Posté - 21 juin 2004 : 09:18:15
|
Bonjour,
Actuellement en construction d'une maison, je viens de m'appercevoir q'un "mur" dans le vide sanitaire n'est pas exactement sous le mur dans la maison => Le mur qui est dans le vide sanitaire est décalé de 10 cm par rapport au mur de la maison (donc le mur de la maison ne porte que sur la moitié du mur du VS (j'espère que je me fait comprendre ...)
Cela est-il un gros pb pour la solidité de l'ensemble ?
Comment demander réparation (il faudrait tout casser ou refaire un mur + fondation dans le VS ... ce qui me parait difficile) ?
D'avance merci,
MBoris
|
Signaler un abus
|
|
rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 21 juin 2004 : 23:01:33
|
S'agit-il d'un mur intérieur ? Y a-t-il un chaînage dans le plancher du vide sanitaire séparant les deux murs ? Quelle est sa largeur ? Quelle est l'épaisseur du mur en vide sanitaire et celle du mur du rez ?
RC |
Signaler un abus |
|
mboris34
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 22 juin 2004 : 16:11:19
|
Bonjour, Pas facile à décrire avec des mots ... :
Il s'agit d'un mur séparant la maison du garage.
Epaisseur = 20cm pour les 2
Il y a une arase sur le mur du VS sur laquelle le plancher de la maison est posé ...
J'espère que c'est compréhensible ...! |
Signaler un abus |
|
rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 22 juin 2004 : 16:57:50
|
Si je comprend bien, il y a un vide sanitaire sous le rez de chaussée de la maison et un terre plein pour le garage ?
Le décalage du mur de vide sanitaire est-il côté garage ou côté maison ?
Dans quel sens porte le plancher du vide sanitaire ? Les poutrelles sont perpendiculaires ou parallèles au mur ?
RC |
Signaler un abus |
|
mboris34
Contributeur débutant
18 réponses |
Posté - 24 juin 2004 : 07:42:36
|
Bonjour,
Le garage est aussi sur VS. Le mur est "intérieur" car entre le séjour et le garage mais sera isolé comme un mur extérieur. Les poutrelles sont perpendiculaires.
============================ [ ] ( [ ) ] [ ] ( [ ) ] [ ] ( [ ) ] [ ] Garage ( [ ) ] Séjour [ ] ( [ ) ] [ ] ( [ ) ] [ ] ( [ ) ] [ ] ( [ ) ] =====........=============== Ok Décalage
[ ] Mur VS ( ) Mur supérieur .... Porte Garage
|
Signaler un abus |
|
rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 25 juin 2004 : 12:59:04
|
Si je comprends bien, le mur du rez est décalé de 10 cm vers le séjour (pour mise en place de l'isolant ?). Le vide sanitaire étant réalisé sur l'ensemble du projet, le mur du rez a été construit après la réalisation du plancher, sur ce plancher. Le constructeur a dû prévoir un chaînage béton dans l'épaisseur du plancher pour reprendre les effets du décalage de mur.
Au fait, comment savez-vous qu'il y a un décalage puisque le mur a été construit après le plancher sur vide ? Peut-être que le mur en VS de cette zone est + large.
A priori, il n'y a pas de problème de stabilité suite à ce décalage, sous réserve que le constructeur ait bien prévu un chainage béton (poutre noyée) dans le plancher permettant de reprendre les efforts (peu importants) dus à cette excentricité.
Posez lui la question par écrit.
RC |