Bonjour,
Nos extincteurs sont de type NF S 61- 919 Suivant la réglementation de juillet 2004 concernant les extincteurs en sous sol, suivant ce texte et l'entreprise de sécurité les extincteurs vérifiés annuellement, sans présence de coup ou déformation devaient être changé tout les 10 ans.
De ce fait nous avions mis en place une rotation de changement, pour étaler les dépenses.
Cette année, l'entreprise a changé systématiquement 3 extincteurs de 5 et 7 ans mentionnant que la réglementation avait changé et était maintenant de 5 ans.
Je n'ai pas trouvé de nouveau texte mentionnant ce changement Merci pour votre aide .
|
|
|
|
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 29 janv. 2017 : 12:13:54
|
le plus simple serait sans doute de demander à l'entreprise le texte en question ! |
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 29 janv. 2017 : 12:34:29
|
Trouvé sur légifrance (concernant les ERP): § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. https://www.legifrance.gouv.fr/affi...000019140491
Ailleurs sur le net: "Les Co² passent aux Mines (réépreuve) AVANT leur 10ème anniversaire. Pour les "eau" et "poudre", au niveau LEGAL, rien de prévu. Le seul texte qui conseille mais n'impose pas puisqu'il parle au conditionnel est la NF S 61-919. En dehors de la règle R4 qui ne s'impose qu'aux éts titulaires d'un Q4 ou N4 et qui elle, impose le remplacement à 20 ans, un extincteur à eau ou à poudre, en état, qu'il soit de type pression permanente ou auxiliaire peut durer 20 ans, 30 ans et plus s'il est en état. Certains arrêtés ont prévu des retraits pour certains appareils à tête en plastique ou qui ont un défaut mais à part ça et l'arrêté du 20 mai 1963 qui ne s'applique qu'aux CO², personne ne peut vous refouler un extincteur à eau ou à poudre en état. Malheureusement, la majorité des stés de maintenance travaille vis à vis de la NF S 61-919 (non officielle) pour des raisons pécuniaires. Cette norme dit qu'un extincteur ne DEVRAIT pas (et non ne doit pas) dépasser 20 ans. Elle cite, ensuite, les causes de retrait (oxydation, choc, ....). A défaut de telles causes un extincteur peut durer autant que l'on veut. Maintenant, trouvez un vérificateur qui acceptera de vérifier un extincteur de + de 20 ans. Pratiques commerciales."
Je crois que la dernière phrase résume bien la situation... L'essentiel est déja de bien identifier le type: CO2, Poudre ou Eau. |
|
|
Stéphane
Contributeur vétéran
1101 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 29 janv. 2017 : 14:07:08
|
Il faudrait vérifier (possible sans se payer le texte ?) si la NF S 61-919 répond pleinement à la NF EN 3-1 (ou NF EN 3-7 + A1 , ou encore à la directive européenne 2014/68/UE , si j'ai bien compris...), norme en vigueur selon l'Arrêté du 20 mars 2002 portant mise en application obligatoire de normes (https://www.legifrance.gouv.fr/affi...gorieLien=id) , ... disons qu'il est probable que ce soit le cas..
Vos extincteurs sont labélisés NF S 6-919 : voyez alors ce document http://www.inrs.fr/dms/inrs/Catalog...4/ed6054.pdf , notamment le §7 : (sauf procédures spécifiques) 1) Inspection (visuelle) : tous les 3 mois, par une personne formée 2) Maintenance (avec apposition de nouveaux scellés) : tous les ans , par une personne compétente 3) Maintenance approfondie : à 5 et 15 ans , par une personne compétente 4) Révision en atelier : tous les 10 ans , par personne agréée
.... un gardien pourra effectuer la maintenance 1), 2) et 3) , mais on reste soumis à l'avis de la personne agrée (entreprise) à l'échéance de 10 ans.
|
|
|
goutelette
Contributeur vétéran
1901 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 29 janv. 2017 : 14:20:22
|
Merci Vazy pour ce lien.
Nous avons bien un document de l'entreprise qui date de 2008 qui mentionne le changement tous les 10 ans .
Suivant la nouvelle commerciale de l'entreprise de sécurité la réglementation a changé. Obligation de changer les extincteurs tous les 5 ans . Fin décembre nous avons eu beaucoup de changements en réglementation. Impossible d' avoir connaissance desquels?.
Donc il semblerait qu'actuellement : Si l'extincteur a bien été vérifié annuellement - N'a pas été touché, - Ne présente pas de malformation... Il peu attendre n'ayant pas 10 ans
|
|
|
|