 Nouvelle règlementation Eau Chaude Sanitaire
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Ce sujet est en lecture seule, AUCUN ENVOI autorisé  
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  

Niki
Contributeur actif

151 message(s)
Statut: Niki est déconnecté

Posté - 16 janv. 2012 :  15:48:25  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la nouvelle règlementation concernant la légionellose ? Sachant que nous avons des ballons de 2000 litres sous utilisés (200 M3 par an) car la plupart des copropriétaires de notre immeuble ne viennent qu'en été, va-t-on nous imposer une vidange régulière ?

Merci de vos réponses et meilleurs voeux à tous.

Louis92
Contributeur vétéran

France
2795 message(s)
Statut: Louis92 est déconnecté

 1 Posté - 18 janv. 2012 :  21:39:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne sais pas ce que vous appelez "nouvelle" : 2011 ?

Vous lirez dans http://w4-web125.nordnet.fr/data_temp_fr.htm que l'eau chaude sanitaire doit être au moins à 50°C pour l'appartement le plus éloigné de la chaufferie commune.

L'architecte n'est pas celui qui paye les charges. Mettre une chaufferie commune dans une résidence secondaire est une bêtise : il faut faire circuler l'ECS pour garantir 50°C à tous les appartements y compris les vides et donc disperser des calories dans tout l'immeuble pour quelques appartements occupés ou aucun. Voyez le sujet "cout eau chaude" http://www.universimmo-pro.com/foru...10231#96294. Des solutions sont proposées pour réduire les charges d'ECS ... qui resteront élevées de toutes façons.

Cdlt. Louis92.

vazy
Contributeur vétéran

1380 message(s)
Statut: vazy est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 Posté - 19 janv. 2012 :  09:50:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
D'accord avec Louis92, c'est une bétise et le probléme est insoluble car l'eau n'atteindra jamais les 50° dans les branches de l'installation desservant les appartements vides (sauf s'il y a un circuit de bouclage, est-ce le cas?).
Même chose pour la vidange,totalement inutile si impossibilité de purger la totalité des tuyauteries, ce qui necessite l'accès à tous les robinets!
Deux précautions pourraient limiter le risque de développement de légionelles:
1) La programmation de montées en température ponctuelles (si possible quand l'immeuble est à son maximum d'occupation) pour faire circuler de l'eau à 60° minimum dans tous le réseau (en prévenant les habitants)
2) Rappeler à tous qu'après une période d'inoccupation il est indispensable d'ouvrir tous les robinets d'eau chaude d'un logement pour purger l'eau tiede qui a stagné dans les tuyaux (c'est dans ces conditions que les micro-organisme prolifèrent)
 