Auteur |
Sujet |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
21
Posté - 10 mai 2010 : 21:21:26
|
j'ai contacté mon eléctricien. je dois prendre contact avec edf pour qu'ils installent dans le coffret un simple disjoncteur non differentiel et mettre le disjoncteur differentiel non selectif chez moi. chez moi on mettrait egalement un parafoudre.
par contre d'apres lui, en cas d'orage, ca peut encore disjoncter au coffret.
nous avons demander a nos voisins une servitude de passage pour acceder au coffret si ca disjoncte. ils ont refusé ce droit de passage.
qu'en pensez vous?
|
|
|
|
|
22
Posté - 10 mai 2010 : 21:27:45
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
23
Posté - 10 mai 2010 : 21:29:24
|
il faut donc que le voisin fasse la demande c'est bien ca? |
|
|
|
|
24
Posté - 10 mai 2010 : 21:29:27
|
|
|
|
25
Posté - 10 mai 2010 : 21:30:47
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
26
Posté - 10 mai 2010 : 21:34:49
|
merci votre reponse est tres claire. donc pour etre claire: - on accepte l'echange de terrain avec le voisin - on ne touche pas au compteur - a chaque fois que le disjoncteur du coffret saute, on appele edf (si ils mettent 10 plombes comment on fait sans electricité ?) - on attend sagement qu'EDF deplace a ses frais le compteur
ais je tout compris?
|
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
27
Posté - 10 mai 2010 : 21:51:37
|
citation: Initialement posté par celine86100
j'ai contacté mon eléctricien. je dois prendre contact avec edf pour qu'ils installent dans le coffret un simple disjoncteur non differentiel et mettre le disjoncteur differentiel non selectif chez moi. chez moi on mettrait egalement un parafoudre.
Prendre l'avis d'un autre Ă©lectricien.
Avec 80m de cable en antenne ce n'est pas la procédure. (inductance non négligeable, et chute de tension déphasée) Pas de différentiel dans le coffret
Voir mes recommandations au-dessus.
citation: Initialement posté par celine86100 par contre d'apres lui, en cas d'orage, ca peut encore disjoncter au coffret.
Il n'a pas 100% tort. Mais ..... Si vous mettez un parafoudre de coffret (les électriciens connaissent le modèle), et un diff sélectif, vous avez bcp moins de chance que ça disjoncte en extérieur.
Et il faut rajouter des parafoudres fins en tĂŞte de chaque circuit "Ă risque"
citation: Initialement posté par celine86100 qu'en pensez vous?
Que vous n'avez pas bien lu mes conseils, ou que vous ne voulez pas les suivre.
Avez-vous fait les mesures demandées? Si l'électricien est venu vous voir, j'espère que vous lui avez demandé, il a le matériel.
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
28
Posté - 10 mai 2010 : 22:09:56
|
je galere tellement en ce moment par rapport a ces histoires de compteur et a trouver des solutions amiables avec le voisin que j'en ai oublié les mesures de terre et... le reste
si je resume vos conseil: -demander a edf de mettre dans le coffret un differentiel selectif -demander a edf de mettre dans le coffret un parafoudre - installer le disjoncteur differentiel non selectif en tete de mon tableau - installer des parafoudre a mon tableau - installer des prises parafoudre a mon ordinateur et aux appareils qui craignent (dixit l'electricien)
est ce bien cela
cela va permettre de mettre a norme et eviter les coupures au coffret ais je bien compris?
en cas d'orage le parafoudre du coffret va empecher la coupure au coffret? si non que faire sans acceder ce coffret?
je suis un peu en panique et j'ai du mal a tout comprendre.
j'ai contact avec edf demain par telephone, qu'est ce que je leur dit?*
merci |
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
29
Posté - 10 mai 2010 : 22:27:57
|
J'ai pourtant essayé d'être didactique, non?
Relisez bien mes messages.
Mon premier conseil est de faire les mesures demandées, la solution dépendant des résultats.
Le schéma idéal est - sectionneur, horloge, disjoncteur sélectif 500mA, compteur et parafoudre de ligne ds le coffret - interrupteur différentiel 300mA et parafoudres fins avec 30mA et disjoncteur de circuit ds votre tableau.
Votre électricien est venu chez vous ou contact téléphonique. Il faut qu'il vienne impérativement, sinon ce n'est pas sérieux.
Et je rappelle les propos d'Emmanuel: vous ne demandez rien à EDF. Si le voisin ou EDF demande le déplacement, ils seront obligés de vous contacter.
Quel est l'objet de ce contact avec EDF? C'est eux qui sont demandeurs? Pourquoi?
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
30
Posté - 10 mai 2010 : 22:39:38
|
le contact avec edf est pour leur demander d'enlever le differentiel non selectif du coffret pour le metter chez moi et mettre un simple disjoncteur non differentiel dans le coffret ( contact eu avec edf vendredi qui demande au technicien de me rappeler ulterieurement pour pouvoir etablir un devis et voir si c'est travaux sont envisageable. pour demain ma demande va etre modifier car d'apres vos conseils je demande un differentiel selectif dans le coffret et le non selectif chez moi.
pour les mesures la terre je ne peut la faire le cable qui arrive chez moi je le mesure demain en coupant le courant mesure de la tension a l''interieur de chez moi avec ou sans charge? pouvez vous m'expliquer comment brancher le multimetre te ou le positionner?
merci |
|
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
31
Posté - 10 mai 2010 : 22:47:25
|
une petite question vous n'avez pas l'intention de passer un sejour en ardeche, cala faciliterais beaucoup mes soucis et ma comprehension du "bordel". sans rire merci de prendre le temps de me repondre |
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
32
Posté - 10 mai 2010 : 22:53:03
|
Je ne comprends plus cette affaire.
Ce dont je me souviens: - Vous avez des problèmes de disjonction suite à orages - Vous avez un coffret chez le voisin Me corriger si erreur.
Vous n'avez pas à résoudre le pb N°2
En ce qui concerne le pb N°1, je ne vois pas pourquoi EDF est ds le coup. Un électricien peut faire cette installation. (surtout qu'il n'y a plus aucun plombage)
Donc oui, devis Ă demander Ă des (min 3, faire marcher la concurrence) Ă©lectriciens, qui travailleront ds le vieux coffret avec autorisation Ă demander au voisin et Ă EDF.
Ensuite si déplacement du coffret, ce sera à traiter par EDF et/ou voisin, en aucun cas par vous. Vous serez consulté bien entendu. |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
33
Posté - 10 mai 2010 : 22:56:21
|
l'electricien qui est passé vendredi dit qu'il faut passer par edf pour la modification dans le coffret et qu'a partir de la il interviendra a mon domicile. |
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
34
Posté - 10 mai 2010 : 23:11:21
|
Contacter demain des autres Ă©lectriciens.
Oui, il y a un passage d'un agent EDF après modif pour apposer les scellés. [edit] et demande d'autorisation d'intervention à EDF
Si vous avez EDF demain, demandez leur simplement comment ils voient la chose, que vous voulez changer le disjoncteur de coffret par un sélectif diff de 500mA et mettre un parafoudre, et si vous pouvez faire intervenir votre électricien.
Votre électricien est passé sans faire aucune mesure? ce n'est pas sérieux! ne serait-ce que la terre.
Pour mesurer les tensions, je vous l'ai indiqué, multimètre attention au calibre, à l'entrée chez vous et en sortie de disjoncteur de coffret |
Édité par - Ankou le 10 mai 2010 23:12:26 |
|
|
celine86100
Nouveau Membre
France
28 message(s) Statut:
|
|
35
Posté - 10 mai 2010 : 23:18:35
|
ok je vous tiens au courant demain
merci et bonne nuit |
|
|
|
Sujet |
|
|