Auteur |
Sujet |
|
|
paraclitique
Contributeur actif
France
118 message(s) Statut:
|
|
Posté - 10 avr. 2019 : 09:49:06
|
Dans un immeuble des années 1970, de 8 étages, existent un étage sur 2 un réducteur de pression d'eau qui dessert 2 étages. Ils sont situés dans les parties privatives des cuisines. Celui qui se trouve sous mon évier s'est mis a fuir, c'est à cette occasion que je me suis rendue compte qu'il était utile à 2 copropriétaires mais que c'était moi qui l'hébergeait. Rien de spécifier sur le règlement de copropriété, c'est le plombier qui connait bien le bâtiment qui m'a expliqué.
Le syndic venu constater la fuite (au bout de 4 mois mais c'est une autre histoire) m'a signalé que puisque cela ne sert qu'à mon voisin du dessous et à moi, ce serait à nous 2 d'en assurer les frais de changement.
3 questions : puis je demander l'installation du nouveau réducteur de pression dans les parties communes ? puis je demander la réalisation d'un second devis ? la répartition des frais est elle normale ?
merci de vos explications
|
Édité par - paraclitique le 10 avr. 2019 09:50:34 |
|
|
Louis92
Contributeur vétéran
France
2795 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 10 avr. 2019 : 10:16:03
|
C'est parce qu'il y a 6 étages au-dessus de chez vous qu'il faut le réducteur de pression, il n'est pas correct que 2 appartements seulement en supportent la charge.
Sauf RCP explicite sur le sujet, une partie qui ne sert qu'à un lot est privative, une partie qui sert à 2 lots et plus est "charges communes générales". Des RCP disent même "ce qui n'est pas explicitement privatif est commun". Et le vôtre de RCP ?
Cdlt. Louis92. |
|
|
|
2
Posté - 10 avr. 2019 : 11:35:25
|
Je confirme les propos de louis92
citation: Article 2 Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
et votre syndic confond peut-être avec cet article :
citation: Article 7 Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux qu'ils séparent. mais qui ne concerne que des cloisons ou murs....
Il est possible que votre immeuble de 8 étages soit soumis à un surpresseur soit propre au syndicat au pid de votre immeuble, soit du réseau lui-même pour arriver au 8éme étage avec une pression mini, ce qui oblige, comme dit Louis92, à baisser la pression des réseaux des étages inférieurs à ce 8ème étage. C'est donc un équipement nécessaire à la communauté.
Quant à le déplacer dans les parties communes, je ne suis pas sur que tout le monde soit d'accord pour payer quelque chose qui ne les gêne pas.... |
|
|
paraclitique
Contributeur actif
France
118 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 10 avr. 2019 : 13:43:18
|
Merci pour vos avis, rien dans le règlement de copropriété à propos de ces 4 réducteurs de pression. Pour moi dans la mesure où ils sont nécessaires à 2 copropriétaires je les pense à la charge de la copropriété Comme semble le dire l'article 2 (mais de quoi ? excusez mon ignorance) cité par Rambouillet Pour ce qui est de le déplacer, je l'avais demandé dès mon arrivée au précédent syndic qui m'avait dit que ce n'était pas possible
Hier, le syndic actuel m'a dit que cela avait un cout et qu'il serait à répartir entre mon étage et l'étage d'en dessous qui dépend du même réducteur J'ai demandé à ce qu'un autre plombier (hier c'était le plombier qui avait dit il y a 3 ans que c'était impossible, et qui maintenant dit que c'est possible mais plus couteux) vienne faire un devis et le syndic m'a dit oui je vais faire venir un autre plombier Je vais à mon compte faire venir mon plombier habituel pour avoir 2 devis de sa part, changement sur place, changement en mettant l'appareil dans la colonne générale, ainsi je pourrais proposer de prendre en charge la différence
|
Édité par - paraclitique le 10 avr. 2019 13:44:14 |
|
|
|
4
Posté - 10 avr. 2019 : 15:18:18
|
les articles cités sont issus de la loi de 1965.... |
|
|
paraclitique
Contributeur actif
France
118 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 11 avr. 2019 : 18:50:16
|
Merci bien Rambouillet, j'en ai une photocopie, je m'en vais la relire ! |
Édité par - paraclitique le 11 avr. 2019 18:52:13 |
|
|
danmasse
Contributeur senior
France
539 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 24 avr. 2019 : 16:55:06
|
Bonjour,
Comme pour tous les immeubles d'une certaine hauteur, la pression d'eau du service municipal n'est pas suffisante pour alimenter les étages supérieurs de notre immeuble : un surpresseur est donc posé sur l'arrivée d'eau de l'immeuble (dans notre cas, le surpresseur est situé dans la salle de la chaufferie commune, donc d'un accès interdit à toute autre personne que la société chargée de l'entretien de la chaudière). La pression à la sortie du surpresseur étant trop importante pour l'alimentation des étages inférieurs, tous les appartements des étages inférieurs sont donc équipés de réducteurs de pression. Ces appareils sont posé à l'intérieur des appartements, avant le robinet d'arrêt, donc dans la partie commune. Les réducteurs de pression sont donc bien dans les parties communes. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de la distribution d'eau de l'immeuble. Leur entretien est donc bien une charge commune. |
|
|
paraclitique
Contributeur actif
France
118 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 06 mai 2019 : 19:26:59
|
Merci, Danmasse, votre installation est d'origine bien faite. La notre a évolué, et en fait les réducteurs de pression desservent 2 appartements et il n'y a pas de vanne d'arrêt pour mon appartement, il y a bien une vanne d'arrêt mais elle ferme et mon appartement et celle de mon voisin du dessous... |
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 06 mai 2019 : 20:45:48
|
Il faudrait profiter du changement du réducteur pour mettre une vanne d'arrêt chez vous après le réducteur et chez votre voisin ! |
|
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 08 mai 2019 : 17:21:31
|
Les réparations et modifications partielles tournent parfois à la galère.
|
|
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 08 mai 2019 : 20:29:29
|
et j'ai oublié de préciser qu'une vanne d'arrêt, si on la tourne pas au moins une fois par an, c'est comme s'il n'y en n'avait pas le jour où vous devez vous en servir !! elle sera grippée !!! |
|
|
|
|
11
Posté - 31 oct. 2019 : 05:24:35
|
****intervention inutile***** |
|
|