Posté - 22 oct. 2009 : 17:27:06
|
Dans notre commune, il y a parfois une surpression dans la conduite d'arrivée d'eau au batiment. La comcom m'informe que les copropriétés doivent être équipées d'un réduction de pression (réglé à 3 bars) situé juste après leur compteur général. Est- ce exact ou est-ce simplement recommandé ? merci à tous.
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 22 oct. 2009 : 17:39:00
|
Il appartient au fournisseur ou au concessionnaire de délivrer l'eau aux conditions d'hygiène et de pression voulues par les textes ! Mais si c'est le client qui veut bien payer, pourquoi s'en priver ? |
|
|
|
2
Posté - 22 oct. 2009 : 19:15:54
|
En général, les réseaux sont autour de 7 bars, sauf erreur....
Comment se caractérise votre surpression, et quelles valeurs atteint elle? |
|
|
raydemars
Contributeur actif
188 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 23 oct. 2009 : 08:38:46
|
je ne sais pas quelle valeur elle atteint. suite a des fuites, j'ai du changé le groupe de sécurité du chauffe -eau. cela est arrivé à d'autres copros la même nuit.
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 23 oct. 2009 : 10:00:20
|
La fourniture d'eau répond à des critères précis. S'il y a un problème de pression, en l'absence de surpresseur dans votre copropriété, il provient d'un défaut dans la fourniture d'eau.
Il faut donc demander à votre fournisseur un relevé des pressions admises dans votre réseau (ils savent faire !) afin qu vous puissiez relever si tout est conforme ! S'il faut mettre un réducteur de pression parce que celle en entrée réseau est trop élevée, au fournisseur de la régler (affaire bien connue en montagne). |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 23 oct. 2009 : 10:01:26
|
citation: Initialement posté par raydemars
Dans notre commune, il y a parfois une surpression dans la conduite d'arrivée d'eau au batiment. La comcom m'informe que les copropriétés doivent être équipées d'un réduction de pression (réglé à 3 bars) situé juste après leur compteur général. Est- ce exact ou est-ce simplement recommandé ? merci à tous.
Plusieurs choses à dire
Tout d'abord, c'est exact et pas exact ....... A mon avis, il n'existe pas de disposition juridique sur la pression maximale de distribution de l'eau, mais un minimum qui doit être de 3 bars. Généralement, les mairies recommandent la pose juste après le compteur d'un régulateur de pression qui fasse régulateur et détendeur. La pression de réglage est variable, le pression dite de confort est de 3 à 4 bars. On peut aussi mettre cet appareil dans son garage (ce que j'ai fait) les tuyaux reliant le compteur à votre robinet d'arrêt tiennent plus de 100 bars, mais attention aux liaisons, ce sont généralement elles qui lachent, avec pression et variations de températures. Les compteurs sont en principe donnés pour 16 bars, au delà , leur fiabilité n'est pas terrible.
Maintenant un peu plus de technique: comment avez-vous mesuré cette "surpression"? combien? qui? avec quel appareil de mesure? Comment êtes-vous situé? Savez-vous si vous êtes alimenté via un surpresseur?
Les variations peuvent être de basse fréquence ou de haute fréquence. BF: c'est "normal", variation de consommation, pertes de charge dans les circuits, etc, les HF peuvent être générées par des surpresseurs qui se mettent sous tension pour délivrer en tous points du circuit la pression mini requise. Bien entendu, les appareils pour mesurer du BF et du HF ne sont pas les mêmes |
|
|
raydemars
Contributeur actif
188 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 23 oct. 2009 : 10:14:31
|
A Ankou, je suis incapable de répondre à vos questions. le plombier qui a changé le groupe de sécurité a indiqué sur la facture" après verif., groupe détérioré par une trop forte pression, remplacement de celui-ci par un groupe comap diamètre 20/27 " |
|
|