur moyenne est de 1.60m est en agglo bancheur ; cela permettant de reprendre, sans doute ,les tassements différentiels. Le reste de la construction étant en parpaing creux .La hauteur du rez de chaussée est de 3 m et le premier étage de 2.50 m ; ce qui, au total, fait une hauteur ‘’tn –dessous toit’’ de 7 .10m (hors toiture).
Après discussion on m’a envoyé un croquis des chainages ou effectivement sur lequel n’apparait que 2 ferrailles (2HA 10) cela , aussi bien pour l’ horizontal que pour le vertical . Ok bien noté qu’un chainage vertical peut-être « allégé » voir supprimé s’il n’y avait pas d’ouverture(ce qui n’est absolument pas notre cas précis) Si désordre (ce que je ne souhaite pas) il doit y avoir, à quel moment cela peut-il arriver, ? :1 mois ,6mois ou autre progressif dans l’espace temps ? Merci pour la réponse que vous voudrez bien m’apporter.
Euler
|
Signaler un abus |
|
olivier51
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 14 nov. 2008 : 20:59:06
|
S'il doit y avoir un désordre cela apparaitra très tôt si cela est du à un tassement du terrain ou aléatoirement si cela est un accident géologique ou climatique (les terrains argileux sont sensibles aux fortes variations climatiques) Les agglos creux sont normalement remplis de béton et au minumum d'un treillis soudés cotés intérieur : ainsi ils se comportent comme un voile de béton banché destiné à rendre la poussée des terres. En tout cas il n'ont pas vocation à compenser un tassement différentiel Le tassement différentiel est une pathologie généralement liée aux bâtiments lourds (habitats collectifs R+2 et plus ou très longs)avec des descentes de charges peu homogènes (parties avec des tailles assez différentes). La seule parade aux tassements différentiels est la réalisation de joints de construction + semelles correctement dimensionnées Une semelle 50 * 30 est une dimension plutôt standard un BA 35 ELS ne veut rien dire (de loin, ça fait pro un mélage de différents termes sortis du BAEL 99) et sans vouloir faire un cours de béton approfondi: un béton armé peu être un B 35 (une résistance à la compression de 35 MPa pour le béton seul) Si tel est le cas cela est bien car cela est beaucoup (il serait dosé à plus de 400kg avec un ciment CEM 52,5) Un béton peut être dit dosé à 350 kg (au quel cas suivant le béton on aura une resistanc de 20 à 25 MPa (2500 t/m²)suffisante pour une semelle de maison individuelle l'ELS (Etat Limite de Sollicitation) s'applique à la charge : il s'agit d'appliquer un coeffficient 1 à toutes les charges de sollicitation pour calculer généralement les déformations des éléments qui subissent la charge .Par opposition à l'ELU (état limite ultime) on applique des coefficients différents par types de charges (permanentes, exploitations, neige, vent ...)avec différentes combinaisons pour calculer la resistance des éléments qui subissent la charge Bon que cela ne vous embrouille pas apparement votre ferraillage n'est pas allégé mais dans la "norme de ce qui ce fait"
|
olivier 51 |
Signaler un abus |
|
seborga1
Pilier de forums
1961 réponses |
Posté - 15 nov. 2008 : 09:29:14
|
Les renseignements technique donnés sont intéressants mais à utiliser avec prudence. Personne ne connaît votre projet ni le terrain. En revanche, si vous avez complètement envie de rester couvert en cas de souci ultérieur sur la maison, ce sont vos droits et devoir contractuels dont vous devez vous soucier en premier. Si vous payez un maître d'eouvre, c'est pour qu'il s'occupe des points techniques, c'est pas pour qu'il profite d'une éventuelle immixtion de votre part pouvant le dédouaner de sa responsabilité.
Je rappelle donc mes conseils donné sur l'autre post que vous aviez ouvert en doublon.
Lisez d'abord ce que l'architecte a indiqué sur le compte rendu de chantier. Normalement, c'est l'architecte qui doit demander les notes de calcul et les examiner, non pas pour les corriger, ce n'est pas de sa compétence officielle, mais pour contrôler si tous les paramètres du projet sont pris en compte. Si vous voulez réagir et ne rien perdre des droits à garantie qui vous théoriquement (théoriquement = si vos contrats sont correctement ficelés) sont dûs vous interrogez votre architecte et personne d'autre. Et vous posez une question ouverte, pas un avis. Vous lui demandez simplement : - si les ferraillages que vous voyez sur la photos sont conformes au projet et au marché que vous avez signé avec le maçon, - s'il a bien reçu et analysé toutes les études "d'exécution" du maçon. Et vous ajoutez qu'une réponse formelle vous obligerait.
|
seborga1 |
Signaler un abus |
|
olivier51
Contributeur débutant
21 réponses |
Posté - 16 nov. 2008 : 17:37:02
|
Tout à fait d'accord avec seborga :
seule la lecture des plans et de la note de calcul permet de répondre (la lecture d'une note calcul béton n'étant pas à la portée de tous)
Beaucoup d'architectes se contentent de vérifier les hypothèses de calcul (et cela suffit) et de viser la note de calcul (Il a d'ailleurs beaucoup de subtilité entre une note de calcul transmise pour visa et une note de calcul transmise pour approbation)
|
olivier 51 |
Signaler un abus |
|
euler1
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 19 nov. 2008 : 17:56:44
|
Merci pour la qualité des 2 dernières réponses de Seborga1 et d'Olivier51 : l’une juridique et l’autre technique. Bien cordialement. Euler.
|
Signaler un abus |
|
|