Auteur |
Sujet |
|
|
vince5962
Contributeur senior
94 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 10:56:06
|
Bonjour je recherche des informations sur : - les obligations réglementaires liées à l'entretien du système de désenfumage d'un immeuble collectif sur 5 étages équipé d'une trentaine de trappes, - le prix approximatifs de ce type d'entretien.
Merci
|
Signaler un abus
|
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 11:58:23
|
Je cherche, mois aussi, un texte indiquant clairement ce qu'il faut faire, mais je n'ai trouvé aucune réponse précise concernant l'entretien ou l'obligation d'ouverture automatique ou non dans le cas d'un immeuble courant comme le votre. |
Signaler un abus |
|
alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 13:00:05
|
Tout dépend du type de trappe, il y en a avec entretien et d'autres sans entretien. |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 21:16:55
|
Merci. Me voilà bien renseigné. |
Signaler un abus |
|
gédehem
Pilier de forums
11332 réponses |
Posté - 12 févr. 2009 : 22:05:14
|
Moi aussi !!! Voila qu'Alice se met à plagier Nefer |
Signaler un abus |
|
alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 13 févr. 2009 : 10:20:00
|
Que nenni, où voyez-vous plagiat ? Ma réponse est constructive ! Dans notre copro, les trappes sont sans entretien, dixit un professionnel à qui j'avais posé la question et qui m'a répondu honnêtement, sans vouloir placer abusivement un contrat.
Mais je ne suis pas spécialiste et ne sais pas comment se présentent physiquement celles qui sont avec entretien.
Envoyez une photo de vos trappes, on pourra comparer !
PS. Mon objectif est de 1000 contributions, donc aucun danger de me tranformer en Nefer
|
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 13 févr. 2009 : 14:39:34
|
Ce n'est pas une photo qu'il faut mais une bonne lecture de l'Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des batiments d'habitation (JO du 5/3/1986, page 3418).
Il faut d'abord déterminer le type de l'immeuble, dans l'article 3. Ensuite, il faut analyser l'article 25. En relisant 2 ou 3 fois, on peut espérer arriver à la conclusion qu'on souhaitait au départ.... |
Signaler un abus |
|
alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 13 févr. 2009 : 18:15:29
|
Merci Chenkak, Et bien, nous avons un système de tringlerie et ce système ne nécessite pas de contrat de maintenenance.
Dommage, j'aurais pu faire une photo d'art |
Signaler un abus |
|
alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 13 févr. 2009 : 18:50:58
|
Une petite précision malgré tout, ce texte ne concerne que les immeubles construits après la parution de l'arrêté. |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 13 févr. 2009 : 22:33:27
|
Ce qui voudrait dire que pour les immeubles construits avant 1986 il n'y aurait pas de réglementation? |
Signaler un abus |
|
alice78
Pilier de forums
917 réponses |
Posté - 14 févr. 2009 : 11:59:03
|
La réglementation pour les immeubles construits avant 1986, c'est l'obligation générale de sécurité au sens large, mais pas obligatoirement selon les dispositions de cet arrêté. Par exemple, notre copro est de 1975, nous avons bien un système d'avacuation des fumées, mais le système d'ouverture n'est pas au rez-de-chaussée (article 25), mais au dernier étage. De même l'immeuble ne comporte pas toutes les gaines prévues par cet arrêté. On n'allait quand même pas casser, voire reconstruire l'immeuble, pour être conforme à l'arrêté ! |