Je suppose que cet éclairage en cabine dit < obligatoire > est mis en place comme les BAES ou blocs de secours en cas de coupure de courant,et marche idemm sur batterie Car,il est apparu cette semaine sur le site, que l' éclairage de l' ascenseur restait constamment allumée Ce qui se fifférencie merci d'avance
|
Goutelette |
Signaler un abus
|
|
mespres
Pilier de forums
1281 réponses |
Posté - 17 juil. 2007 : 17:05:16
|
Le fait d'éclairer en permanence de vous prémunit pas d'une panne EDF! Le BAES dans l'ascenseur est obligatoire à pertir de 2013 (on se demande comment des ascenseurs ont pu être installés sans BAES !!!) COntrairement à la triphonie, dont l'intérêt est discutable (rarissime j'imagine qu'un technicien reste des jours coincés), je pense qu'il ne faut pas attendre 2013 pour mettre cet équipement en cabine. Je n'aimerai pas me retrouver dans le noir absolu si panne ascenseur suite à coupure de courant. |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 17 juil. 2007 : 19:29:47
|
Bonjour ,
personnelement MESPRES ,ca se discute une panne d ascenseur dans le noir avec une gente dammoiselle me plairait bien ,mais pour en revenir au BAES obligatoire en 2013 , j' ai beau me triturer les méninges , mais depuis que j exerce ce metier il a toujours été obligatoire aux vue des rapports d organisme de controle ( ceci pour raison de sécurité).M'enfin bon si au moins c est marqué quelque part , c est un plus .
|
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 17 juil. 2007 : 20:17:47
|
Bonjour, Si l'alarme est conforme aux dispositions réglementaire alors la tri phonie n'est pas obligé d'être installé et du coup l'éclairage secours non plus.(je peut sortir les textes si vous voulez). Il faut que vous sachiez que à part les 17 points de la SAE rien n’est obligé. Ne mélangeons pas ce qui est obligé de ce qui est conseillé, ou alors il faut le souligné. Seul les textes de loi font office d'obligation.
|
Signaler un abus |
|
Goutelette
Pilier de forums
379 réponses |
Posté - 17 juil. 2007 : 21:35:46
|
Il ne manquait plus qu' Avatar !!! tout était tranquille !!! Je me permer un peut d' humour ! car entre ce qui est 1 : conseillé, sans être obligatoire 2 : obligatoire sans l' être 3 : non obligatoire mais sécurisant, et devrait l' être Ceux qui sont pour de la sécurité, ceux qui trouve que c' est un luxe qui coute cher Comment vais- je m'y retrouver Quand vous parlez de BAES de secours, ( contrat que nous venons prendre pour 58 BAES ) je supose que cette BAES étant placée dans l' acsenseur, c'est l' ascensoriste qui enfait l' intallation et en a la gestion bien cordialement |
Goutelette |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 20:16:16
|
Pour répondre a votre post goutelette,
l éclairage de secour est une sécurité.Je vais vous donner un exemple tout simple: Imaginez que vous entrez dans un immeuble pour aller voir un(e) ami(e),vous ne trouvez pas l interrupteur de la minuterie maiis dans la pénombre vous distinguez l ascenseur.Vous ouvrez la porte, il est dans le noir et a une marche de 5cm .Soit la marche est vers le haut , vous trébuchez dessus et vous allez allègrement embrasser le fond de la cabine.Soit la marche est vers le bas et si vous avez des talonette ,il y a de grande chance que votre cheville trinque un bon coup .Voila la c est de la sécurité .
L'éclairage de secour est obligatoire pour éviter ces désagréments,pour éviter aussi que les gens paniquent dans le noir.Il ne faut pas oublier qu un ascenseur est une boite close qui vous transporte .Certaine personne ne sont pas a laise avec de la lumiere , alors imaginez sans ....
Voila ca ne reste que mon point de vue , on peux considérer ca comme du luxe .Moi j apelle ca de la sécurité pour l usager .
Petit rappel ;Mais au fait ca marche comment un bloc secouru . un bloc secouru comme son nom l indique est fait pour suppléer l'éclairage principal en cas de disfonctionnement de celui ci .Si pour une raison quelconque le 220V de l écliarage principal tombait en panne ,ce bloc prend le relais car il aliment un spot,une ampoule,voire meme un tube fluorescent et ceci pourquoi?? et bien pour une raison tres simple , mettez vous dans le noir total dans une piece que vous ne connaissez pas , et tentez de trouver l intérrupteur....pas facile hein... Maintenant , faite la meme chose mais placez une veilleuse a sa verticale.... beaucoup plus simple comme test .Tout ca pour vous dire que l éclairage secour est présent pour montrer ou se trouve le bouton d alarme en cas d arret innopiné de l appareil et pouvoir demander du secour sans avoir a tattoner ni paniquer dans tout les sens .
J ai été un peu long ,j'en suis désolé mais je voulais bien mettre en image le role de léclairage de secour |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
Goutelette
Pilier de forums
379 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 21:54:33
|
bonsoir A tous J'espère qu' avatar n' a pas pris la mouche!!juste un peu d'ironie sur les contradictions, car il n'est pas toujours aisée de savoir quoi faire pour bien faire Tout ce que j'ai retenu, c'est que c'est une installation de plus, avec une consommation de plus, ( voir les veilleuses) avec une maintenance de vérification et d' entretien, de plus!!
Donc : Etant donnée que la vérification des BAES de secours pour l' immeuble, demande une coupure d' alimentation électique pendant une heure ! je suppose que pour la BAES de secours ascenseur, il en est de même ...? Aussi j' aimerais savoir si l' entretien,et vérification doit être obligatoirement fait par l' ascensoriste, qui à le monopole du site, et qui nous fera sa petite coupure perso/ de l'éclairage ascenseur le jour X de son contrôle pendant 1 heure ?? Ou cela peut être groupé avec l' intervention de maintenance de la société de sécurité, qui s' occupe des 58 autres BAES de l' immeuble ? Peut-être que Furax 3 en tant qu' ascensoriste,pourrait nous éclairer merci à tous |
Goutelette |
Signaler un abus |
|
chenkak
Pilier de forums
620 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 22:00:31
|
Comme le dit Goutelette, l'élairage de la cabine reste toujours allumé. Est-ce une obligation ? Si oui, d'après quel texte ? |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 22:14:25
|
En fait je répondrais en tant que technicien mais je vais peu etre faire grincer des dents. L'éclairage secouru est testé une seule fois par an dans ces conditions: Coupure volontaire du 220V cabine Vérification de l allumage de léclairage secour (pas plus de 2 mn) Remise en service de l eclairage normal
voila mais a savoir que ce n est pas fait systématiquement et que dans les 3/4 des cas quand on l essaye , ben il marche plus .Maintenant les 3/4 des ascenseuriste jurent leur grand dieu que ce n est pas prévu au contrat , et la comme je ne suis pas coté commerce et que je ne connais que les grande ligne , c est du cas par cas pour vérifier si c'est chose réeele ou pas |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Edité par - furax3 le 20 juil. 2007 22:22:17 |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 22:21:39
|
Citation : Initialement entré par chenkak
Comme le dit Goutelette, l'élairage de la cabine reste toujours allumé. Est-ce une obligation ? Si oui, d'après quel texte ?
Bonjour chenkak, je ne connais pas de texte citant que la lumiere doit etre toujours allumée ou pas ,mais comme je l ai précédement dit dans un autre post des procédés existe pour dimunuer la luminosité ou l eteindre quand elle n a pas lieu d etre allumée .La , c est a chacun sa solution en fonction de la technologie présente .La plus simple , c est une temporisation montée en série sur un relais qui controlle la lumiere ,pour couper le dit relais .Simple,facile d utilisation,et peu cher ( dans le cas ou ce dispositif est une création).Sur les appareils a armoire récente , ce procédé est deja integré dans la carte mere , il suffit de valider l'option pour que le systeme soit controllé . |
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 22:39:18
|
Bonjour goutelette Remarque importante : la nécessité de remplacer l’un des 17 dispositifs de sécurité au titre de la maintenance n'entraîne pas l'obligation réglementaire de travaux dès lors que le dispositif remplacé respecte les critères définissant le seuil d’obligation. Le dispositif de remplacement pourra donc présenter des caractéristiques identiques à celles du dispositif remplacé. Ainsi dans l’exemple de la téléalarme, le remplacement d’un dispositif existant satisfaisant aux 3 critères permettant l’exemption de l’obligation de travaux, sur un ascenseur dont la cabine n’est pas munie d’un éclairage de secours et/ou sur lequel le risque d’enfermement en gaine n’est pas traité, n’entraîne pas l’obligation d’exécuter ces travaux complémentaires. Page 3 de questions reponses Cet additif a été élaboré dans le cadre de la Commission P82A de l’AFNOR relative aux ascenseurs sous l’égide du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction Je ne sait pas comment vous le mettre en lien mais je peut vous l'envoyer par mail |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 20 juil. 2007 : 23:15:13
|
Bonjour, En ce qui concerne l'éclairage permanant de l'ascenseur possédant des portes manuelle dite battante, en fait le texte de la 82 210 relatif aux construction d'ascenseurs point 7-6 de la page 31 dit que les abords de l'ascenseur doit être éclairer d'au moins 50 lux afin qu'un usager puisse voir ce qui se pressente a lui lorsqu'il ouvre la porte pour entre dans la cabine même en cas de défaillance de l'éclairage de celle-ci. Et comme cela voulait dire que la lumière du palier doit resté allumé, les gens ont trouvé le moyen le plus facile c'est de laisser la lumière allumé en permanence. Voila a plus
|
Signaler un abus |
|
Goutelette
Pilier de forums
379 réponses |
Posté - 23 juil. 2007 : 15:11:45
|
Bonjour Avatar Souvent vous faites allusion à < si l' alarme est conforme aux dispositions > Actuellementnous avons une alarme, qui suivant la dernière visite de l' ascensoriste,est en vie par miracle ! suivant lui référence de mauvaise qualité !!qui aurait disparu sauf chez nous !! ( 15 ans) Comment répondre si elle es conforme ? si j' appuie sur Appel l' ascensoriste de garde me répond
Maintenant pour la baies secouru, en cas de panne de courant elle prend le relaie . Suivant l' ascensoriste en cas de panne de courant! Ascenseur en marche, possède une batterie de secours qui lui permet d'atteindre l' étage suivant avec ouverture des portes ? Nous n' avons jamais eu l' opportunité d' essayer ??? et de savoir si sa marchait ?
Maintenant peut _on faire vérifier cette Baie par la société de sécurité ? ou terrain privé de l' ascensoriste ? Pouvez vous m' envoyer le texte à condition qu' il ne soit pas PDF car je ne peux pas les ouvrir merci d' avance
|
Goutelette |
Signaler un abus |
|
furax3
Pilier de forums
242 réponses |
Posté - 23 juil. 2007 : 18:38:22
|
Citation : Initialement entré par Goutelette
Bonjour Avatar Souvent vous faites allusion à < si l' alarme est conforme aux dispositions > Actuellementnous avons une alarme, qui suivant la dernière visite de l' ascensoriste,est en vie par miracle ! suivant lui référence de mauvaise qualité !!qui aurait disparu sauf chez nous !! ( 15 ans) Comment répondre si elle es conforme ? si j' appuie sur Appel l' ascensoriste de garde me répond
Maintenant pour la baies secouru, en cas de panne de courant elle prend le relaie . Suivant l' ascensoriste en cas de panne de courant! Ascenseur en marche, possède une batterie de secours qui lui permet d'atteindre l' étage suivant avec ouverture des portes ? Nous n' avons jamais eu l' opportunité d' essayer ??? et de savoir si sa marchait ?
Maintenant peut _on faire vérifier cette Baie par la société de sécurité ? ou terrain privé de l' ascensoriste ? Pouvez vous m' envoyer le texte à condition qu' il ne soit pas PDF car je ne peux pas les ouvrir merci d' avance
Bonjour ,
Pour répondre a cette question :"si j' appuie sur Appel l' ascensoriste de garde me répond" Si ce n est pas une télésurveillance , je vous dirais oui si vous essayez, ca marche .Dans le cas ou c est une télésurveillance ,il faudra que l appareil soit en condition de panne pour pouvoir autoriser le déclenchement d un appel usager (ceci pour eviter les abus du genre enfants qui font joujou avec la sonnette ).
Par contre malgré tout les textes que pourrait vous envoyer AVATAR , je vous met en garde sur une chose .Malgré que l ascensoriste ne soit que préstataire , il est le seul qualifié a entrer en machinerie pour couper le courant .Rien ne vous empeche de le faire mais a vos risque et péril, vous devriendriez responsable des effets survenu a cette coupure
|
un ascensoriste qui vous veux du bien |
Signaler un abus |
|
avatar
Pilier de forums
240 réponses |
Posté - 23 juil. 2007 : 19:56:24
|
Bonjour Gouttelette et furax, Pour faire un essai du dispositif d'alarme: Vous appuyer sur le bouton d'alarme et la personne qui répond doit vous dire exactement l'endroit ou vous etes.voila que le dispositif soit vétuste ou pas. Lors d'une courant EDF il existe un dispositif très coûteux, qui s'appelle EMATIC et qui permet par des batteries de secours de maintenir le système de traction en marche jusqu’au prochain étage rencontré. C’est ingénieux coûteux et très peu d'ascenseurs en sont équipés. Vous devez certainement habités un immeuble de type IGH pour en être équipés. Pour faire l'essai rien de plus simple en marche vous couper le courant puis tout s'arrête et normalement quelques seconde plus tard le système se met en marche en petite vitesse et s'arrête à l'étage puis ouvre ses portes. Le technicien doit en faire le contrôle tous les ans au minimum. En ce qui concerne l'éclairage de secours cabine ou machinerie ou les dispositifs de sécurité sauf le parachute la fréquence est laissée à l’appréciation des contractants. Le contrôle de votre installation fait par l'expert reprend tous les dispositifs de sécurité et établie un rapport copie au syndic et CS.
Les locaux de machines ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées (maintenance, inspection et secours)
|