Posté - 06 août 2015 : 06:17:56
|
Bonjour, je viens de m'apercevoir que les prises de terre de mon appartement ne sont pas raccordées à la terre ! je vais donc faire le nécessaire. Mais je ne sais pas si la terre arrive seulement au compteur ou même dans l'immeuble. Ma question est de savoir si je dois m'adresser au syndic ou au fournisseur d'énergie, sachant que désormais il y en a plusieurs (EDF, Direct Energy, ..). Est ce de la responsabilité de l'un ou de l'autre de s'assurer de l'immeuble est raccordé à la terre et les étages desservis ? Merci de vos "éclairages" si vous avez une expérience dans ce domaine.
|
|
|
|
1
Posté - 06 août 2015 : 06:52:17
|
Bonjour
Beaucoup de mélanges dans votre question:
1/ La terre n'etait pas obligatoire lors des connexions des différentes installations au réseau, vos connexions sont donc toujours légales
2/ Il n'y a pas d'obligation a forcer les divers copropriétaires a installer la connexion à la terre sauf pour les bailleurs qui ont du coup une installation non conforme a la norme minimale que vont bientôt utiliser les diagnostiqueurs pour le diagnostic électricité a joindre au bail. C'est la norme NF 14-100 deja utilisée actuellement lors des ventes immobilières.
3/ Vous confondez ERDF propriétaire des cables et des compteurs et Edf directenergie, suez, lampiris qui y mettent de l'électricité dedans, mais ne sont que des vendeurs et jamais personne de ces derniers ne viendra sur le terrain
4/ Les vendeurs d'électricité vendent du courant, lequel passe dans le cable rouge et le cable bleu de ERDF, mais pas la sécurité avec le fil de terre. Ce dernier Vert et Jaune est à installer dans votre immeuble a la cave en général avec un gros piquet de plus de un mètre enfoncé dans le sol si celui-ci convient Il s'agit donc d'un service commun procuré par le sydnicat des copropriétaires.
Il faut ensuite que le sydnicat fasse remonter ce cable, indépendamment de la colonne montante EDRF ou autre (certaines colonnes appartiennet à aERDF, certaines au délégataire de la commune, et certaines au sydnicat, cela dépend des villes, des dates d'instalaltion, c'est une question très complexe= et les distribue dans les logements.
Ce n'est pas un chantier qui coute tres tres cher.
Pour ce qui est du doute actuel que vous exprimez, il faut que le syndicat mandate un électricien, n'importe lequel, de façon a ce qu'il indique s'il y a deja une installation de terre et une discontinuité ou bien s'il y a une absence. En général cependant, il suffit de suivre dans la cage d'escalier les gros fils de terre d'en général 16 mm2 pour voir s'ils vont bien en cave a un piquet de terre, puis faire analyser la discontinuiyé par un pro. |
Édité par - ribouldingue le 06 août 2015 06:55:21 |
|
|
|
2
Posté - 06 août 2015 : 06:57:44
|
Accessoirement dans les logements individuels, si la terre n'a jamais été connecté, il faut avertir les copropriétaires que les liaisons équipotentielles désormais obligatoires ne sont sans doute pas assurées, (cuisine et salle de bain) et qu'il faut également vérifier SURTOT qu'aucune terre sauvage n'est encore installée comme on le faisait dans les années 60 en allant coller le fil vert et jaune sur une canalisation montante d'eau froide en laiton, ou pire du pire, mais ca se voit encore, sur une canalisation de gaz!!!! |
|
|
nefer
Modérateur
14629 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 06 août 2015 : 10:23:42
|
Ribouldingue a tout à fait raison
en l'absence d'installation de terre à l'immeuble, les entreprises de batiment collait ce fil sur les canalisations d'eau froide..et pas seulement dans les années 60: j'en ai vu sur des installations plus récentes....1995 |
|
|
miloux
Nouveau Membre
France
18 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 10 août 2015 : 22:15:22
|
Merci à vous pour ces informations. Et longue vie à ce forum ! |
|
|