Auteur |
Sujet |
|
|
jibore
Nouveau Membre
2 message(s) Statut:
|
|
Posté - 03 nov. 2009 : 22:45:56
|
Bonsoir, je suis sur le point d'acheter une maison et je viens de recevoir le diagnotic électrique. A priori il y a quelques points qui ne sont pas aux normes. (pas de prise de terre à l'étage, prise non conforme dans la salle de bain, absence de différentiel 30mA, la maison date de 81). J'ai déjà négocié le prix et nous sommes tombé d'accord sur le montant.
Que ce passe il par rapport à l'installation électrique? Dois on la remettre aux normes? Est-ce de mon ressort ou celui du vendeur?
Enfin, si quelqu'un en a une idée, quel serait environ le coût?
Merci d'avance pour votre aide, je peux envoyer le diagnostic par mail si nécessaire.
Cordialement Oré
|
|
|
philippe30
Contributeur vétéran
1515 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 04 nov. 2009 : 05:36:28
|
|
|
jibore
Nouveau Membre
2 message(s) Statut:
|
|
2
Posté - 04 nov. 2009 : 21:26:03
|
Bonsoir, merci pour la réponse, c'est très clair.
A bientôt Oré |
|
|
Scorpion
Contributeur actif
477 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 04 nov. 2009 : 21:57:34
|
Voici le schéma type d'une installation électrique selon la norme en vigueur C15-100.
|
|
|
|
4
Posté - 06 nov. 2009 : 20:56:57
|
Il faut surtout assurer les liaisons équipotentielles dans la salle de bain et dans la cuisiine.
Scorpion, votre parafoudre n'est pas forcément nécessaire selon la NF 15-100 et il n'est pas utile dans la remise a hauteur du point de vue sécurité, is'nt it?. |
|
|
Scorpion
Contributeur actif
477 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 06 nov. 2009 : 21:59:23
|
|
|
Sujet |
|
|