Auteur |
Sujet |
|
|
twist
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 16:07:14
|
Bonjour,
Pourriez vous me donner les normes de sécurité concernant l'accès d'une salle des fêtes de 200 ou 300 places. En effet, il n'y a qu'un seul accès pour cette salle : un chemin large de 8 m environ et au bout un terrain avec la salle. On peut faire le tour de la salle mais il faut obligatoirement ressortir au même endroit. merci pour ces renseignements cordialement
|
Signaler un abus
|
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 16:17:20
|
twist,
l'installation que vous décrivez est un ERP (établissement recevant du public).
à mon humble avis, un forum ne suffit vu l'enjeu règlementaire et les agréments nécessaires à son ouverture... Direction donc la DDE près de chez vous ! |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
twist
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 16:20:51
|
[quote]Initialement entré par wroomsi
twist,
l'installation que vous décrivez est un ERP (établissement recevant du public).
à mon humble avis, un forum ne suffit vu l'enjeu règlementaire et les agréments nécessaires à son ouverture... Direction donc la DDE près de chez vous ! [/quote Merci beaucoup. Cette salle existe depuis 20 ans environ. j'avais pensé demander à la Drire mais vous avez raison je vais aller à la DDE cordialement |
Signaler un abus |
|
Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 16:24:43
|
voir notamment les dispositions relatives aux accès mentionnées au R421-5-1 du code de l'urbanisme. |
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
Signaler un abus |
|
marc-1964
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 17:25:46
|
Bonjour,
Cette "salle des fêtes n'a-t-elle jamais été visitée par une commission de sécurité et d'accessibilité? Le seul avis autorisé est celui d'un pompier spécialisé dans l'évaluation des risques en cas d'incendie et de panique. La salle ne comporte-t-elle pas de sortie de secours? |
Signaler un abus |
|
twist
Contributeur actif
27 réponses |
Posté - 21 juin 2007 : 18:01:10
|
Citation : Initialement entré par marc-1964
Bonjour,
Cette "salle des fêtes n'a-t-elle jamais été visitée par une commission de sécurité et d'accessibilité? Le seul avis autorisé est celui d'un pompier spécialisé dans l'évaluation des risques en cas d'incendie et de panique. La salle ne comporte-t-elle pas de sortie de secours?
Oui tout est prévu, c'est juste l'entrée et la sortie des véhicules qui est la même. Merci |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|