****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Dans ma notice il y a écrit que la pression de la chaudière doit etre comprise entre 1 et 2 bar. Quand je mets le chauffage cette pression monte et dépasse 2 bars. 1- Le danger commence à combien de bars ? 2- Comment faire pour baisser la pression ?
1 - Vous avez sur votre chaudière une soupape de sécurité en cas de surpression.
2 - Au remplissage de l'installation à froid vous avez, avec le réseau d'eau de ville, mis trop de pression dans le réseau d'eau radiateurs.
3 - La pression à froid dans la chaudière (sur le manomètre) dépend de la hauteur d'eau (radiateur) qu'il y a au-dessus de la chaudière.
Si votre chaudière est par exemple au sous-sol et que vous avez une maison avec un rez de chaussée, la hauteur d'eau au-essus de la chaudière sera environ de 2,5 m à 3 m (différence de hauteur entre la chaudière et le haut des radiateurs.
Dans ce cas là vous mettez une pression de 5 mêtres de colonne d'eau soit 0,5 bar A FROID. A chaud la pression va bien sûr monter, ce qui est normal et vous n'avez pas à vous en soucier.
4 - Conclusion :
Calculer la hauteur d'eau qu'il y a entre la chaudière et le radiateur le plus haut ce sera une cote X en mêtres et faites X + 2 mêtres pour avoir la pression d'eau dans la chaudière A FROID.
Vérifier de temps en temps la pression et rajouter un peu d'eau en particulier après une purge des radiateurs (purger les radiateurs après avoir arrêté la pompe de circulation pendant au moins 15 minutes).