bonjour,
je cherche à estimer la consommation électrique annuelle, et donc la dépense annuelle moyenne en € pour :
- un digicode (clavier codé) - une centrale vigik 1 porte - un bandeau de fermeture avec 2 ventouses de 300 kg, alimentation 12V 5A continu
à titre de comparaison je sais que le boitier qui gère la TNT de notre immeuble consomme en permanence 24 W, soit sur l'année environ 35 €
Merci. Sam
|
|
|
|
1
Posté - 08 mars 2018 : 09:12:44
|
Vous allez sur la documentation technique du fabricant et normalement la puissance moyenne consommée est indiquée; |
|
|
sambts
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 08 mars 2018 : 12:03:22
|
bonjour
réponse logique à laquelle j'avais pensé, mais justement rien trouvé
merci |
|
|
|
3
Posté - 08 mars 2018 : 12:51:47
|
Sans aller plus loin, j'ai regardé dans mes commandes d'il ty a trois ans et pour une interphonie d'immeuble Legrand Btcino 2 fils, j'ai acheté un transfo 12 VA de btcino, donc la conso est largement inférieure à 12Watt
Pour l'élément Vigik qui est un module séparé et qui génère une impulsion différente sur la gâche, le transfo additionnel séparé est un 18 VA
Je conclus donc que la conso est très largement inférieure à 30 Watt pour les deux, certainement au tour d'un tiers de cela.
citation: un bandeau de fermeture avec 2 ventouses de 300 kg, alimentation 12V 5A continu Mettons que chaque impulsion dure 3 secondes, 100 fois par jours ( 300 secondes, soit 5 minutes ou 1/12 d'heure) 365 jours de l'année, plein pot à 5A
Je trouve 33,5 kwh donc convertissez en euros, mais ca ne va pas très loin.
|
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 08 mars 2018 : 21:05:52
|
Pour tout ce qui est alimenté sous 12 ou 24VDC, la consommation est infime (quelques euros par élément, par an) |
|
|
|
sambts
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 17 mars 2018 : 11:41:05
|
Après mesure de la conso réelle, l'ensemble pour une porte munie d'un contrôle d'accès, le tout alimenté en 12V : - un bandeau 2 ventouses, 2 x 300 kg - un digicode touches rétroéclairées 24h/24 - une centrale vigik et sa tête de lecture - un bouton de sortie rétroéclairé 24h/24
ressort à 24 watts/heure, soit 0,58 kW/jour, soit 30 à 35 € par an de consommation électrique
Sam |
|
|
|
6
Posté - 17 mars 2018 : 18:31:27
|
Ce sont des W.h (multipliés) donc 2,24 W.h pendant 24 heures font 570 W.h ou encore 0,57 kW.h
0,024 kW.h *24*365 = 210 kW.h autour de 0,12 € à 0,15 € le kW.h font donc bien 25,00 € à 31,50 € à l'année
J'avais prévu plus, merci de l'information. Franck1966 était plus près de la bonne valeur.
|
Édité par - ribouldingue le 17 mars 2018 18:32:14 |
|
|