Bonsoir
Depuis quelques semaines , notre eau chaude sanitaire , collective , est trop chaude , au robinet : -en cuisne : 60 ° -en salle de bain : douche et baignoire , lavabo , bidet : 59 à 60 °
L'eau en "fume" Syndic prévenu , présiedente du cs , prévenue :personne de bouge Est ce que quelqu'un peut me confirmer a quelle température maxi on doit être , compte tenu des risques de la legionnélose et des brûlures des enfants et des malades d'Alzheimer et existe t il des textes et des recommandations ? merci
|
|
|
maoyann
Contributeur vétéran
2819 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 07 sept. 2009 : 21:46:45
|
Anka, En mettant dans Google : "température maximale eau chaude robinet", le 1er lien donné est le suivant : http://www.securiteconso.org/rubrique40.html Il émane de la CSC, organisme indépendant relatif à la sécurité des consommateurs. Il recense les accidents de la vie courante, puis émet des avis.
Ci-joint un extrait :
citation: QUE FAIRE Afin d’éviter ces brûlures il convient de pouvoir maintenir la température maximale de l’eau chaude sanitaire à 50°C.
D’autre part, afin d’éviter le risque de développement de colonies de légionnelle il convient de maintenir l’eau chaude sanitaire à une température au moins égale à 60°C et/ou de «stériliser périodiquement le circuit complet. Cette dernière préconisation doit être réservée aux lieux «à risques» tels que définis dans le rapport du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) car elle ne paraît pas pouvoir être mise en œuvre en habitât particulier.
S’il n’y avait pas l’exigence d’une production d’eau chaude sanitaire à plus de 65°C, une production à 50°C serait sans aucun doute la solution la plus adéquate d’un point de vue qualité/prix puisqu’elle n’a aucune incidence sur les réseaux existants. Signalons que cette solution présente tout de même un grand intérêt pour une production instantanée.
Parmi les solutions qui permettent de limiter la température à 50°C, à partir d’eau à température supérieure, on trouve notamment la régulation par mélange, Elle peut se matérialiser sous la forme d’un régulateur thermostatique. Elle peut aussi utiliser le principe de la régulation électronique. Au cours des 15 dernières années, bon nombre de campagnes organisées dans le monde entier ont mis en évidence l’effi cacité de campagnes ciblées de formation du public pour la prévention des brûlures et des blessures provoquées par les liquides chauds.
Les résultats de ce projet ont montré que les mesures passives (exemple : baisse de la température de l’eau, installation de dispositifs de sécurité) étaient plus efficaces que les stratégies actives (exemple : supervision). Les blessures provoquées par la porte des cuisinières et l’eau chaude du robinet ont été éliminées au cours des quatre dernières années (leur nombre relativement faible, soit de cinq et trois par année, respectivement, a été réduit à zéro).
Il convient donc que les ménages, notamment ceux ayant des enfants en bas âge, fassent installer des limiteurs de température, au moins aux postes de puisage (robinets) de la salle de bain. Ces limiteurs doivent comporter un dispositif à butée permettant à l’utilisateur de limiter la température maximale de sortie de l’eau chaude à 50 °C. Ils peuvent être placés au poste de puisage (cas des mitigeurs à butée de réglage) ou en sortie du moyen de production ou de stockage de l’ECS. Ce type de limiteur n’est en général pas compatible avec les moyens de production instantanés.
|
|
|
|
anka
Contributeur débutant
63 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 08 sept. 2009 : 07:33:42
|
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 08 sept. 2009 : 08:32:08
|
Le risque étant la salmonellose, à ma connaissance, la température requise au départ de la chaufferie est 58°C (ni 55 ni 60) ce qui peut faire une température assez chaude pour retirer instantanément(sur réflexe) la main d'un robinet d'eau chaude. Il est normal de ne pas pouvoir garder la main sous 100% d'eau chaude. Le cas contraire serait dangereux pour la santé. Voyez sur le Web "température eau salmonellose". Cdlt. Louis92. |
Édité par - Louis92 le 08 sept. 2009 08:32:45 |
|
|
anka
Contributeur débutant
63 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 08 sept. 2009 : 13:03:57
|
à votre avis combien perd on de degrés au mètre de tuyauterie de distribution entre la source et le puisage ? certains sont près de la source , d'autres éloignés ............ |
|
|
jluc34
Contributeur actif
298 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 08 sept. 2009 : 17:31:30
|
bonsoir,
ceci dépend du calorifuge et si vous ètes en bouclage ,
avec calo et bouclage, nous partons aux alentour de 58 °c et en tout point de puisage , il est demandé 52 °c
cordialement jluc34 |
|
|
anka
Contributeur débutant
63 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 08 sept. 2009 : 22:22:11
|
merci jean luc donc dans mon cas :59 au puisage on doit être à 65 ou plus à la source ? on peut pas laisser la main sous le robinet ... parfois ça en "fume" ..tellement c est chaud |
|
|
|
7
Posté - 08 sept. 2009 : 23:16:22
|
Suivant l'arrêté du 30 novembre 2005 l'ECS est fixé à 50° aux points de puissage dans les pièces destinéesà la toilette et à 60 ° dans les autres pièces. |
|
Signature de roland MAILLET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
maoyann
Contributeur vétéran
2819 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 09 sept. 2009 : 14:11:08
|
Louis92, je pense que vous confondez salmonellose et légionellose.
Les épidémies de salmonelles sont essentiellement liées à une contamination par les viandes hachées, la charcuterie, les oeufs, le poisson et les coquillages et sont liées à des défauts dans la température de conservation de ces préparations.
En ce qui concerne la légionellose, le réservoir du germe responsable est principalement hydrique.
citation: Les principales sources de contamination sont les circuits de distribution d'eau chaude qui représentent la cause la plus fréquente d'infection, les systèmes de climatisation, les tours aéroréfrigérantes, les circuits de refroidissement industriel, les eaux thermales, les bassins et fontaines. La température optimale de prolifération du bacille est de 37°C ce qui explique que les systèmes mis le plus souvent en cause dans la légionellose soient les installations sanitaires comme les eaux chaudes qui alimentent les douches. |
|
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 10 sept. 2009 : 08:48:06
|
maoyann, vous avez bien fait de réagir : je voulais écrire légionellose. Je maintiens le reste : l'eau au départ de la chaufferie doit être à 58°. Toutes mes excuses aux lecteurs. Merci à maoyann pour eux. Cdlt. Louis92. |
|
|