****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
bonjour a tous, j ai installé un chauffage au sol en géothermie, avec une pompe a chaleur extérieur, mon voisin me dit qu elle fait trop de bruit , comment je peux l attenuer. je suis en train de monter un mur en parpaing mais je ne sais pas si ça sera suffisant, si quelqu un a une petite idéé merci
Effectivement le problème des PAC aérothermiques (qui utilisent l'air comme source de chaleur à l'inverse des PAC géothermiques qui prennent la chaleur dans le sol ou l'eau) c'est que pour récolter suffisemment de calories, il faut forcer le passage d'air dans l'échangeur thermique au moyen d'un ventilateur souvent très puissant. Et un ventilateur ça fait du bruit. Plus la puissance demandée est grande plus le bruit sera fort.
Le seul moyen de réduire le bruit c'est d'enfermer la PAC dans un local tout en canalisant le flux chaud (air d'aspiré) de l'extérieur vers le ventilateur et en aménageant un trou suffisant pour permettre à l'air froid (air soufflé) de sortir à l'extérieur. Le mieux étant de faire en sorte que le parcours de l'air soufflé soit le plus long possible en construisant un labyrinthe à l'intérieur du local.
C'est pas super difficile à réaliser et c'est le seul moyen de réduire significativement le bruit.
merci de votre réponse, en fait la pompe à chaleur est à l'exterieur,à moins de construire un mur en parpaing tout au tour. n'existe t il pas des murs anti-bruit à mettre en place tout au long de la limite de propriétés et quel hauteur faut il les installer...