ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Tous autres thèmes
 Droits de l'urbanisme et du voisinage
 abaques SVP
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

tium34
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 25 août 2005 :  21:46:40  Voir le profil
Bonjours à tous, je suis à la recherche d'abaques pour dimensionner la section de cable électrique en fonction de l'amperage et de la longueur en tri et en mono; ainsi que pour dimensionner la section d'un PVC pour un racordement au tout à l'égout.
merci d'avance.
Signaler un abus

gwenddydd
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 26 août 2005 :  11:27:53  Voir le profil
Dimensionnement des câbles :

Dans le cas général, il n'existe pas réellement d'abaques, du moins à ma connaissance, mais des notices de calculs, qui tiennent compte de la chute de tension admise, de la longueur des câbles, de la disposition des conducteurs, de l'intensité, etc. et qui sont à nuancer en fonction du courant de court-circuit.

En "domestique", hormis alimentation d'un point éloigné, la majorité de ces paramètres sont "sous-entendus" et, au final, le plus simple est généralement d'utiliser les sections (minimales) indiquées dans la norme NF C 15-100.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'application ?

G.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

tium34
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 26 août 2005 :  13:00:41  Voir le profil
Je cherche à me procurer des abaques pour dimensionner:

#les cables de racordement électrique.
Les paramètres sont les suivants:
longueur:160 m
puissance: 18 KVA (triphasé)

#le tout à l'égout:
longueur 160 m
pente 2%

A défaut d'abaques il faut que je trouve la formule donnée par la norme NF C15-100 Section 525.
merci d'avance
Cordialement tium34
Signaler un abus Revenir en haut de la page

gwenddydd
Contributeur actif

41 réponses

Posté - 26 août 2005 :  13:38:36  Voir le profil
La formule en question :

U = b [ p * L/S * cos (phi)+ lambda * L * sin(phi) ] * Ib

U = chute de tension
b = 1 en tri équilibré, 2 en mono ou tri non équilibré
p = résistivité des conducteurs, soit voisine de 0.023 Ohm.mm²/m pour le cuivre, 0.037 Ohm.mm²/m pour l'aluminium
L = longueur de la canalisation, en m
S = section des conducteurs, en mm²
cos(phi) = facteur de puissance, voisin de 0,8 dans le cas général, ce qui fait sin(phi) voisin de 0,6
lambda = réactance linéique des conducteurs, soit 0,08 m.Ohm/m dans le cas général
Ib = courant d'emploi, en ampères

On obtient alors delta U en % = U / U0
U0 = tension phase neutre, en volts.

Nuances à apporter :

Ce calcul donne une section qui correspond au cas général, mais qui devrait théoriquement être modifiée en fonction de la répartition des câbles et du nombre de conducteurs par cables (c'est à dire cable rigide ou multibrin) et de l'environnement, enterré ou aérien par exemple. Car tout cela impacte l'échauffement des câbles.

Pensez aussi aux évolutions futures, et au vieillissement des câbles. Qui vous dit que vous ne doublerez pas la puissance dans 5 ans ?

Autre point : si le courant de court circuit au début de votre raccordement est très faible, traduction si vous êtes très loin du transformateur, il vous faudra augmenter encore la section des câbles (si non, vous aurez du mal à trouver les fusibles ou disjoncteurs adaptés à votre cas).

Tout pousse donc à sur-dimensionner allègrement lorsqu'on le peut.

J'ai une macro de calcul qui, dans votre cas (je suppose que vous équilibrerez correctement les 18 kVA en 25A à peu prêt par phase et je prends des valeurs moyennes sur le reste) me permet d'estimer la chute de tension à 2% avec du câbles de 25mm², et à 3,5 % avec du 10mm². Je n'ai pas comparé avec les résultats de la formule de la norme.
Si vous confirmez ces valeurs, elles me pousseraient à m'orienter vers du 25mm² pour raisons de pérennité.

G.
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com