Posté - 01 mars 2011 : 08:08:46
|
La "gloire" vantée des bâtiments BBC est insuffisante à résoudre le problème de leur "bonne" utilisation !
citation: http://www.lemoniteur.fr/181-innova...consommationRetour d'expérience : les véritables performances des bâtiments basse consommationLa confrontation des bâtiments économes à la réalité des mesures est souvent cruelle pour les concepteurs. Au-delà des défauts de fond, le constat montre que des améliorations sensibles pourraient être obtenues en responsabilisant les usagers et en optimisant le pilotage des équipements«Tant de paramètres non maîtrisables entrent en jeu, à commencer par le climat et ses variations locales, qu'il est impossible de prévoir la consommation d'énergie d'un bâtiment », assène Olivier Sidler, le bouillonnant directeur du BET Enertech. Prononcés le mois dernier dans le cadre d'un colloque CSTB/Cete de l'Ouest consacré à l'évaluation de la performance des bâtiments basse consommation (BBC), ces propos font un peu désordre à l'approche de la RT 2012 et de la généralisation du BBC. Mais ils ont le mérite d'alerter sur les écarts parfois gigantesques entre les calculs des bureaux d'études et la réalité du terrain. « Dans les logements de la ZAC de Bonne (Grenoble), nous avons relevé pour le chauffage 58,3 kWh (énergie utile) en moyenne par mètre carré de surface habitable et par an, au lieu des 42,5 kWh prévus. A l'Ineed de Valence, un bâtiment tertiaire, les 25 kWh envisagés (énergie primaire) ont été tenus la première année... avant de passer à 35,2 kWh deux ans plus tard. » Exemples que l'on pourrait multiplier à l'infini et qui montrent l'incertitude des prévisions mais aussi l'amplitude des dérives. 15 % à 20 % de surconsommation par degré supplémentaireLa faute à des erreurs de conception et/ou de construction, mais pas seulement. « Faire des bâtiments performants, c'est d'abord respecter la loi qui fixe la température maximale à 19 °C en période de chauffage. Or l'expérience montre que cette température est plutôt de 21 °C en moyenne. » Et d'expliquer, résultats de simulations dynamiques à l'appui, que les fameux 7 % de consommation supplémentaire par degré valaient peut-être pour les constructions non isolées, mais qu'ils se sont transformés depuis en 15 %, voire 20 % pour les logements performants. D'où les conséquences désastreuses de l'usage inconsidéré des thermostats par pièces « qu'il faudrait peut-être accepter de brider », lance l'ingénieur. Si les comportements constituent une donnée du problème, restent évidemment les anomalies techniques, au premier rang desquelles les ponts thermiques non pris en compte et les défauts d'étanchéité à l'air. « Un mode d'accrochage de bardage non approprié et c'est le coefficient de transmission thermique qui grimpe de 0,2 à 0,3 W/m².K en donnant des allures de peau de léopard à la cartographie thermique des façades. Quant à l'étanchéité, c'est 3 à 4 kWh/m².an de perdus par vol/h supplémentaire sous 50 pascals... » Des problèmes que l'on peut régler par l'intelligence de conception, insiste Olivier Sidler. « De bons dessins, le souci du détail, voilà ce qu'il faut. Et surtout arrêter de compter sur les joints au pistolet ! » Du côté des équipements, l'une des erreurs les plus souvent rencontrées est le surdimensionnement des générateurs, redoutable au plan des rendements. A l'Ineed, Olivier Sidler a mesuré un taux de charge moyen de la chaudière de 21 %, avec un maximum de seulement 67 % de la puissance installée... Pilotage approximatifAutres erreurs de conception classiques : l'installation de pompes et de ventilateurs à débit variable... sur des installations à débit fixe. Aucun gain énergétique à espérer. Ou encore, vu à la ZAC de Bonne, le recours à une VMC à débit variable au soufflage, mais fixe à l'extraction. « Les infiltrations ont compensé, avec les conséquences énergétiques que l'on imagine... » En chaufferie, il y a aussi l'exemple de ces pompes jumelées fonctionnant toujours simultanément, même quand une seule suffirait. Bilan : 16 % de consommation additionnelle. Sans parler des défauts de maintenance, notamment l'encrassement des filtres d'air neuf sur les centrales de traitement d'air, qui augmente la consommation de chauffage. A l'Ineed, avec un pilotage optimisé des équipements et certains gestes simples, Olivier Sidler estime qu'il serait possible de réduire la consommation de 37 % pour l'éclairage, de 44 % sur la ventilation, et même de 48 % pour les pompes. Une belle marge de manœuvre pour un bâtiment censé être déjà très performant. Jean-Charles Guézel | Source LE MONITEUR HEBDO
|
|
|
|
Stady
Contributeur actif
France
265 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 05 mars 2011 : 19:48:47
|
Pour moi, le Grenelle 2 est utopique avec des délais irréalisables pour les bailleurs... Qu'en pensez-vous ? De plus, le BBC est moche, plus de grande véranda et autres baies vitrées ? |
|
|
spirit
Contributeur actif
224 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 13 mars 2011 : 16:03:24
|
Surtout presque aucun constructeur qui savent faire... je le vois bien dans la maison individuelle, peu de constructeurs ont déjà eu la labelisation... beaucoup de vendeurs menteurs |
|
|
Stady
Contributeur actif
France
265 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 06 juil. 2011 : 19:25:31
|
|
|
|
4
Posté - 06 juil. 2011 : 20:58:44
|
Pour ma part, mais j'aimerais bien avoir l'opinion d'Ankou, 15% a 20% non pas d'erreur mais de dérive, a ce niveau, j ene trouve pas ca sensationnel,;
car on parle de consommation en Watt par m2 de surface au sol, et on ne fait pas de correctif en fonction de la dureté de l'hiver.
Quand on lit le texte, ce n'est pas le chiffre de la consommation par m2 qui est en causse d'ailleurs, c'est .. celui des appareils utilisés pour chauffer, parce qu'ils ne sont pas dimensionnés correctement ou que les consignes ne sont pas les bonnes.
Arriver a chauffer toutes les pièces piles a 19 degrés a moins de 15% près, cad donc en ne dépassant jamais les 21 degrés nulle part, c'est utopique. Je suis sur que dans une pièce a 19C a un mètre de hauteur il fait 18 en bas et entre 23 et 26 en haut... |
|
|
|
5
Posté - 06 juil. 2011 : 21:24:12
|
dans la suite "logique" du présent fil
Et dans le détail pour l'un des 5 immeubles étudiés "à la loupe" sur ce site de Grenoble - caserne de Bonne...
citation: http://www.enertech.fr/pdf/66/4-eva...rre-d-or.pdf Très intéressant ce dossier que je n’ai pas le temps ni le courage de lire en détail, mais concernant le chauffage ; Bravo le BBC, nous voila donc arrivés, en France et 22 ans après la chute du mur de Berlin, non à la dictature communiste mais à celle des concepteurs d’immeubles de logements BBC qui, pour avoir raison, vont nous imposer la consigne de chauffage à 19°C. Et celui qui veut plus, n’a qu’à déménager, ou s’équiper avec des radiateurs électriques Haute consommation individuels, jusqu’à ce qu’on lui limite la puissance de son abonnement l’année d’après ect…CQFD 4.3.4.1 Des thermostats non bridés Nous n’avons pas les moyens, dans cet immeuble, de suivre les températures de consigne affichées par les occupants sur les thermostats d’ambiance. Mais les concepteurs du projet nous ont confirmé que les thermostats des logements n'avaient pas été bridés, laissant ainsi libre choix total aux occupants. Comme nous l’avons vu au § 4.3.2, dans un bâtiment à faible consommation de chauffage, les performances sont très sensibles aux dérives de température intérieure. Il apparaît alors primordial de brider les thermostats pour s’assurer des températures de consigne demandées par les occupants. Préconisations …
CHAUFFAGE 6. Brider les thermostats à la valeur réglementaire de 19°C.
Et comme le souligne Ribouldingue, on place le thermostat à quelle hauteur.. car du sol au plafond température varie
Mais, vous rendez vous compte qu'à l'aube du XXIème siècle l'on ose ENCORE laisser le libre choix aux occupants !!!
"laissant ainsi libre choix total aux occupants",
un vrai scandale aurait dit en son temps G.Marchais |
|
Édité par - quelboulot le 06 juil. 2011 21:26:47 |
|
|