ATTENTION : Le
Forum d’Universimmo a migré sur une nouvelle plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce qui se fait en matière de forums de discussion. Pour découvrir le nouveau Forum : cliquez ici - découvrez aussi le "Portail" de cette nouvelle plate-forme
Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur, liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres alourdi par le temps :

la nécessité, si vous étiez déjà enregistré(e) dans l’ancien forum, de vous ré-enregistrer sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant (pseudo).

Ce forum est désormais fermé, mais il restera consultable sans limite de durée à l’url : http://www.universimmo.com/forum
Les adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être créés sur la nouvelle plate-forme.
Pour toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration, nous vous proposons un sujet dans la section « A propos de ce forum »
Bon surf ! L’équipe Universimmo

Guide Entreprises Universimmo.com Page d'Accueil UniversImmo.com... Page d'accueil Copropriétaires... Page d'accueil Bailleurs... Page d'accueil Locataires... Espace dédié aux Professionnels de l'Immobilier...
 
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
Accueil | Profil | S'enregistrer | Sujets actifs | Sondages actifs | Membres | Recherche | FAQ
Règles du forum | Le livre d’Or
Identifiant :
Mot de passe :
Enregistrer le mot de passe
Vous avez oublié votre mot de passe ?

 Tous les Forums
 Coproprietaires
 Appel à expériences similaires copropriété
 Obligation de mise à la terre
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Auteur
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  

eric baschwitz
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 16 févr. 2006 :  23:27:14  Voir le profil
Je crois savoir que les copropriétés ont l'obligation de permettre le raccordement à la terre de leurs occupants. Pour ce faire, des boitiers raccordés à la terre doivent être posés sur chaque palier. Charge alors aux copropriétaires de raccorder leur installation à ces boitiers.
Quelqu'un peut-il me communiquer la règle exacte, et les références du texte de loi/de la réglementation concerné(e) ?
D'avance, merci.
Cordialement,
EB
Signaler un abus

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 18 févr. 2006 :  16:46:26  Voir le profil
Voyez cette adresse: C:\Documents and Settings\Propriétaire\Mes documents\La sécurité électrique dans votre immeuble - responsabilités en cas d'accidents.htm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

fguigui
Pilier de forums

857 réponses

Posté - 18 févr. 2006 :  16:47:49  Voir le profil
hi hi hi

Cordialement / Frédéric
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 18 févr. 2006 :  17:02:24  Voir le profil
Voyez ce site: http://www.mon-immeuble.com/dossiersecurite-electrique.htm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

eric baschwitz
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  12:06:36  Voir le profil
Merci mais je ne trouve pas le texte/la loi/la norme applicable. Y en a-t-il une ?
Mon problème n'a pas de lien avec une éventuelle location.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  12:49:06  Voir le profil
La norme en vigueur est NFC 15-100.
Voyez ce site: http://www.promotelec.com/recherche/recherche_statique.aspx?recherche=mise%20%C3%A0%20la%20terre
Signaler un abus Revenir en haut de la page

chenkak
Pilier de forums

620 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  12:51:59  Voir le profil
Consulter le site promotelec :
www.promotelec.com/technique/reglement/reglement_2c.htm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

eric baschwitz
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  15:59:54  Voir le profil
Encore merci, mais toujours rien sur les immeubles anciens, et sur l'obligation de mettre des boitiers reliés à la terre sur chaque palier.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  16:41:27  Voir le profil
Voyez ce site: http://www.mon-immeuble.com/actualites/act04/article0508.01.04.htm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 19 févr. 2006 :  17:29:54  Voir le profil
D'après vos dires, il me semble que vos logements sont dépourvues de mise à la terre normalisé. Si cela est le cas, voyez avec le syndic afin de faire ces travaux dans l'urgence. Je vous précise à toute fin utile, qu'il est strictement interdit d'utiliser les conduites d'eau de votre immeuble qui en cas de perte de courant deviennent un formidable conducteur. Il en va de la responsabilité civile de chaque copropriétaire.
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 21 févr. 2006 :  00:26:31  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

Ne pourriez-vous pas glisser votre sujet là où il aurait du être?
Dans la rubrique tout en bas : "travaux ou divers" Vous auriez certainement plus de réponses concrètes
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 21 févr. 2006 :  01:31:19  Voir le profil
Tout en haut ou tout en bas, quelle en est l'importance ? Seul la réponse.

BONNE NUIT
Signaler un abus Revenir en haut de la page

mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  01:21:39  Voir le profil
Lien pour prises de terre :
http://www.mon-immeuble.com/dossiersecurite-electrique.htm

Par contre, pour la norme NF C 15-100, elle a subi un toilettage dont j'ai été avisé par la lettre d'information du professionnel de l'immobilier diffusée par UI mais qui n'est accessible qu'aux abonnés http://www.universimmo-pro.com/uipros/uipros000.asp mais dont je n'arrive pas à trouver ce toilettage ni sur le site PROMOTELEC ni ailleurs. Si quelqu'un l'avait, merci de le faire connaître.

EDF
Actualité Installations électriques : toilettage de la norme NF C 15-100 4/8/2005 TR CO GL
La norme (d'application obligatoire) NF C 15-100 sur les installations électriques, dont la dernière version date de décembre 2002, vient d'être mise à jour.
Sont notamment ajoutées des dispositions figurant dans des textes réglementaires, ainsi(...)
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  03:25:07  Voir le profil
Il n’y a pas eu de récent « toilettage » de la norme NF C 15 100, comme vous l’indiquez à tort, sans doute faute de bonne compréhension de ce que vous avez lu, à moins que vous fassiez état d'une lecture qui date : en effet, la version la plus récente de cette norme a été homologuée le 5 décembre 2002 pour mise en application à partir du 1er juin 2003 avec une simple mise à jour en juin 2005.

Rappelons que cette norme n’est applicable que pour les bâtiments neufs et les rénovations totales d’installations, donc pas aux installations existantes et à leurs réparations, ceci au contraire d’une croyance répandue et à ce que peuvent laisser, dans certains cas, accroire des professionnels peu honnêtes poussant à la consommation.

On peut s’en procurer une bonne présentation sur :

- le site de l’UTE : http://www.ute-fr.com/FR/ProductHeadlight.aspx?ProductID=N15100E02
- le site de l’AFIM : http://www.afim.asso.fr/normalisation/NFC15100.asp
- le site de la Sté Legrand : http://www.legrand.fr/inter/liblocal/pdf/NFC15100/cm23027.pdf
- le site de la Sté Hager : http://www.hager.fr/menu/produits/reglementation/nf_c_15-100/800-123.htm
- etc.



Pierre
Signaler un abus Revenir en haut de la page

mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  13:29:51  Voir le profil
PM

Encore une fois vous dénigrez alors que j'ai transféré l'information que j'ai reçue sur la lettre d'UI pros...
Les termes sont tels que sur cette lettre, date et tout, tel que... Je n'ai pu reproduire la couleur bleu lavande du linteau..

Rapprochez vous d'UI pros avant de sanctionner à tort comme à votre habitude. "Une lecture qui date" : vous voyez comme moi 4/8/2005.

Je ne trouve ce "toilettage" nulle part !


Signaler un abus Revenir en haut de la page

lnsacorh
Pilier de forums

4541 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  13:42:56  Voir le profil  Voir la page de lnsacorh

Pierre Marie,

je vous admire, malgré vos prises de bec ou vos propos un peu cinglants (mais je trouve que Joseph c'était plus sympa à écrire.)
Donc je vous admire pour votre détermination de nous informer sur tout sujet - architecture , bricolage, electricité et bien sûr Droit - avec des articles référençants corrects et update . Merci encore car mes copier-coller ne sont encore pas toujours au point. De plus cela, prend du temps. Vous êtes devenu un pro de l'informatique à moins que vous n'y étiez avant. Avec un petit peu de Droit......

Mathi,

Il est vrai que j'ai trouvé aussi des articles sur UI un peu datant et obsolète. Vraiment UI va devoir embaucher plus de personnel

Merci pour toutes vos références
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  17:47:31  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par mathi

PM

Encore une fois vous dénigrez alors que j'ai transféré l'information que j'ai reçue sur la lettre d'UI pros...
Les termes sont tels que sur cette lettre, date et tout, tel que... Je n'ai pu reproduire la couleur bleu lavande du linteau..

Rapprochez vous d'UI pros avant de sanctionner à tort comme à votre habitude. "Une lecture qui date" : vous voyez comme moi 4/8/2005.

Je ne trouve ce "toilettage" nulle part !


[img ]http://img45.imageshack.us/img45/8703/doublevisage7dh.gif[/img ]


Mathi
,

Il n'y a, ci dessus, aucun 'dénigrement' de ma part, alors que vous prétendez ceci, et encore moins d'action de 'sanctionner' qui que ce soit, pour reprendre vos termes partiaux et incriminants.

Cet épisode est un nouvel exemple que vous recopiez des choses avec la tête baisse dans votre guidon, sans rien vérifier, ni croiser, ni contrôler, cette façon inconsidérée de faire vous conduisant à fréquemment propulser des inepties - variées tant en genre qu’en taille - sur de multiples sujets des forums dans lesquels vous intervenez ; cela ainsi que je vous l'ai redit encore récemment en relevant une autre inexactitude ou erreur, ce qui déclenchait déjà votre ire et, aussi, de grotesques illustrations.

Le summum des inepties est - ceci vous a, également, déjà été souligné et explicité - quand vous faites confiance à des sites externes plus ou moins douteux (et ils abondent !), et quand, piochant de ci de là des arrêts judiciaires et les recopiant en grossiers placages bruts de décoffrage, vous pensez - et laissez accroire - qu’ils peuvent faire jurisprudence pour une situation donnée passée en revue sur un sujet donné. L’interprétation des textes de jurisprudence, rappelons le une nouvelle fois, est un exercice difficile même pour le juriste aguerri. Tout ce que vous propulsez ineptement sur les forums à partir du guidon n’est pas repris, soyez rassurée, car il y aurait trop à faire…

Ajoutons que, pour ce qui est qualifié d'un toilettage de texte (et qui est, en réalité, une simple mise à jour d'éléments de la norme électrique indiquée ci dessus, mise à jour intervenue en juin 2005 comme je le précise dans mon message précédent), une date de lecture d'information d'août 2005 date un peu dès lors qu'elle est présentée, comme vous le faisiez, comme une nouvelle...

Insacorh,

Je n’ai rien à voir avec ce contributeur Joseph Toison, à propos de qui d’autres intervenants que vous, ces derniers, temps, ont avancé que je ne ferais qu’un avec lui. Je vois, sur la liste des membres, à laquelle je viens de me reporter (http://universimmo.com/forum/members.asp ), qu’il a cessé d’intervenir en début décembre 2004. Personnellement, j’interviens depuis début 2003 (le 13 janvier 2003, me dit cette liste des membres avec la précision qu’elle comporte).


Pierre
Signaler un abus Revenir en haut de la page

mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 22 févr. 2006 :  22:57:28  Voir le profil
Pierre MARIE

Vous devez avoir un problème pour apporter systématiquement la contradiction non ?

Vous êtes allergique aux informations en provenance de monimmeuble.com quand c'est moi qui indique un lien.

Pourtant d'autres que moi (ci-dessus et quelboulot et d'autres) mentionnent ces liens. Vous ne leur dites rien ?
Vous vous prenez pour qui ? Sorti de la cuisse de Jupiter ? Vous avez tord.

Vous n'apportez aucune réponse concrète. Vous n'êtes que critique, contradictions systématiques, suffisance et tout le monde sur le site est au courant.

Je vous réitère de me lacher les baskets comme je vous le demandais déjà dans un sujet ci-dessous.

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=34215
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35245
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35184&whichpage=1
http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35212
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35335&whichpage=1
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35166
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35613&whichpage=1

Vous n'êtes bon à traiter que ce style de sujets où vous vous éclatez à vous répeter :

http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35497
http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35967
http://universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35972



ooooooooooooooooooooo


lnsacorh
Citation :
Il est vrai que j'ai trouvé aussi des articles sur UI un peu datant et obsolète. Vraiment UI va devoir embaucher plus de personnel
Vous n'avez rien compris... L'information d'UI pros portant la date du 4/8/2005 est récente dans le sens ou une mise à jour plus récente n'est pas connue !!

http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/03_publications/actualitesccrf/securitelectrique_182.htm
Signaler un abus Revenir en haut de la page

ali gator
Pilier de forums

9527 réponses

Posté - 23 févr. 2006 :  03:48:05  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lnsacorh

Pierre Marie,

Donc je vous admire pour votre détermination de nous informer sur tout sujet - architecture , bricolage, electricité et bien sûr Droit - avec des articles référençants corrects et update .
Et s'il n'y avait que ceux là !!!
Tout l'intéresse.
Même les pbs de chiottes pour lesquels il semble avoir des compétences toutes particulères.

http://www.universimmo.fr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=35890

Mais je pense que le sens de la 'chasse d'O' lui a quelque peu échappé.
Il n'y a pas que les flotteurs qui doivent être contrôlés régulièrement.
o_O

Edité par - ali gator le 23 févr. 2006 05:28:13
Signaler un abus Revenir en haut de la page

lidia
Pilier de forums

892 réponses

Posté - 24 févr. 2006 :  18:17:02  Voir le profil
A la fin, commed'hab, personne parle du vrai problème : est-ce qu'il y a obligation de mettre aux normes les prises de terre ?

Je suis dan sun immeuble des années '30 et ils ont "refait" l'électricité du couloir desservant les appts; mais ils n'ont pas fait de même avec la terre (des piquets partent dans tous les sens, et selon mon voisin aucun fonctionne...
Signaler un abus Revenir en haut de la page

Pierre MARIE
Pilier de forums

2960 réponses

Posté - 24 févr. 2006 :  19:16:43  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par lidia

A la fin, commed'hab, personne parle du vrai problème : est-ce qu'il y a obligation de mettre aux normes les prises de terre ?

Je suis dan sun immeuble des années '30 et ils ont "refait" l'électricité du couloir desservant les appts; mais ils n'ont pas fait de même avec la terre (des piquets partent dans tous les sens, et selon mon voisin aucun fonctionne...

Lidia, allons, allons, vous ne pouvez pas dire que le sujet ne contient pas d'indications et que personne ne parle de la question que vous avez soulevée : en effet, avant que le sujet n'ait dérapé à partir d'une intervention de déviation de Mathi, Eastpak ainsi que moi avons fourni, en regard des questions posées, les liens utiles sur les sites de Promotelec, de l'UTE (Union Technique de l’Electricité, qui est l’organisme français de normalisation électrotechnique), de l'AFIM (Association française des ingénieurs et responsables de maintenance) sur ses pages des installations électriques basse tension et de deux fabricants.

A vous d’exploiter ce matériel d’information complet, en fonction de votre situation précise de vos lieux et de vous déterminer, sachant que, ainsi qu'on l'a indiqué, la mise aux normes actuelles (dont les référence ont été fournies ci dessus) n'est pas une obligation mais qu'un syndicat de copropriétaires qui laisserait subsister dans les parties communes une installation avérée dangereuse pourrait voir sa responsabilité engagée en cas d’accident et, possiblement, dans cette situation, ne pas être couvert alors complètement par son assurance en responsabilité.


Pierre
Signaler un abus Revenir en haut de la page
 
Sujet Précédent Sujet Sujet Suivant  
 Forum fermé
 Imprimer le sujet
Aller à :
Universimmo.com © 2000-2006 AEDev Revenir en haut de la page
   



Accueil I Copros I Bailleurs I Locataires Articles I Dossiers I Lexique I Guide Technique I WWW I Fiches Pratiques I Revue de Presse
Forums I Guide Entreprises I Argus de l'Immobilier I UniversImmo-Pro.com

Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous | Votre Publicité sur UniversImmo.com