ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Coproprietaires
 Les charges
 Déclenchement d'un audit sécurité
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

gabperi
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 28 nov. 2008 :  22:23:27  Voir le profil
Bonjour à tous

Notre copropriété est répartie sur 4 bâtiments (107 appartements) dont deux sont composés de 6 étages (les autres de 4 étages). Etant président du conseil syndical, en 2007, j'ai convoqué un représentant des pompiers (adjudant chef)pour réaliser un "pseudo audit" sur l'accessibilité aux étages supérieurs en cas d'incendie par exemple.

La sanction fut radicale, à la suite du stationnement "sauvage" des véhicules aux abords des bâtiments les plus élevés, il m'a indiqué que l'intervention se fera par les escaliers et non par la grande échelle (pas la place pour la disposer, besoin de 8 m de recul)donc perte de temps et risques aggravés....

J'ai donc proposé en AG la création d'un parking annexe et une "condamnation" de la zone "pirate": Refusé en AG malgré la consonance sécuritaire(article 26).

La question (enfin !).

Suis-je "autorisé" de déclencher cette fois ci, en tant que Pdt du CS, un audit digne de se nom afin de réaliser les travaux. J'ai pu lire, selon de nouvelles lois touchants la sécurité, que ce genre de requête pouvaient être adoptées selon l'article 25 ?
Faut il un vote en AG pour déclencher cet audit ?

Merci pour votre aide
Gabpéri

Signaler un abus
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com