Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 20 avr. 2006 : 15:49:23
|
D'après ces informations, je pense que 2 x 25 carré devrait suffire. |
Signaler un abus |
|
hautmar
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 21 avr. 2006 : 07:22:40
|
Bonjour,
En posant la question du critère qui faisait que je devais mettre du 2x50 pour 80 mètres et 2x35 pour 70 mètres: c'est a cause de la distance qu'il ma été répondu? autre question: Je vais maintenant attaquer les finitions (Placo cloisons carrelage etc...)je voudrais me brancher chez mon voisin qui est d'accord. il y a environ 200 mètres et je pense que l'outil qui me demandera le plus ce sera une meuleuse (2500w). j'ai prévu 200 m de 3x2.5 est ce suffisant pour des utilisations ponctuelles. je voudrais éviter d'acheter un groupe.
merci
hautmar
|
Signaler un abus |
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 21 avr. 2006 : 08:32:23
|
Effectivement, la longeur d'un cable joue une part prépondérante dans le calcul de la section nécessaire. Plus la distance est longue, plus la perte de charge est importante pour une section donnée et donc plus il faut augmenter la section pour ne pas se retrouver avec des baisses d'intensité au moment du démarrage d'un équipement (PAC par ex). N'oubliez pas non plus que 'qui peut le plus, peut le moins'... Dans ce genre de situation, on peut donc augmenter la section de cable mais on peut aussi passer en triphasé (si vos équipements importants le permettent).
Pour ce qui est de votre branchement chez votre voisin, je suis dubitatif. 200m en 2,5 c'est très très limite. Il faut savoir qu'un 2,5 peut transporter env. 5700 watts jusqu'a 20 metres sans perte de charge. Mais plus on s'éloigne, plus on perd vite cette capacité. Exemple à 35m on n'est plus qu'a 4300 watts et à 100m il ne peut transporter que 1500 watts.
Je n'ai pas les chiffres pour 200m mais à mon avis, vous risquez de ne pas pouvoir travailler facilement. D'autant que j'imagine que ce sera un branchement multi rallonges ce qui appauvri encore le transfer d'énergie... Ceci dit, tentez donc le coup. Peut-être que vous aurez tout juste assez de courant pour votre meuleuse.
Cordialement,
Pégase |
Signaler un abus |
|
hautmar
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 21 avr. 2006 : 12:38:44
|
merci Pegase pour ces precisions.
d'apres vous quelle section dois je prevoir pour une distance de 180 mettres exactement pour avoir 2500w. meme question pour le cable d'arrivé pour 65 mettres exactement? ou puis-je commander ces deux cables aux dimentions précises rapidement et au moindre cout.
merci d'avance
hautmar |
Signaler un abus |
|
Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 21 avr. 2006 : 15:45:03
|
Théoriquement, il faudrait du 6 mm2 pour une distance de 180m. Ceci dit, j'ai re-regardé les valeurs et je pense que le 2,5 mm2 pourrait convenir si vous ne branchez qu'un appareil à la fois. Les données que j'ai sont des valeur de puissance garanties sans pertes de charge. Mais comme il s'agit de travaux, un perte de charge même significative, ne devrait pas trop vous importuner.
Pour le cable de 65m, on parle d'alim pour la maison ou pour les travaux?
Cordialement,
Pégase |
Signaler un abus |
|
hautmar
Nouveau Membre
9 réponses |
Posté - 23 avr. 2006 : 15:49:04
|
bonjour,
pour le cable de 65 metres; c'est celui pour la maison.
pour les travaux je compte me relier avec 180 metres de cable et 40 metres de ralonges le tout en 3x2.5 pour n'utiliser qu'une seule machine a la fois (maxi 2500w). donc vous pensez qu'avec un cable de 180 metres en 3 x 2.5 ca fonctionnera?
cordialement
hautmar
|
Signaler un abus |
|
rapha2fred
Nouveau Membre
1 réponse |
Posté - 18 juil. 2007 : 23:08:03
|
Bonjour, je viens de restaurer un petit appartement dans lequel le tableau était en très mauvais état, j'ai suivi exactement les conseils sur le site Legrand pour toute la rénovation électrique, après vérification tout fonctionne parfaitement, je dois maintenant faire valider l'installation par un consuel mais je n'ais pas fait de plan ni rien, comment puis je procédé et existe t'il un logiciel spécialisé dans cette tâche.
Merci pur votre aide |
Signaler un abus |
|
micma
Contributeur débutant
19 réponses |
Posté - 18 juil. 2007 : 23:58:11
|
Bonsoir,
Simplement pour vous faire part de certaines informations fournies par un conseiller EDF concernant le passage du consuel.
J'ai également comme projet de rénover une vieille maison et donc de l'électricité à refaire. Cependant, cette maison possède toujours l'électricité puisque l'actuel propriétaire, agriculteur, s'en sert s'en sert pour ses animaux.
Pour savoir quelles étaient les démarches à suivre, j'ai donc contacté EDF. Le conseiller qui m'a renseigné ma dit que le passage du consuel n'était pas obligatoire du moment que le courant ne serait pas couper plus d'un mois. Il s'agirait donc dans ce cas d'un simple changement d'abonnement. Nous pourrons alors remette l'électricité aux normes sans avoir besoin de faire passer le consuel à la fin des travaux. |
Signaler un abus |
|
BGO
Pilier de forums
307 réponses |
Posté - 19 juil. 2007 : 12:19:17
|
Citation : Initialement entré par rapha2fred
Bonjour, je viens de restaurer un petit appartement dans lequel le tableau était en très mauvais état, j'ai suivi exactement les conseils sur le site Legrand pour toute la rénovation électrique, après vérification tout fonctionne parfaitement, je dois maintenant faire valider l'installation par un consuel mais je n'ais pas fait de plan ni rien, comment puis je procédé et existe t'il un logiciel spécialisé dans cette tâche.
Merci pur votre aide
Bjr, Si vous avez pu essayer l'installation, c'est que vous ètes toujours raccordé ? Dans ce cas, pourquoi "risquer" un Consuel ? |
Signaler un abus |
|
zara
Contributeur vétéran
111 réponses |
Posté - 10 sept. 2007 : 14:40:56
|
Bonjour,
Dans une nouvelle installation, à quel moment le CONSUEL passe t-il exactement ? Après la pose du compteur par EDF et apres la pose du tableau et de l'installation par un electricien ?
Le Consuel verifie t'il l'emplacement d'un ballon d'eau chaude ou verifie t-il simplement le branchement electrique ? Merci |
Signaler un abus |
|
ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 10 sept. 2007 : 15:07:30
|
Avant la pose du compteur, puisqu'il faut le consuel pour poser ledit compteur.
Il faut que l'installation soit terminée, et que vous ayez pris rendez-vous (et que vous soyez très très patient) |
Festina lente |
Signaler un abus |
|
zara
Contributeur vétéran
111 réponses |
Posté - 10 sept. 2007 : 22:03:33
|
Mais un electricien ne peut pas poser un tableau, faire toute une insallation en absence d'un compteur auquel il faut se raccorder |
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 10 sept. 2007 : 22:17:55
|
pourquoi ? |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
zeboulone
Nouveau Membre
4 réponses |
Posté - 18 oct. 2007 : 15:41:58
|
Citation : Mais un electricien ne peut pas poser un tableau, faire toute une insallation en absence d'un compteur auquel il faut se raccorder
Je pense qu'il faut préciser qu'il y a un compteur de chantier qui permet de vérifier l'installation (et de travailler avec des outils électriques sur le chantier). PUIS le consuel passe pour vérifier que l'installation est aux normes, en particulier en ce qui concerne les disjoncteurs de sécurité et la mise à la terre. PUIS le compteur définitif est installé et raccordé par EDF. Autre info : il existe un site du consuel avec des FAQ.
zeboulone http://construiresamaison.nuxit.net
|
Signaler un abus |
|
tetelle
Pilier de forums
435 réponses |
Posté - 19 oct. 2007 : 18:50:46
|
Un électricien peut parfaitement faire une installation sans électricité, ce qui est très souvent le cas dans le neuf !!!
Le consuel se limite aux respects des normes de sécurité (protection des prises, mesure de terres, protection du tableau...).
Il ne s'agit pas d'une vérification électrique comme cela se fair en bureaux ou en industrie, mais du bon respect des normes de sécurité.
Une installation sure est essentielle à votre famille (incendie, électrocution...). Le plus important n'est-il pas cela? |
Signaler un abus |
|
ribouldingue
Pilier de forums
11304 réponses |
Posté - 19 oct. 2007 : 20:17:34
|
L'électricien n'a pas besoin de la tension pour installer ses circuits et le consuel n'en n'a pas besoin pour vérifier la conformité. |
Festina lente |
Signaler un abus |
|
Ankou
Pilier de forums
3265 réponses |
Posté - 19 oct. 2007 : 20:33:59
|
Citation : Initialement entré par ribouldingue
L'électricien n'a pas besoin de la tension pour installer ses circuits et le consuel n'en n'a pas besoin pour vérifier la conformité.
... d'autant plus que chez moi, EDF avait refusé de mettre la tension avant l'accord du Consuel (une matinée complète pour tout éplucher) |
Signaler un abus |
|
phil34
Pilier de forums
320 réponses |
Posté - 19 oct. 2007 : 22:00:40
|
Citation : Initialement entré par tetelle
Un électricien peut parfaitement faire une installation sans électricité, ce qui est très souvent le cas dans le neuf !!!
Oui, mais il ne peut pas la tester . Pas de mesure précise de la valeur de terre, du seuil de déclenchement des différentiels,... D' où la mise sous tension en compteur chantier |
Signaler un abus |
|
zara
Contributeur vétéran
111 réponses |
Posté - 08 nov. 2007 : 22:21:11
|
Bonsoir, Concernant le Consuel, La liaison equipotentielle est elle egalement obligatoire dans la cuisine ou seulement la sdb ? Merci |
Signaler un abus |
|
zara
Contributeur vétéran
111 réponses |
Posté - 08 nov. 2007 : 23:48:23
|
En fait, est ce que le controleur Consuel verifie si presence de terre dans l'immeuble? Ou verifie que la conformité du tableau dans le local qu'il est venu controler? |
Signaler un abus |
|