****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Lors de la visite du chantier de ma maison. J' ai constaté que les branchements : évacuation des eaux usées, arrivée de l' eau potable étaient fixées à seulement 10 cm en dessous de la dalle de la maison. Est légal et n'y a t'il pas un risque de GEL par temps froid.
De plus, le constructeur a oublié de relier une autre évacuation des eaux usées sous la dalle. Par conséquent le constructeur devrait découper la dalle afin de faire passer les tuyaux de diamètre 125 d' évacuation des eaux usées. Mais n'y a -t-il pas un risque de voir apparaître des fissures dans la dalle, dans quelques annèes ?
Enfin le constructeur est en train de faire les raccordements : eau , chauffage, sur la dalle , et de noyer tout cela dans une chappe. Par conséquent on aura plus les tuyaux apparents. Mais comment faire le jour ou apparaitra une fuite, il faudra casser la dalle pour mettre à nue les tuyaux ?.
1)Sous la maison, pas de risque de gel, mais au delà des murs, si. Ceci dit, avec la pente, on doit etre plus profond. Si vous etes à Nice pas de souci. A Clermont Ferrand, c' est différent! Le risque de gel n' est pas le même partout en France!
2)Petit risque de fissure effectivement si mauvais rebouchage (absence d' aciers de couture). Toutefois, vous aurez certainement une chape non adhérente dessus (6 mois mini de délai si chape adhérente), donc la fissure ne remontera pas dans le carrelage
3)Ce n' est pas interdit...tant qu' il n' y a pas de raccords ou de soudures encastrées dans la dalle. Ces installations deviennent par contre soumises à la décennale au lieu de la biennale. On part du principe (ça ne reste qu' un principe) qu' un tuyau continu ne rique rien en partie courante. C'est clair, si un jour il y a une fuite (dans plus de 10 ans), il faudra casser...ou neutraliser la section concernée et passer en apparent.