Bonjour,
Quelqu'un sait-il comment je peux détecter de manière sûre les fuites électriques dans mon plancher chauffant(couvert d'une moquette). qui est en étage et qui a été percé par mon voisin du dessous en plusieurs endroits dans plusieurs pièces.(saignées dans son plafond pour cable et lumière au centre de la pièce)
J'ai aussi besoin de prendre des mesures de température dans les pièces.
Quels instruments sont possibles . Quel technicien spécialisé agréé peut le faire si l'instrument est compliqué Merci à vous
|
|
|
|
|
chenkak
Contributeur senior
619 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 27 févr. 2010 : 09:40:29
|
Votre système est-il récent, donc à réglage individuel par appartement, ou bien un système contrôlé par un tableau central pour tout l'imeuble comme cela se faisait il y a 20 ou 30 ans?
Dans les 2 cas, lorsqu'il y a une "fuite" électrique, cela déclenche généralement le disjoncteur différentiel et met le circuit de chauffage hors service.
Une autre conséquence de travaux inopportuns, ou simplement de vieillissement des câbles chauffants, est qu'il y ait rupture du câble, donc coupure d'un des circuits du chauffage. Par conséquent si vous constatez qu'une des pièces ne chauufe plus, il est conseillé de faire appel à un électricien pour une vérification des circuits.
Vous dites également : J'ai aussi besoin de prendre des mesures de température dans les pièces. Alors achetez un petit thermomètre pour chaque pièce, et éventuellement un thermomètre de bonne qualité pour les contrôler! |
Édité par - chenkak le 27 févr. 2010 09:41:39 |
|
|
chenkak
Contributeur senior
619 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 27 févr. 2010 : 09:40:29
|
Votre système est-il récent, donc à réglage individuel par appartement, ou bien un système contrôlé par un tableau central pour tout l'imeuble comme cela se faisait il y a 20 ou 30 ans?
Dans les 2 cas, lorsqu'il y a une "fuite" électrique, cela déclenche généralement le disjoncteur différentiel et met le circuit de chauffage hors service.
Une autre conséquence de travaux inopportuns, ou simplement de vieillissement des câbles chauffants, est qu'il y ait rupture du câble, donc coupure d'un des circuits du chauffage. Par conséquent si vous constatez qu'une des pièces ne chauufe plus, il est conseillé de faire appel à un électricien pour une vérification des circuits.
Vous dites également : J'ai aussi besoin de prendre des mesures de température dans les pièces. Alors achetez un petit thermomètre pour chaque pièce, et éventuellement un thermomètre de bonne qualité pour les contrôler! |
Édité par - chenkak le 27 févr. 2010 09:41:39 |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 27 févr. 2010 : 09:47:37
|
Bonjour,
Je fais l'hypothèse d'un chauffage collectif (vous payez votre chauffage sur vos charges et vous ne pouvez couper le chauffage quand vous êtes absente.).
Une fuite électrique est du courant électrique qui circule en dehors des fils. S'il est très faible, la perte de chaleur est infime. S'il est faible (avant de causer un perte de chaleur), un disjoncteur du bâtiment ou escalier détecte cette fuite et disjoncte, coupant le courant pour le chauffage de tout le bâtiment ou escalier. Ce n'est pas votre cas.
Pour vous, la cause du manque de chauffage est une résistance qui n'est plus alimentée : - soit, elle s'est coupée en vieillissant : elle ne peut être réparée, - soit les résistances de votre appartement sont sur un circuit protégé par un fusible : demandez à un électricien d'aller voir l'armoire électrique de bâtiment ou escalier, - soit, il y a mauvais contact dans le circuit : réparable si en armoire, non réparable sinon, - soit votre voisin a coupé une résistance en perçant : pas démontrable et pas réparable non plus.
Hypothèse d'un chauffage collectif : contacter le conseil syndical (plus proche, plus accessible ?) puis le syndic, il y a peut-être déjà des gens qui ont perdu le chauffage et ils ont à vous répondre pour les dépenses de mesure de température (ce n'est pas à vous de commander ces mesures, donc de les payer) et pour la solution pour vous chauffer (radiateur dans votre appartement).
Cdlt. Louis92.
PS : j'étais en train de rédiger ma réponse quand chenkak a répondu. Pas lue. |
Édité par - Louis92 le 27 févr. 2010 09:49:06 |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 27 févr. 2010 : 09:47:37
|
Bonjour,
Je fais l'hypothèse d'un chauffage collectif (vous payez votre chauffage sur vos charges et vous ne pouvez couper le chauffage quand vous êtes absente.).
Une fuite électrique est du courant électrique qui circule en dehors des fils. S'il est très faible, la perte de chaleur est infime. S'il est faible (avant de causer un perte de chaleur), un disjoncteur du bâtiment ou escalier détecte cette fuite et disjoncte, coupant le courant pour le chauffage de tout le bâtiment ou escalier. Ce n'est pas votre cas.
Pour vous, la cause du manque de chauffage est une résistance qui n'est plus alimentée : - soit, elle s'est coupée en vieillissant : elle ne peut être réparée, - soit les résistances de votre appartement sont sur un circuit protégé par un fusible : demandez à un électricien d'aller voir l'armoire électrique de bâtiment ou escalier, - soit, il y a mauvais contact dans le circuit : réparable si en armoire, non réparable sinon, - soit votre voisin a coupé une résistance en perçant : pas démontrable et pas réparable non plus.
Hypothèse d'un chauffage collectif : contacter le conseil syndical (plus proche, plus accessible ?) puis le syndic, il y a peut-être déjà des gens qui ont perdu le chauffage et ils ont à vous répondre pour les dépenses de mesure de température (ce n'est pas à vous de commander ces mesures, donc de les payer) et pour la solution pour vous chauffer (radiateur dans votre appartement).
Cdlt. Louis92.
PS : j'étais en train de rédiger ma réponse quand chenkak a répondu. Pas lue. |
Édité par - Louis92 le 27 févr. 2010 09:49:06 |
|
|
lise
Nouveau Membre
France
2 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 03 mars 2010 : 20:36:24
|
Bonjour,
Merci Chenkak et Louis 92 pour vos réponses. Excusez moi de ne pas vous avoir répondu plus tôt . L'immeuble a plus de 20 ans. c'est sûr que celà a été percé car je n'ai pas eu de chauffage du tout au début de la période de chauffe et parceque ils ont fait venir le chauffagiste pour faire une réparation chez mon voisin.Suite à celà j'ai eu du chauffage mais pas comme avant Quant il a fait très froid j'ai eu maxi au réveil volets et portes fermés 15 dans la cuisine 16 dans les chambres et 18 dans le salon. bien sûr après ça baisse si j'aère et au fil de la journée car c'est un chauffage basse consommation nuit ou encore si j'ouvre les volets , lesportes. Je ne comprends pas cet écart entre les pièces. Je suis tombée malade car j'étais réveillée par le froid la nuit. Aussi est-il possible que la réparation soit partielle ? Je sais qu'ils ont fait une seule réparation dans une pièce . C'est ce que je voudrais vérifier. Le laser peut-il être efficace?Je n'y connais rien.Mes moyens ne me permettent pas l'usage des convecteurs en complément nuit et jour. J'ai oublié de vous dire que dans la chambre mon voisin mitoyen avait 20 quand j'avais 16(volets et porte fermées) et 19 dans sa cuisine quand moi 15; Ce que je veux c'est trouver le moyen de vérifier les trames et circuit. Merci à vous d'avoir voulu m'aider
|
|
|
lise
Nouveau Membre
France
2 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 03 mars 2010 : 20:36:24
|
Bonjour,
Merci Chenkak et Louis 92 pour vos réponses. Excusez moi de ne pas vous avoir répondu plus tôt . L'immeuble a plus de 20 ans. c'est sûr que celà a été percé car je n'ai pas eu de chauffage du tout au début de la période de chauffe et parceque ils ont fait venir le chauffagiste pour faire une réparation chez mon voisin.Suite à celà j'ai eu du chauffage mais pas comme avant Quant il a fait très froid j'ai eu maxi au réveil volets et portes fermés 15 dans la cuisine 16 dans les chambres et 18 dans le salon. bien sûr après ça baisse si j'aère et au fil de la journée car c'est un chauffage basse consommation nuit ou encore si j'ouvre les volets , lesportes. Je ne comprends pas cet écart entre les pièces. Je suis tombée malade car j'étais réveillée par le froid la nuit. Aussi est-il possible que la réparation soit partielle ? Je sais qu'ils ont fait une seule réparation dans une pièce . C'est ce que je voudrais vérifier. Le laser peut-il être efficace?Je n'y connais rien.Mes moyens ne me permettent pas l'usage des convecteurs en complément nuit et jour. J'ai oublié de vous dire que dans la chambre mon voisin mitoyen avait 20 quand j'avais 16(volets et porte fermées) et 19 dans sa cuisine quand moi 15; Ce que je veux c'est trouver le moyen de vérifier les trames et circuit. Merci à vous d'avoir voulu m'aider
|
|
|
|
7
Posté - 04 mars 2010 : 08:02:16
|
a mon avis, en même temps que vous cherchez une solution, faites une LRAR au syndic qui doit prendre en charge ce dossier, surtout s'il y a eu action intempestive de votre voisin du dessous sur une partie commune (plafond/plancher avec chauffage), car votre pb même s'il est genant pour vous est du domaine commun. Donc prenez date avec cette lettre (avec double à votre propre assureur) |
|
|
|
8
Posté - 04 mars 2010 : 08:02:16
|
a mon avis, en même temps que vous cherchez une solution, faites une LRAR au syndic qui doit prendre en charge ce dossier, surtout s'il y a eu action intempestive de votre voisin du dessous sur une partie commune (plafond/plancher avec chauffage), car votre pb même s'il est genant pour vous est du domaine commun. Donc prenez date avec cette lettre (avec double à votre propre assureur) |
|
|