Bonjour,
j'ai un box dans une résidence collective et j'aimerai l'electrifié.
Il y a une gaine électrique vide qui part de mon appart qui passe dans la gaine technique des services généraux jusqu'a mon box, j'ai lu sur internet par rapport a la norme C15-100 que c'était autorisé, mais un ami électricien ma dit que la norme incendie l’interdit. En cas d'intervention des pompiers toute les alimentations électriques doivent etre accessible pour coupure. Est-ce vrai? ce qui me parait logique et y a t il un texte de loi qui le confirme.
Cordialement
|
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 18 janv. 2020 : 20:53:56
|
Il est rarissime qu'une gaine aille de l'appartement jusqu'au box. Si cette gaine existe, c'est que vous pouvez l'utiliser , non ?? Sinon, je ne vois pas son intérêt |
|
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 18 janv. 2020 : 23:17:28
|
"toute les alimentations électriques doivent être accessible pour coupure" Ce raccordement prévu puis qu' il y a une gaine spéciale, sera comme votre installation générale accessible pour coupure.
"Il est rarissime qu'une gaine aille de l'appartement jusqu'au box."
Rare, mais très utile, cela évite d' avoir à faire une installation et d' avoir un compteur spécifique avec les frais que cela entraine. Vous devez prévoir une protection au départ de la ligne. |
|
|
|
3
Posté - 19 janv. 2020 : 08:34:10
|
Non, ce n'est plus très rare dans les constructions neuves .....
plutot que l'ami électricien, peut-être vaudrait-il mieux demander à un ami pompier.... perso, comme je pense que cela se pratique dans des constructions neuves, cela doit signifier que ce n'est pas interdit. Il faudrait rechercher les textes qui l'interdit... (mais je n'ai pas cherché..) |
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 19 janv. 2020 : 13:23:36
|
Je suis bien d'accord JB22, mais c'était la première fois que je lis ça. Sauf si l'appart est au rdc et le box juste en dessous, l'architecte du projet a bien bossé, chapeau ! |
|
|
|
|
5
Posté - 19 janv. 2020 : 16:19:35
|
Nonobstant les potentiels risques liés à la sécurité incendie de l'immeuble (Comme précédemment indiqué, voir auprès SDIS local), s'agissant de l'utilisation d'une partie commune, le plus simple afin de préserver cette réalisation de tout contentieux ultérieur ne serait-il pas de prévoir une résolution lors de la prochaine AG autorisant le passage de ce câble, avec plan de passage, de fixation du câble etc.. à l'appui
Car qui dit UN copropriétaire, dit potentiellement TOUS les copropriétaires... Alors ce qui peut être autorisé pour UN, peut-il l'être pour TOUS ? |
|
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
6
Posté - 19 janv. 2020 : 18:44:06
|
" s'agissant de l'utilisation d'une partie commune"
Il faudrait voir dans le règlement de copropriété car mat nous dit : "Il y a une gaine électrique vide qui part de mon appart qui passe dans la gaine technique des services généraux jusqu' à mon box,"
Cette gaine qui ne désert qu' un lot doit être privative et son usage ne peut être que privatif et le copropriétaire peut en disposer sans autorisation.
Une autorisation d' A.G. ne fait que reporter la responsabilité éventuelle d' un copropriétaire sur l' ensemble des copropriétaires. |
|
|
JPM
Modérateur
8599 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 20 janv. 2020 : 16:33:11
|
Dans les immeubles anciens il y avait fréquemment un raccordement de la chambre de bonne à l'appartement correspondant.
|
|
|
|
Franck1966
Contributeur vétéran
France
2096 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 21 janv. 2020 : 20:25:21
|
D'accord JPM, mais il n'y avait pas de box de voiture Ă cette Ă©poque |
|
|
|
goutelette
Contributeur vétéran
1901 message(s) Statut:
|
|
9
Posté - 27 janv. 2020 : 22:21:02
|
citation: Mat:'ai un box dans une résidence collective et j'aimerai l'electrifié. Il y a une gaine électrique vide qui part de mon appart qui passe dans la gaine technique des services généraux jusqu'a mon box, Je suppose.. que pour mentionner que l' électricité est présente dans la gaine, c'est que le box bénéficie d' éclairage" arrivant par cette gaine ?" Pour éclairage : Lors de la construction de notre immeuble (de 92) une entreprise de sécurité à eu un contrat avec le promoteur pour installer dans chaque logement une alarme. Celles -ci,se trouvant reliées à une installation dans un placard en sous-sol. Cette entreprise ayant déposée le bilan, le placard a été supprimé, mais chaque appartement à un fourreau allant au sous sol à ce jour inutilisé. Pour Mat, si cela rejoint le box ...? C'est encore mieux. Mais cela ne répond pas à sa question. |
|
|
|
JB22
Pilier de forums
France
4457 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 28 janv. 2020 : 00:01:56
|
De JPM : "Dans les immeubles anciens il y avait fréquemment un raccordement de la chambre de bonne à l'appartement correspondant."
Maintenant, dans certains immeubles modernes il y a une gaine qui va de l' appartement au Box en sous sol, ce qui permet un raccordement pour la recharge des véhicules électriques.
Une autorisation de l' A.G. n' est nécessaire que si les travaux de raccordement touchent les parties communes. |
|
|