Bonjour, Notre copropriété, petit imm R+3 en région parisienne, a un mur côte à côte avec un pavillon voisin. Le joint d'étanchéité fait environ 2 cm de large. Puisque nous avons des infiltrations , l'expert a conseillé (entre autres) de refaire ce joint. Dans quelle matière et quelle profondeur un joint efficace doit être fait? Qui doit porter les frais des travaux de refaire un nouveau joint? Comment argumenter vis-à -vis du voisin pour sa participation? Merci.
|
|
|
vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 19 août 2013 : 21:25:44
|
Curage de l'ancien joint sur +/- 2cm de profondeur et réfection avec un élastomère polyuréthane (ou silicone) Le polyuréthane peut se peindre contrairement au silicone (permet d'intégrer le joint au revètement du ravalement le cas échéant) Eviter l'élastomère acrylique, nettement moins durable en situations défavorables.
Ce joint devrait en toute logique être considéré comme mitoyen, les frais de sa réfection nécessairement partagés. Si le voisin est obtus, vu le coup modeste de l'intervention au regard des bénéfices attendus , engager une procédure n'en vaudra pas le coup. |
|
|
fredo9293
Nouveau Membre
France
11 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 26 août 2013 : 12:31:22
|
Bonjour,
merci pour votre réponse et le conseil. Au moins comme ça, je sais quel matériau utiliser . En espérant que le voisin soit raisonnable. Cdt |
|
|